Bonjour,
J'ai dernièrement acheté un thermostat programmable sans fil "Tibelec 98641" que je comptais raccorder à ma chaudière gaz, une Saunier Duval F 23 E, qui dans ma maison produit le chauffage et l'eau chaude.
Le thermostat est vendu comme s'adaptant à toutes les chaudières, mais au moment de la connexion j'ai eu un problème.
Tout d'abord voici les notices des 2 produits :
Chaudière : thermostat sans fil bv2711.pdf.
Alors voilà le souci. Le bornier de la chaudière est fait pour alimenter un thermostat 24 Volts.
Mon thermostat requiert une alimentation en 220 V.
Je pourrais mettre un nouveau relais sur mon tableau électrique et raccorder ensuite le thermostat à la chaudière, mais sur le manuel de celle-ci il est bien spécifié de ne pas brancher de thermostat alimenté en 220 V.
Bref je suis perdu. Je suis en location, donc l'option thermostat filaire 24 V avec les trous et le câble qui court dans la maison ne m'attire pas trop, je pensais régler mes problèmes avec le sans fil, mais faut croire que ça commence...
Merci de vos réponses.
J'ai dernièrement acheté un thermostat programmable sans fil "Tibelec 98641" que je comptais raccorder à ma chaudière gaz, une Saunier Duval F 23 E, qui dans ma maison produit le chauffage et l'eau chaude.
Le thermostat est vendu comme s'adaptant à toutes les chaudières, mais au moment de la connexion j'ai eu un problème.
Tout d'abord voici les notices des 2 produits :
Chaudière : thermostat sans fil bv2711.pdf.
Alors voilà le souci. Le bornier de la chaudière est fait pour alimenter un thermostat 24 Volts.
Mon thermostat requiert une alimentation en 220 V.
Je pourrais mettre un nouveau relais sur mon tableau électrique et raccorder ensuite le thermostat à la chaudière, mais sur le manuel de celle-ci il est bien spécifié de ne pas brancher de thermostat alimenté en 220 V.
Bref je suis perdu. Je suis en location, donc l'option thermostat filaire 24 V avec les trous et le câble qui court dans la maison ne m'attire pas trop, je pensais régler mes problèmes avec le sans fil, mais faut croire que ça commence...
Merci de vos réponses.
27 novembre 2009 à 22:58
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Chaudière Saunier Duval F 23 E connexion thermostat sans fil
Invité

Bonjour
Vous alimentez votre boîtier en 220 v sur les bornes N et L et borne 3 à la place du switch sur la chaudière
Cordialement.
Vous alimentez votre boîtier en 220 v sur les bornes N et L et borne 3 à la place du switch sur la chaudière
Cordialement.
05 février 2010 à 15:24
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Chaudière Saunier Duval F 23 E connexion thermostat sans fil
Invité

Bonjour,
Je suis également sur cette même configuration, actuellement mon switch sur ma chaudière est déjà shunté, ou faut-il que je place la sortie de mon récepteur ? En amont du switch en aval ?
Cordialement.
Je suis également sur cette même configuration, actuellement mon switch sur ma chaudière est déjà shunté, ou faut-il que je place la sortie de mon récepteur ? En amont du switch en aval ?
Cordialement.
25 octobre 2012 à 11:51
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Chaudière Saunier Duval F 23 E connexion thermostat sans fil
Invité

De plus il est bien mentionné sur la notice de ne pas le faire.
25 octobre 2012 à 12:08