Circulation radiateurs vannes thermostatiques bruyantes
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
1581
Questions Forum Chauffage : Circulation radiateurs vannes thermostatiques bruyantes
Invité

Depuis que nous avons une nouvelle chaudière à condensation avec circulateur intégré et modulable, la circulation dans les radiateurs est bruyante. De plus, les vannes thermostatiques sifflent (souvent sur la position 3) et génèrent à elles seules également du bruit (frein du débit de circulation). Nous n'osons pas trop faire diminuer le débit de circulation craignant que les chambres en fin de circuit mettent trop longtemps à chauffer. Pouvez-vous nous donner une solution ?
Conseil Forum 1
Invité

Circulation radiateurs vannes thermostatiques bruyantes
Invité

Le bruit peut être dû à deux choses : soit de l'air dans le circuit, soit une circulation trop rapide. Purgez tous les radiateurs et surtout ceux au point le plus haut. Si cela n'a rien changé, vous pouvez diminuer la vitesse de circulation, mais dans ce cas-là il faudrait augmenter légèrement la température de sortie afin de ne pas avoir trop de perte.
Conseil Forum 2
Invité

Circulation radiateurs vannes thermostatiques bruyantes
Invité

J'ai le même problème depuis le changement de ma chaudière. Le circuit d'eau a été mal monté : l'eau circule à l'envers. C'est à dire qu'elle rentre par le bas des radiateurs et sort par le robinet thermostatique. Ce n'est pas gênant en soi mais c'est plus bruyant (glouglous et bruits de pompe).
Conseil Forum 3
Invité

Circulation radiateurs vannes thermostatiques bruyantes
Invité

Et une perte de 30% d'énergie.
30 janvier 2010 à 23:42