Réglage chaudière Buderus G115U ecomatic
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
4189
Question Forum : Réglage chaudière Buderus G115U ecomatic
Invité

Nous venons d'emménager dans une maison ayant une chaudière au fioul Buderus G115U ecomatic. Il fait beaucoup trop chaud au rez-de-chaussée (24 degrés par chauffage au sol) et frais à l'étage (radiateurs). Nous ne savons pas comment la régler car il n'y a pas de notice. Comment se procurer le mode d'emploi ?
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Réglage chaudière Buderus G115U ecomatic
Invité

Directement sur le site de chez Buderus, il y a les notices en ligne. @+ didier
Réponse 2 Forum Chauffage
Réglage chaudière Buderus G115U ecomatic
Faites une purge d'air sur les radiateurs du 1 étage.
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Réglage chaudière Buderus G115U ecomatic
Invité

Bonjour Monsieur, votre problème ne vient pas de la chaudière mais du fait, et c'est fréquent, que votre réseau de chauffage n'est pas équilibré.
Cela consiste à créer des pertes de charge sur votre plancher chauffant du rez de chaussée pour mieux circuler à l'étage.
Par ailleurs j'attire votre attention sur le fait que le plancher chauffant travaille avec un régime de T°c d'eau inférieur de 20°c par rapport à celui nécessaire à un radiateur (résultat vos radiateurs ne sont plus assez puissants).
Cela consiste à créer des pertes de charge sur votre plancher chauffant du rez de chaussée pour mieux circuler à l'étage.
Par ailleurs j'attire votre attention sur le fait que le plancher chauffant travaille avec un régime de T°c d'eau inférieur de 20°c par rapport à celui nécessaire à un radiateur (résultat vos radiateurs ne sont plus assez puissants).
28 mai 2009 à 19:40