Lieu installation chaudière à ventouse
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
2895
Problème Chauffage : Lieu installation chaudière à ventouse
Invité

Bonjour. Disposant à l'heure actuelle d'une vieille chaudière "hors norme" (conduit idem, ethernit...), il est temps pour moi de la changer. Je désirerais installer une nouvelle chaudière gaz à ventouse dans mon garage (actuellement dans un autre local type chaufferie qui va être modifié en cuisine), mais selon certaines personnes il n'est plus permis d'installer une chaudière gaz dans un garage. Est-ce vrai ? Faut-il obligatoirement des aérations dans la pièce, sachant que ce sera une chaudière à ventouse ? Et en règle générale, ou trouver les normes d'installation (compréhensibles par un amateur) et en vigueur pour GDF ? Faudra-t-il faire valider mon installation par GDF, même si cette installation est faite par un professionnel ? Merci à tous pour votre aide.
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Lieu installation chaudière à ventouse
Invité

GDF est un fournisseur au même titre que Total gaz, Antargaz etc. Il ne vous livrera pas de fourniture sans certificat de conformité. Si vous effectuez votre installation par vous-même ou si votre installateur n'est pas PGN, c'est Qualigaz qui délivre le certificat de conformité (visite payante). Ce n'est pas la peine de s'avaler la norme 64.1. Qualigaz édite un guide bien fait. Ils ont un site internet: Qualigaz.com
Ventilation haute et basse, bien sûr. Je n'ai pas entendu parler qu'il n'était pas possible de poser une chaudière dans un garage, protéger la chaudière et la tuyauterie contre les chocs accidentels, tout au plus.
Ventilation haute et basse, bien sûr. Je n'ai pas entendu parler qu'il n'était pas possible de poser une chaudière dans un garage, protéger la chaudière et la tuyauterie contre les chocs accidentels, tout au plus.
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Lieu installation chaudière à ventouse
Invité

Si vous posez une chaudière à ventouse, vous n'avez pas besoin d'entrée d'air car celle-ci se fait par le conduit de la chaudière (chaudière étanche).
Conseils Forum chauffage 3
Invité

Lieu installation chaudière à ventouse
Invité

Il faut quand même des ventilations hautes et basses à cause du point de coupure qui est avec raccord (risque de fuite car raccord démontable). Il est possible de ne pas en mettre avec une installation au propane (si pas de point de coupure à l'intérieur du local), mais c'est prendre le risque de se faire refuser l'installation par Qualigaz.
Conseils Forum chauffage 4
Invité

Lieu installation chaudière à ventouse
Invité

Si le point de coupure c'est-à-dire le robinet d'arrêt gaz je suppose est d'origine intégré sur la barrette de connexion il n'est pas nécessaire de faire des ventilations pour votre appareil. Par contre vu que vous changez et la chaudière et son emplacement donc modification de l'installation gaz il sera nécessaire d'établir un certificat de conformité modèle 2, soit par vous et donc visé par qualigaz, soit par un installateur agrée pgn.
Conseils Forum chauffage 5
Invité

Lieu installation chaudière à ventouse
Invité

Les ventilations dans votre garage ne sont pas nécessaires. Vous pouvez mettre une chaudière ventouse dans un garage sans problème. Il faut des ventilations dans le cas d'une chaudière cheminée et d'une gazinière. Pour information, les chaudières ventouses sont obligatoires dans les chambres et les salles de bains.
Conseils Forum chauffage 6
Invité

Lieu installation chaudière à ventouse
Invité

J'ai fait installer par un professionnel une chaudière gaz à ventouse en 2005 dans une maison ancienne {avant 1949). Elle a été installée dans la cuisine, sous un escalier. Cette chaudière sert au chauffage central et de ballon d'eau chaude, le gaz dans la cuisine alimente également une gasinière.
Une ventilation haute et basse dans cette cuisine a été obligatoire, avec robinet d'arrêt du gaz près de la gasinière.
QUALIGAZ s'est déplacé pour contrôler l'installation dans sa totalité et m'a fourni à l'issue de sa visite un certificat de conformité.
Une ventilation haute et basse dans cette cuisine a été obligatoire, avec robinet d'arrêt du gaz près de la gasinière.
QUALIGAZ s'est déplacé pour contrôler l'installation dans sa totalité et m'a fourni à l'issue de sa visite un certificat de conformité.
07 janvier 2009 à 02:39
Conseils Forum chauffage 7
Invité

Lieu installation chaudière à ventouse
Invité

En ce qui me concerne, j'ai fait installer dans ma cave une chaudière "pulsatoire" de chez Auer-Gianola qui ne demande pas d'entretien ou presque... Et en particulier, pas de ramonage, car il n'y a pas de conduit de fumées.
02 décembre 2009 à 02:58