Invité

Bonjour,
Sur une installation individuelle avec chaudière Weishaupt WTC 25, distribuant 10 radiateurs équipés de vannes thermostatiques qui fonctionnent bien, seuls les radiateurs proches de la chaudière chauffent correctement, les autres sont tièdes voire froids (5/10).
J'ai purgé, fermé tous les radiateurs en en laissant un ouvert : il chauffe mieux, mais lentement.
La température de départ de la chaudière est la même que celle du retour du circuit (environ 56°).
La pompe de circulation à 3 vitesses tourne en vitesse 3.
Chaque radiateur est alimenté indépendamment sur une nourrice de départ et une de retour, il existe un un petit tuyau qui relie les 2 nourrices (bypass).
Un technicien Weishaupt me parle de changer le vase d'expansion ?
Merci pour tout éclaircissement !
Sur une installation individuelle avec chaudière Weishaupt WTC 25, distribuant 10 radiateurs équipés de vannes thermostatiques qui fonctionnent bien, seuls les radiateurs proches de la chaudière chauffent correctement, les autres sont tièdes voire froids (5/10).
J'ai purgé, fermé tous les radiateurs en en laissant un ouvert : il chauffe mieux, mais lentement.
La température de départ de la chaudière est la même que celle du retour du circuit (environ 56°).
La pompe de circulation à 3 vitesses tourne en vitesse 3.
Chaque radiateur est alimenté indépendamment sur une nourrice de départ et une de retour, il existe un un petit tuyau qui relie les 2 nourrices (bypass).
Un technicien Weishaupt me parle de changer le vase d'expansion ?
Merci pour tout éclaircissement !
30 décembre 2008 à 17:35
Conseil Forum 1
Invité

Mauvaise circulation radiateurs froids
Invité

Bonjour, encore un dépanneur qui ne connait rien, le vase n'a aucun rapport avec la circulation de l'eau. Si votre température de retour chaudière est la même que le départ c'est que vous n'avez pas d'échange calorifique sur votre installation. De plus votre circulateur tourne trop vite. Sur vos nourrices vous dites qu'il y a un tube entre le départ et le retour, celui-ci est prévu en by-pass mais doit avoir un organe de réglage voir même une soupape différentielle. Il faut d'abord procéder à l'équilibrage de l'installation, ensuite régler le by-pass et la vitesse du circulateur en fonction des pertes de charge de l'installation.
G. B.
G. B.
Conseil Forum 2
Invité

Mauvaise circulation radiateurs froids
Invité

Si le vase et mort alors oui la circulation ne se fait pas bien.
Une installation où l'on entend un fort bruit de circulation d'eau par exemple, je pense que vous avez des radiateurs acier avec des robinets thermostatiques (nul).
Il faut que tous les robinets soient ouverts à fond, peut-être la circulation est bridée par le retour du radiateur (écrou BTR sous un bouchon).
Une installation où l'on entend un fort bruit de circulation d'eau par exemple, je pense que vous avez des radiateurs acier avec des robinets thermostatiques (nul).
Il faut que tous les robinets soient ouverts à fond, peut-être la circulation est bridée par le retour du radiateur (écrou BTR sous un bouchon).
17 janvier 2010 à 15:19