Problème chaudière Deville Hélios excel 23E
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
10183
Question Forum : Problème chaudière Deville Hélios excel 23E
Invité

Bonjour,
j'ai des problèmes de mise en sécurité (chaudière Deville Hélios excel 23E).
Je suis obligé de réarmer régulièrement afin qu'elle redémarre mais dès la demande de chauffe de l'eau, on a l'impression qu'elle monte en ébullition et s'arrête de nouveau.
Est-ce arrivé à quelqu'un ? Y aurait-il une solution afin d'y remédier ?
Les techniciens me font changer pièces par pièces et toujours les mêmes soucis (la chaudière a déjà 11 ans).
Merci de votre aide...
j'ai des problèmes de mise en sécurité (chaudière Deville Hélios excel 23E).
Je suis obligé de réarmer régulièrement afin qu'elle redémarre mais dès la demande de chauffe de l'eau, on a l'impression qu'elle monte en ébullition et s'arrête de nouveau.
Est-ce arrivé à quelqu'un ? Y aurait-il une solution afin d'y remédier ?
Les techniciens me font changer pièces par pièces et toujours les mêmes soucis (la chaudière a déjà 11 ans).
Merci de votre aide...
23 septembre 2009 à 22:50
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Problème chaudière Deville Hélios excel 23E
Invité

J'ai le même problème que vous, avez-vous trouvé la solution ? Merci.
17 octobre 2010 à 21:00
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Problème chaudière Deville Hélios excel 23E
Invité

Bonjour,
J'ai eu récemment un problème similaire chez un de mes clients et après une recherche détaillée, je me suis aperçu que le circulateur se bloquait par intermittence (jeu dans l'axe de la volute) et faisait monter la chaudière en température.
Conséquence : le circulateur n'assurait plus le débit nécessaire dans l'échangeur ainsi qu'au niveau du pressostat hydraulique de la V3V pour pousser le piston qui actionne le contacteur d'allumage de la rampe gaz, lors d'une demande ECS ou chauffage.
J'ai remplacé le circulateur et depuis la chaudière fonctionne correctement.
J'ai eu récemment un problème similaire chez un de mes clients et après une recherche détaillée, je me suis aperçu que le circulateur se bloquait par intermittence (jeu dans l'axe de la volute) et faisait monter la chaudière en température.
Conséquence : le circulateur n'assurait plus le débit nécessaire dans l'échangeur ainsi qu'au niveau du pressostat hydraulique de la V3V pour pousser le piston qui actionne le contacteur d'allumage de la rampe gaz, lors d'une demande ECS ou chauffage.
J'ai remplacé le circulateur et depuis la chaudière fonctionne correctement.
30 novembre 2013 à 00:31
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Problème chaudière Deville Hélios excel 23E
Bonjour,
J'ai installé ma chaudière Deville-Hélios-excel MX23E moi-même, achetée chez Leroy Merlin, mise en service le 01/03/2005.
A ce propos LM propose une mise en route gratuite par un chauffagiste, le "charlot" qui est venu a prétexté que "Qualigaz"(très cher) devait passer avant, pour ne rien faire, j'ai donc allumé moi-même.
En 15 ans j'ai seulement eu une panne de circulateur, je l'ai changé et placé à l'extérieur de la chaudière, sur le retour chauffage, c'est plus logique, dans la chaudière j'ai mis un tube cuivre à la place du circulateur.
Aujourd'hui j'ai un problème, la chaudière ne s'allume plus, ou très rarement toute seule ?
Depuis quelques temps je devais la relancer par le bouton marche/arrêt, d'où cela vient-il ?
Peut-être l'échangeur eau/eau à détartrer ?
Je n'utilise pas l'ECS, je préfère avoir un chauffe-eau indépendant.
A ce propos j'aimerais trouver une chaudière qui ne fait que le chauffage, sans ECS et sans circulateur interne, il vaut mieux le mettre sur le retour eau chaude des radiateurs, cela existe-t-il ?
J'ai installé ma chaudière Deville-Hélios-excel MX23E moi-même, achetée chez Leroy Merlin, mise en service le 01/03/2005.
A ce propos LM propose une mise en route gratuite par un chauffagiste, le "charlot" qui est venu a prétexté que "Qualigaz"(très cher) devait passer avant, pour ne rien faire, j'ai donc allumé moi-même.
En 15 ans j'ai seulement eu une panne de circulateur, je l'ai changé et placé à l'extérieur de la chaudière, sur le retour chauffage, c'est plus logique, dans la chaudière j'ai mis un tube cuivre à la place du circulateur.
Aujourd'hui j'ai un problème, la chaudière ne s'allume plus, ou très rarement toute seule ?
Depuis quelques temps je devais la relancer par le bouton marche/arrêt, d'où cela vient-il ?
Peut-être l'échangeur eau/eau à détartrer ?
Je n'utilise pas l'ECS, je préfère avoir un chauffe-eau indépendant.
A ce propos j'aimerais trouver une chaudière qui ne fait que le chauffage, sans ECS et sans circulateur interne, il vaut mieux le mettre sur le retour eau chaude des radiateurs, cela existe-t-il ?