Fuite radiateurs acier
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
1997
Problèmes de Chauffage : Fuite radiateurs acier
Invité

Bonjour, j'ai fait construire une maison il y a 3 ans, nous avons choisi des radiateurs acier et chaudière à ventouse au gaz. Très content au départ, un an après, première fuite au radiateur de la salle de bain localisation perçage du corps en haut. 1 mois après, un autre radiateur vertical au rez-de-chaussée, puis un autre 15 jours après.
Nous avons demandé à Finimétal le fournisseur de les changer, ce qui a été fait. Cette année nouvelle période de chauffe, encore un radiateur qui perce. Je contacte Finimétal qui cette fois refuse le remplacement et me dit de voir avec l'installateur, que j'avais informé dès les premiers problèmes et qui est venu sur place pour me dire qu'il s'agissait d'un défaut des radiateurs.
Aujourd'hui je suis dans l'attente d'une réponse de l'installateur à qui j'ai demandé l'installation d'un dégazeur en sortie de chaudière et un contrôle de toute l'installation. C'est une installation tuyaux plastiques sous gaine et raccords collecteurs en laiton.
Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler de ce genre de problème ? Quelle est la solution ?
Merci pour votre aide.
Nous avons demandé à Finimétal le fournisseur de les changer, ce qui a été fait. Cette année nouvelle période de chauffe, encore un radiateur qui perce. Je contacte Finimétal qui cette fois refuse le remplacement et me dit de voir avec l'installateur, que j'avais informé dès les premiers problèmes et qui est venu sur place pour me dire qu'il s'agissait d'un défaut des radiateurs.
Aujourd'hui je suis dans l'attente d'une réponse de l'installateur à qui j'ai demandé l'installation d'un dégazeur en sortie de chaudière et un contrôle de toute l'installation. C'est une installation tuyaux plastiques sous gaine et raccords collecteurs en laiton.
Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler de ce genre de problème ? Quelle est la solution ?
Merci pour votre aide.
Réponse chauffage 1
Invité

Fuite radiateurs acier
Invité

Monsieur, le problème de corrosion est très certainement dû à un renouvellement de l'oxygène dans l'eau du circuit. Ce renouvellement est sûrement dû à l'utilisation de tuyauteries synthétiques de type sanitaire, c'est-à-dire sans véritable barrière anti-oxygène ou d'une tuyauterie de qualité inférieure...
Ce phénomène peut aussi être dû à un mauvais équilibrage de la pression d'installation et du vase d'expansion ou encore à un mauvais emplacement de celui-ci par rapport à la pompe de circulation provoquant ainsi des zones de dépression dans le circuit avec absorption d'oxygène...
Il est assez difficile de préconiser une modification sans schéma précis de l'installation mais la pose d'un dégazeur à la sortie chaudière et l'ajout éventuel d'un anti-corrosion dans le circuit sont toujours utiles dans le cas de tuyauteries plastiques.
Salutations.
Pierre Ingénierie thermique - coordination sécurité.
Ce phénomène peut aussi être dû à un mauvais équilibrage de la pression d'installation et du vase d'expansion ou encore à un mauvais emplacement de celui-ci par rapport à la pompe de circulation provoquant ainsi des zones de dépression dans le circuit avec absorption d'oxygène...
Il est assez difficile de préconiser une modification sans schéma précis de l'installation mais la pose d'un dégazeur à la sortie chaudière et l'ajout éventuel d'un anti-corrosion dans le circuit sont toujours utiles dans le cas de tuyauteries plastiques.
Salutations.
Pierre Ingénierie thermique - coordination sécurité.
Réponse chauffage 2
Invité

Fuite radiateurs acier
Invité

Bonjour, voir la matière du corps de chauffe, si aluminium traite l'eau du circuit : électrolyse).
Réponse chauffage 4
Invité

Fuite radiateurs acier
Invité

Sur toute installation en PE il faut traiter l'eau avec un inhibiteur de corrosion type X 100, dosé à 1 % ; (coût 50 HT le litre).
Réponse chauffage 5
Invité

Fuite radiateurs acier
Invité

Nous avons le même problème de percement de radiateurs acier ACOVA dans notre immeuble avec un réseau de distribution en acier noir, des conduits enfouis en polyéthylène et des robinets thermostatiques. Suite à ces problèmes une centrale de dégazage a été installée en 2006 mais un autre radiateur vient de se percer... Ce problème est bien préoccupant et ne semble pas suffisamment expliqué aujourd'hui par les différents intervenants chauffagistes.
Réponse chauffage 6
Invité

Fuite radiateurs acier
Invité

Bonjour, je rencontre le même type de problèmes avec mes radiateurs.
Je tente de me rapprocher de Finimétal, en vain. Comment avez-vous fait ? Merci pour votre aide.
Je tente de me rapprocher de Finimétal, en vain. Comment avez-vous fait ? Merci pour votre aide.
22 octobre 2011 à 14:55