Question remplacement chaudière : Définition puissance chaudière sur base consommations primaires
Bonjour,
Je réfléchis sur le remplacement d'une chaudière dans une école.
La définition de la puissance nécessaire, sans tenir compte de ce qui est installé actuellement (Sur-dimensionnements fréquents sur les vieilles installations...) est préconisé sur la base d'un bilan énergétique pour permettre d'assurer le chauffage à 18°C par une température extérieure de -5°C - OK -
Les 6 bâtiments existants font 1700 m² chauffés... Le bilan déperditions est lourd...
S'il fait -5°C dehors, et que je mets en marche la chaudière en partant de la température minimum de nuit, je relève le compteur à la mise en marche, puis toutes les 15 minutes jusqu'à obtention de la température requise de 18°C, de manière homogène sur l'ensemble des bâtiments, j'ai bien relevé la puissance nécessaire à la chauffe des bâtiments aux conditions de référence (en conditions de relance, en plus...).
Et si j'observe sur quelques heures la consommation de gaz lorsqu'il fait -5°C, j'ai la puissance nécessaire à la stabilisation.
Je pense que ce système apporte des informations réelles, à contrario du bilan déperdition qui n'est que théorique.
Où se situe la faille ?
Pourquoi ce système n'est-il pas employé ?
Merci d'avance de vos réflexions sur le sujet !
Cordialement.
Didier
Je réfléchis sur le remplacement d'une chaudière dans une école.
La définition de la puissance nécessaire, sans tenir compte de ce qui est installé actuellement (Sur-dimensionnements fréquents sur les vieilles installations...) est préconisé sur la base d'un bilan énergétique pour permettre d'assurer le chauffage à 18°C par une température extérieure de -5°C - OK -
Les 6 bâtiments existants font 1700 m² chauffés... Le bilan déperditions est lourd...
S'il fait -5°C dehors, et que je mets en marche la chaudière en partant de la température minimum de nuit, je relève le compteur à la mise en marche, puis toutes les 15 minutes jusqu'à obtention de la température requise de 18°C, de manière homogène sur l'ensemble des bâtiments, j'ai bien relevé la puissance nécessaire à la chauffe des bâtiments aux conditions de référence (en conditions de relance, en plus...).
Et si j'observe sur quelques heures la consommation de gaz lorsqu'il fait -5°C, j'ai la puissance nécessaire à la stabilisation.
Je pense que ce système apporte des informations réelles, à contrario du bilan déperdition qui n'est que théorique.
Où se situe la faille ?
Pourquoi ce système n'est-il pas employé ?
Merci d'avance de vos réflexions sur le sujet !
Cordialement.
Didier
24 janvier 2013 à 22:42
Conseils remplacement chaudière 1
Invité

Définition puissance chaudière sur base consommations primaires
Invité

Bonjour.
J'ai beau relire votre exposé de la situation, je ne comprends pas ce que vous recherchez, pourriez-vous être plus précis dans cet exposé, à moins que ma modeste intelligence ne me fasse défaut.
Merci de revenir sur le site. MDR84
J'ai beau relire votre exposé de la situation, je ne comprends pas ce que vous recherchez, pourriez-vous être plus précis dans cet exposé, à moins que ma modeste intelligence ne me fasse défaut.
Merci de revenir sur le site. MDR84
09 février 2013 à 14:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Demande d'avis pour changement de chaudière
- N°20204 : Bonjour. Ma Saunier Duval Isotwin Condens m'ayant laissé tomber je dois la remplacer assez rapidement (il fait froid et plus d'eau chaude). Je suis en maison individuelle d'environ 110m², en région parisienne avec une seule...
- 2. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 3. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
- N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
- 4. Puissance radiateurs
- N°46 : Comment évaluer la puissance des radiateurs monotubes à ailettes ?
- 5. Code erreur E160 chaudière Ideal Standard
- N°19247 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre des problèmes avec ma chaudière à condensation. Historique : Notre chaudière a été installée en 2006, c'est Idéal Standard Duo 3.33 FF HTE, elle est entretenue tous les ans....
- 6. Puissance chaudière chauffer 1600m² bassin de spiruline
- N°5246 : Je crée une ferme de culture de spiruline, algue microscopique, se développant dans une eau à 30/35°. Je suis en Bretagne, et j'ai besoin de chauffer les bassins, pour avoir cette température, bien que ces bassins soient sous...
- 7. Choix thermostat d'ambiance chaudière murale gaz Chappée HTE
- N°22949 : Bonjour. Je suis un particulier, bricoleur, non chauffagiste. Deux questions : Quelle est la courbe de chauffe de la chaudière décrite ci-après ? Quel Thermostat d'ambiance choisir pour affiner la régulation ? Ma...
- 8. Interface Chappée AVS77 inopérant
- N°19865 : Bonjour. Problème AVS77, voici le symptôme, les fonctions on off de la télécommande ne fonctionnent plus, en appuyant sur chaque bouton la seule réaction est de changer le mode jour nuit. Je pense que la platine est HS,...
- 9. Chaudière granulés puissance
- N°5873 : Bonjour, nous envisageons d'installer une chaudière à granulés de bois (Okofen). Nous sommes dans l'est de la France, dans une vieille maison avec haut plafond (2,95m), 250m² soit environ 750m3. Selon les calculs nous obtenons...
- 10. Thermostat tout ou rien sur chaudières à condensation
- N°22376 : Bonjour les Terriens ! Je ne suis absolument pas spécialiste en chauffage mais je connais bien l'instrumentation, la régulation et l'automatisation. J'espère que des spécialistes notamment VETC Mario que je salue...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite