Défaut F9 sur chaudière Viessmann Vitodens 333
Actuellement
24 642
questions dans le
forum chauffage
21731
Question Forum Chauffage : Défaut F9 sur chaudière Viessmann Vitodens 333
Bonsoir.
Pour défaut F9 (vitesse ventilateur), sur ma chaudière Viessmann Vitodens 333 on m'annonce 1500 Euros de réparation.
Remplacement ensemble turbine.
Est-ce justifié ?
Merci.
Cordialement.
Pour défaut F9 (vitesse ventilateur), sur ma chaudière Viessmann Vitodens 333 on m'annonce 1500 Euros de réparation.
Remplacement ensemble turbine.
Est-ce justifié ?
Merci.
Cordialement.
09 décembre 2021 à 20:07
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Défaut F9 sur chaudière Viessmann Vitodens 333
Bonsoir,
Si votre prestataire est une station technique agréé par VIESSMANN il a réalisé un vrai diagnostic, fait les mesures nécessaires et vous a remis un devis de réparation : obligatoire à partir d'un montant de 150 €.
Vu le prix élevé qu'il vous demande soit vous n'avez pas de contrat de maintenance, soit il vous prend pour un américain : faites faire un devis par un autre prestataire !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Si votre prestataire est une station technique agréé par VIESSMANN il a réalisé un vrai diagnostic, fait les mesures nécessaires et vous a remis un devis de réparation : obligatoire à partir d'un montant de 150 €.
Vu le prix élevé qu'il vous demande soit vous n'avez pas de contrat de maintenance, soit il vous prend pour un américain : faites faire un devis par un autre prestataire !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
10 décembre 2021 à 18:34
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Défaut F9 sur chaudière Viessmann Vitodens 333
Bonsoir,
C'est un prestataire agréé Viessmann avec qui j'ai un contrat d'entretien. Un deuxième prestataire est prévu dès ce lundi.
Je vous tiendrais au courant.
Le premier prestataire me dit que turbine et brûleur sont indissociables cause vis corrodées.
J'ai demandé à Viessmann et le prix du brûleur + turbine correspond au devis.
On verra le 2ème prestataire.
Cordialement.
C'est un prestataire agréé Viessmann avec qui j'ai un contrat d'entretien. Un deuxième prestataire est prévu dès ce lundi.
Je vous tiendrais au courant.
Le premier prestataire me dit que turbine et brûleur sont indissociables cause vis corrodées.
J'ai demandé à Viessmann et le prix du brûleur + turbine correspond au devis.
On verra le 2ème prestataire.
Cordialement.
10 décembre 2021 à 22:21
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Défaut F9 sur chaudière Viessmann Vitodens 333
Bonjour.
Un 2ème prestataire est passé ce lundi, après quelques vérifications, avec le support Viessmann en ligne, il a été recommandé :
1: de changer le pressostat Viessmann réf 7822897
2: si toujours pas OK, changer le ventilateur
3: si toujours pas OK, changer la carte électronique
Qu'en pensez vous ?
Merci.
Cordialement.
Un 2ème prestataire est passé ce lundi, après quelques vérifications, avec le support Viessmann en ligne, il a été recommandé :
1: de changer le pressostat Viessmann réf 7822897
2: si toujours pas OK, changer le ventilateur
3: si toujours pas OK, changer la carte électronique
Qu'en pensez vous ?
Merci.
Cordialement.
14 décembre 2021 à 10:03