Coupler pompe à chaleur et chaudière bois
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
23556
Question Forum Chauffage : Coupler pompe à chaleur et chaudière bois
Bonjour.
J’ai une pompe à chaleur marque LG de 16kW.
Malheureusement je suis très mal isolé et j’ai également hérité d’une chaudière bois (eau chaude et chauffage).
La PAC reste, malgré la puissance, limitée et si je pousse elle switch sur résistance et bonjour la facture.
Pour les soir ou la température est très basse je souhaite faire fonctionner le circuit sur la chaudière bois et je n 'ai pas de ballon tampon.
Comment coupler ces deux modes de chauffage sans provoquer de dégât (à cause des pressions différente et du fonctionnement diffèrent) si besoin de photo je peux en poster une ce soir.
L’idée est de lancer la chaudière bois le soir pour chauffer la maison et que lorsque le combustible s’épuise le système switch sur la PAC jusqu'au nouveau rechargement le soir.
Cordialement.
J’ai une pompe à chaleur marque LG de 16kW.
Malheureusement je suis très mal isolé et j’ai également hérité d’une chaudière bois (eau chaude et chauffage).
La PAC reste, malgré la puissance, limitée et si je pousse elle switch sur résistance et bonjour la facture.
Pour les soir ou la température est très basse je souhaite faire fonctionner le circuit sur la chaudière bois et je n 'ai pas de ballon tampon.
Comment coupler ces deux modes de chauffage sans provoquer de dégât (à cause des pressions différente et du fonctionnement diffèrent) si besoin de photo je peux en poster une ce soir.
L’idée est de lancer la chaudière bois le soir pour chauffer la maison et que lorsque le combustible s’épuise le système switch sur la PAC jusqu'au nouveau rechargement le soir.
Cordialement.
24 novembre 2023 à 12:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Coupler pompe à chaleur et chaudière bois
Bonjour.
Pour ce type de raccordement hydraulique il faut impérativement mettre en place un ballon tampon.
Ce ballon tampon aura à la fois un rôle :
- De découplage hydraulique pour que chaque circuit soit indépendant (sans perturbation de débit et température) avec en sortie une vanne mélangeuse motorisée limitant la décharge du ballon aux besoins réels de l'installation et en gérant la charge de ce dernier avec les différentes sources de chaleur : selon leurs températures d'entrée et de sortie avec un raccordement hydraulique en partie basse pour la PAC et en partie haute pour la chaudière bois,
- De servir de tampon pour encaisser la surproduction de chaleur de la chaudière bois lorsqu'il reste du bois dans le foyer et que l'installation est moins ou plus en demande de chaleur. De permettre à la PAC de ne pas fonctionner en court cycles (ce qui flingue le compresseur) et de fonctionner en heures creuses pour charger le ballon pour qu'il soit prêt pour la relance du chauffage le matin.
C'est ce qu'on appel une installation hybride ou multi énergies : c'est l'avenir !!!
Ce type de raccordement hydraulique nécessite un système de régulation (centralisé + sonde extérieure) capable de gérer les générateurs (PAC + chaudière bois), la charge et décharge du ballon (selon les besoins, les heures et les énergies disponibles), la production d'eau chaude sanitaire éventuelle (ballon ECS intégré au ballon tampon), la distribution vers l'installation de chauffage (vanne mélangeuse motorisée + circulateur + sonde de départ + sonde d'ambiance)
La capacité de ce ballon tampon doit se situer entre 30 et 50 litres par kW de puissance de générateur soit dans votre cas, avec une PAC de 16 kW, entre 480 et 800 litres.
Avec une chaudière bois vous serez plus proche des 800 litres que de 480 !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour ce type de raccordement hydraulique il faut impérativement mettre en place un ballon tampon.
Ce ballon tampon aura à la fois un rôle :
- De découplage hydraulique pour que chaque circuit soit indépendant (sans perturbation de débit et température) avec en sortie une vanne mélangeuse motorisée limitant la décharge du ballon aux besoins réels de l'installation et en gérant la charge de ce dernier avec les différentes sources de chaleur : selon leurs températures d'entrée et de sortie avec un raccordement hydraulique en partie basse pour la PAC et en partie haute pour la chaudière bois,
- De servir de tampon pour encaisser la surproduction de chaleur de la chaudière bois lorsqu'il reste du bois dans le foyer et que l'installation est moins ou plus en demande de chaleur. De permettre à la PAC de ne pas fonctionner en court cycles (ce qui flingue le compresseur) et de fonctionner en heures creuses pour charger le ballon pour qu'il soit prêt pour la relance du chauffage le matin.
C'est ce qu'on appel une installation hybride ou multi énergies : c'est l'avenir !!!
Ce type de raccordement hydraulique nécessite un système de régulation (centralisé + sonde extérieure) capable de gérer les générateurs (PAC + chaudière bois), la charge et décharge du ballon (selon les besoins, les heures et les énergies disponibles), la production d'eau chaude sanitaire éventuelle (ballon ECS intégré au ballon tampon), la distribution vers l'installation de chauffage (vanne mélangeuse motorisée + circulateur + sonde de départ + sonde d'ambiance)
La capacité de ce ballon tampon doit se situer entre 30 et 50 litres par kW de puissance de générateur soit dans votre cas, avec une PAC de 16 kW, entre 480 et 800 litres.
Avec une chaudière bois vous serez plus proche des 800 litres que de 480 !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2023 à 12:01