Question Forum Chauffage : Courbe de chauffe dans un immeuble

setym
Membre inscrit
setym
3 messages
Bonjour,

J'habite dans un immeuble qui connait actuellement des problèmes de chauffage insuffisant (21° contractuels).
Cherchant à connaître la courbe de chauffe je n'ai pu obtenir que ces informations :
T° ext -10° Départ eau chaude 68°
T° ext 0° Départ eau chaude 56°
T° ext 7° Départ eau chaude 46°
T° ext 20° Départ eau chaude 23°

N'étant pas technicien je n'arrive pas à reconstituer cette courbe.
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
07 novembre 2021 à 22:50
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Courbe de chauffe dans un immeuble

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Selon le tableau ci-joint, la courbe de chauffe correspondrait à une courbe de 1.75 ce qui est une courbe normale pour des radiateurs.
Pouvez-vous nous en dire plus sur les problèmes de chauffage que vous rencontrez :
- Combien de logements avez-vous ?
- Combien d'étages avez-vous ?
- Est-ce une seul bâtiment ou plusieurs ?
- Cette température de 21°C est-elle atteinte dans certains logements et pas dans d'autres ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
09 novembre 2021 à 20:05
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Courbe de chauffe dans un immeuble

setym
Membre inscrit
setym
3 messages
Bonjour,
Merci pour vos informations.
Notre résidence regroupe 45 appartements dans un immeuble unique de 8 étages.
Depuis le début de saison, la température délivrée dans les pièces les moins bien exposées a tourné aux alentours de 19° puis 20° suite aux diverses interventions demandées. Lors de la dernière en date, une légère modification de la courbe a permis d'atteindre partout les 21° contractuels.
C'est à cette occasion que j'ai pu recueillir les informations mentionnées dans mon précédent message.
En connaissant la courbe de chauffe, je pourrai vérifier si pour une température extérieure donnée celle des conduites montantes est conforme ou non à la courbe et ainsi juger de l'opportunité de demander une intervention sans me fier aux avis subjectifs et divergents des résidents.
Merci de votre aide.
P. S. : Nous sommes raccordés au chauffage urbain depuis l'an passé, la conduite du chauffage étant confiée à un prestataire national.
09 novembre 2021 à 22:19
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Courbe de chauffe dans un immeuble

setym
Membre inscrit
setym
3 messages
Bonjour.

Selon les chiffres communiqués, le calcul de la pente de la courbe de chauffe donne le résultat suivant
68-21 / 21-(-10) = 1,52
Je ne contexte évidemment pas votre estimation mais je souhaiterais connaître la raison de mon erreur.

Par ailleurs, j’ai fait l’analyse suivante qui m’interroge

À la plage -10° 0° (T extérieure) correspond la plage 68° 56° (T eau chaude)
Soit pour 1° de T extérieure une différence de 1,8 ° T eau chaude

À la plage 0° 7° (T extérieure) correspond la plage 56° 46° (T eau chaude)
Soit pour 1° de T extérieure une différence de 1,43 ° T eau chaude

À la plage 7° 20° (T extérieure) correspond la plage 46° 23° (T eau chaude)
Soit pour 1° de T extérieure une différence de 1,77 ° T eau chaude

À la plage -10° 20° (T extérieure) correspond la plage 68° 23° (T eau chaude)
Soit pour 1° de T extérieure une différence de 1,77 ° T eau chaude

Pourriez-vous m’indiquer la raison de cette disparité ? Merci.
10 novembre 2021 à 10:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Faux plafond dans immeuble chauffé par le sol
    N°3147 : Bonjour. Peut-on poser un faux-plafond en BA13 dans un immeuble chauffé par le sol ? Merci pour vos avis.
  • 2. Problème courbe de chauffe
    N°19705 : Bonjour, Étant propriétaire d'une nouvelle maison, j'aurais souhaité comprendre comment modifier la courbe de chauffe de la chaudière. L'ancien propriétaire n'ayant pas su répondre à cette question. La chaudière est...
  • 3. Courbe de chauffe chaudière Oertli
    N°20473 : Bonjour tout le monde. J'ai fait installer une chaudière à condensation avec sonde extérieure et thermostat connecté Netatmo en janvier en remplacement de ma chaudière qui avait plus de 30 ans. La courbe de chauffe a été...
  • 4. Réglage pente courbe de chauffe chaudière Chappée
    N°23858 : Bonjour. Je possède une chaudière Chappée Luna Platinum HTE de 2012. Actuellement, je pense que la courbe de chauffe n'est pas bien réglée. Je n'arrive pas à accéder au réglage de ce paramètre (j'ai la notice mais ce...
  • 5. Réglage courbe de chauffe chaudière De Dietrich CFM 2403
    N°16919 : Bonjour, Le froid commence à arriver et je trouve que le réglage de mon chauffage laisse à désirer. J'ai 2 variateurs dont je ne comprends pas très bien le fonctionnement, d'après la notice, il s'agit de pentes à régler...
  • 6. Régler thermostat AD304 De Dietrich
    N°22776 : Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Après plusieurs essais tout seul, je suis un peu perdu, c'est pas faute d'avoir essayé. Je possède une chaudière De Dietrich à condensation Vivadens MCR 24/28kW avec sonde...
  • 7. Chaudière De Dietrich MCX 28/35 modifier réglage courbe de chauffe
    N°15432 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich MCX 28/35, je souhaiterai modifier la courbe de chauffe, malheureusement je n'arrive pas à faire la manipulation "entrée+R" pour ensuite entrer le code (12) pour pouvoir effectuer les...
  • 8. Réglage courbe de chauffe loi d'eau chaudière Chappée
    N°23715 : Bonjour, Je possède une chaudière Chappée Sempra Nova HTE19 de 2015 à condensation, avec sonde extérieure. Et j'ai besoin de modifier la courbe de chauffe (Loi d'eau), j'ai donc besoin d'accéder aux paramètres de la...
  • 9. Régler courbe de chauffe chaudière Viessman 222-F
    N°23867 : Bonsoir. Ma nouvelle chaudière Viessmann 222F B2SF est en service depuis mi-janvier. Elle chauffe la maison à travers un plancher chauffant et produit de l'eau chaude sanitaire. La température de départ pour le...
  • 10. Chaudière gaz condensation comment en tirer le meilleur parti ?
    N°19239 : Re bonjour, J'ai posé une autre question sur le forum et pose ici ma deuxième interrogation. La question est dans le titre. Quels sont les matériels permettant de tirer le meilleur parti d'une chaudière gaz à condensation,...
>>> Résultats suivants pour : Courbe de chauffe dans un immeuble >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
choisir chauffage chaudiereforumchauffage depannage chaudierebruleur a granules de bois chauffage breau chaude solaire



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite