Bonjour, je viens vers vous concernant mas chaudière murale gaz Deville Hélios Excel MX 23.
Mon problème est le suivant : pas d'eau chaude en mode sanitaire, seulement en mode chauffage.
Depuis la détection du problème, l'échangeur à plaque a été nettoyé et la sonde CTN sanitaire a été changée.
La chaudière était équipée d'un ballon tampon pour avoir l'eau chaude plus rapidement. Celui ci est placé en sortie eau chaude et était équipé d'une purge de sécurité. Le ballon en panne, un flexible a été placé pour faire la connexion.
Actuellement, quand j'actionne le purge de sécurité manuellement, en mode sanitaire le brûleur s'allume et je peux ainsi obtenir de l'eau chaude aux robinets. Par contre, s'il je demande de l'eau chaude aux robinets sans toucher à la purge, le brûleur ne s'allume pas. C'est vraiment étrange.
Quelqu'un peut il m'aider. Merci
Mon problème est le suivant : pas d'eau chaude en mode sanitaire, seulement en mode chauffage.
Depuis la détection du problème, l'échangeur à plaque a été nettoyé et la sonde CTN sanitaire a été changée.
La chaudière était équipée d'un ballon tampon pour avoir l'eau chaude plus rapidement. Celui ci est placé en sortie eau chaude et était équipé d'une purge de sécurité. Le ballon en panne, un flexible a été placé pour faire la connexion.
Actuellement, quand j'actionne le purge de sécurité manuellement, en mode sanitaire le brûleur s'allume et je peux ainsi obtenir de l'eau chaude aux robinets. Par contre, s'il je demande de l'eau chaude aux robinets sans toucher à la purge, le brûleur ne s'allume pas. C'est vraiment étrange.
Quelqu'un peut il m'aider. Merci
14 juin 2010 à 09:06
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Chaudière gaz Deville Hélios Excel MX 23 pas d'eau chaude
Invité

Bonjour, problème résolu. En fait c'était tout simplement le pressostat diff. La tige de sortait plus et ne faisait plus contact. J'ai tenté le dégrippant et ca refonctionne.