Questions Forum : Coefficient volume kW pour chauffage véranda


Invité
invité
Ma véranda fait environ 45 m3. Elle est totalement vitrée. Elle est bien isolée. Toutefois 3 façades ainsi que la toiture sont en vitrage.
. Quelle puissance choisir pour des radiateurs électriques
. Quel type de radiateur pour un meilleur rendement (température - consommation d'électricité)
. Je souhaiterai ne mettre qu'un seul, dans un souci d'économie et de place. Est-ce suffisant ? Dimensions : 5m60 x 3m50 x 2m10 / 2m30.
Merci beaucoup pour vos réponses.
13 mars 2010 à 06:07
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question

Coefficient volume kW pour chauffage véranda

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Vous allez avoir des factures salées, il faut des puissances assez conséquentes, les pertes caloriques vont être énormes, si le soleil donne sur la véranda vous allez chauffer correctement.
Les radians sont généralement bien notés, et prennent moins de place.
Compter entre 80 et 100W du m². Cordialement. 14/03/10
14 mars 2010 à 11:13

Proposer une réponse à Coefficient volume kW pour chauffage véranda



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 2. Calculer kW radiateurs pour chaque volume
    N°6872 : Bonjour, je suis en train de construire ma maison, je vais réaliser une installation de chauffage central (radiateur) circuit en PER avec distribution par nourrice. Je me demande comment calculer le nombre de KW pour radiateur que...
  • 3. Chauffage poêle à bois 25 kW pour volume de 10 000 M3
    N°21380 : Bonjour, Je dois installer un chauffage pour une grande salle de 200 m² avec 5 m de haut soit un volume d'environ 10 000 M3. Comme tout est ouvert je voulais mettre un poêle à bois 25 kW type vulkan pour chauffer...
  • 4. Puissance radiateurs volume pièce
    N°1958 : Je recherche la formule de calcul pour chauffage central, choix en Watt des radiateurs en rapport avec le volume de la pièce.
  • 5. Insert 14 kW chauffe peu pièce 40 m² température 20°
    N°300 : Je viens d'installer un insert 14 kW de marque La Foyère. Malheureusement, cela ne chauffe pas comme je m'y attendais... La pièce où il se trouve ne fait que 40 m², et la chaleur atteint tout juste 20°. Quelles peuvent en...
  • 6. Calcul puissance chauffage pour 140 m² bien isolés
    N°22555 : Bonjour. Je cherche à dimensionner correctement mes radiateurs fonte et ma chaudière bûche/BT pour des combles aménagés au 2éme étage. Nous avons isolé la toiture (150 m² en R=6,25) et les murs périphériques (90 m²...
  • 7. Réglage brûleur à pellet Platinum Bio 32 kW
    N°15841 : Bonjour, Je consomme 45 kg mini par jour avec 3 radiateurs ouvert, si quelqu'un aurait de meilleurs réglages pour un brûleur à pellets Platinum Bio 32 kW. Merci.
  • 8. Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
    N°15594 : Bonjour, Ma chaudière est une chaudière au sol gaz Chappée modèle Edena 1001 ST 32 kW de 1997. Il y a peu de temps j'ai eu un souci avec mon vase d'expansion qui était percé et donc rempli d'eau, la pression montait donc...
  • 9. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
    N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
  • 10. Problème réglage chaudière bois HS France
    N°5359 : Bonjour, Je possède une chaudière bois bonus 30 + ballon 1000 litres HSFrance. Je chauffe 500m3 avec radiateurs. Lorsque je monte la température à 70° l'eau du ballon 3 heures après redescend à 30°, si je ne mets plus...
>>> Résultats suivants pour : Coefficient volume kW pour chauffage véranda >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage solchauffage chaudiere choixradiateurs chauffageforum chauffage energie renouvelable



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite