Question Forum : Comment contrôler le pressostat chaudière Deville Hélios
Invité

Bonjour, j'ai des problèmes de mise en défaut pressostat (chaudière Deville Hélios excel 23E) la ventouse n'est pas obstruée : comment peut-on contrôler le pressostat ? Merci pour vos informations.
26 juin 2008 à 13:41
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Comment contrôler le pressostat chaudière Deville Hélios
Invité

Bonjour,
Débranchez le tube de pression du pressostat, controlez les contacts fermés au repos, soufflez légèrement dans le tube et regardez si vos contacts s'ouvrent.
G.B.
Débranchez le tube de pression du pressostat, controlez les contacts fermés au repos, soufflez légèrement dans le tube et regardez si vos contacts s'ouvrent.
G.B.