Température chaudière à ventouse Saunier Duval Thema 16/25
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
12743
Problèmes de Chauffage : Température chaudière à ventouse Saunier Duval Thema 16/25
Invité

Mon chauffage est alimenté par une chaudière de marque Saunier Duval modèle Thema 16/25 à ventouse qui semble bien fonctionner.
Suite à une extension, il a été rajouté 3 radiateurs (elle alimente 15 radiateurs plus ou moins grands) et lors de ces derniers jours avec une température de - 5° à - 10° avec une température de l'eau à 70°, certains radiateurs son tièdes (le réseau a été purgé).
De plus, ce qui m'étonne, c'est que la température du circuit retour est plus élevée que celle d'arrivée sur les radiateurs et de même à la chaudière ou le long du circuit.
Est-ce normal ? Peut-être que le circulateur n'est plus assez puissant ?
Peut-on en changer sans changer la chaudière ?
Suite à une extension, il a été rajouté 3 radiateurs (elle alimente 15 radiateurs plus ou moins grands) et lors de ces derniers jours avec une température de - 5° à - 10° avec une température de l'eau à 70°, certains radiateurs son tièdes (le réseau a été purgé).
De plus, ce qui m'étonne, c'est que la température du circuit retour est plus élevée que celle d'arrivée sur les radiateurs et de même à la chaudière ou le long du circuit.
Est-ce normal ? Peut-être que le circulateur n'est plus assez puissant ?
Peut-on en changer sans changer la chaudière ?
12 janvier 2010 à 15:33
Réponse 1 aux problèmes chauffage
Invité

Température chaudière à ventouse Saunier Duval Thema 16/25
Invité

Bonjour, les circuits départ et retour ont étés inversés.
G. B.
G. B.
14 janvier 2010 à 16:00