Compatibilité sonde extérieure chaudière Viessmann Vitodens
Actuellement
24 624
questions dans le
forum chauffage
24436
Questions Réponses Chauffage : Compatibilité sonde extérieure chaudière Viessmann Vitodens
Bonjour à tous.
Je vous préviens d'emblée, je suis totalement novice dans le milieu du chauffage.
Je possède une chaudière Viessmann Vitodens 200-W.
Il y a quelques temps, le rendement est devenu quasi nul.
En cherchant dans le menu, je me suis rendu compte que la température extérieure affichée était erronée.
J'en ai donc déduit que la sonde extérieure était HS.
J'ai donc enlevé cette dernière (histoire d'avoir du chauffage quand même).
Il s'avère que pour remplacer cette sonde par la même référence de Viessmann, il fallait débourser 150 euros.
J'ai néanmoins trouvé sur le net des sondes extérieures qui, j'ai l'impression, pourraient être compatible, mais pour un prix bien moins élevé.
Mon ancienne sonde a un système de NTC 10KOHM.
En connectant la nouvelle de la même manière que l'ancienne, est ce que ça pourrait fonctionner ?
Ou il faut absolument celle du fabriquant ?
Merci.
Je vous préviens d'emblée, je suis totalement novice dans le milieu du chauffage.
Je possède une chaudière Viessmann Vitodens 200-W.
Il y a quelques temps, le rendement est devenu quasi nul.
En cherchant dans le menu, je me suis rendu compte que la température extérieure affichée était erronée.
J'en ai donc déduit que la sonde extérieure était HS.
J'ai donc enlevé cette dernière (histoire d'avoir du chauffage quand même).
Il s'avère que pour remplacer cette sonde par la même référence de Viessmann, il fallait débourser 150 euros.
J'ai néanmoins trouvé sur le net des sondes extérieures qui, j'ai l'impression, pourraient être compatible, mais pour un prix bien moins élevé.
Mon ancienne sonde a un système de NTC 10KOHM.
En connectant la nouvelle de la même manière que l'ancienne, est ce que ça pourrait fonctionner ?
Ou il faut absolument celle du fabriquant ?
Merci.
28 décembre 2024 à 23:50
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Compatibilité sonde extérieure chaudière Viessmann Vitodens
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Les sondes extérieures à deux fils pour chauffage sont en général constituées d'un seul composant électronique appelé CTN ou NTC. Ce composant se comporte comme une résistance dont la valeur varie avec la température mais avec un "coefficient" négatif, c'est à dire que plus la température augment plus la valeur diminue et inversement.
NTC 10KOhm signifie qu'il s'agit d'un modèle qui a une résistance de 10KOhm ( 10000 Ohms ) à 25°C.
Il est facile de vérifier ce type de capteur avec un multimètre en position Ohmmètre.
Quelques valeurs de R en fonction de la t° :
- 20°C ==> ~ 100 KOhms (100000 Ohms) (congélateur)
-10° C ==> ~ 55 KOhms (55000 Ohms)
0° C ==> ~30 KOhms (30000 Ohms)
10° C ==> ~ 20 KOhms (20000 Ohms)
20° C ==> ~ 13 KOhms (12000 Ohms)
30° C ==> ~ 9 KOhms (9000 Ohms)
40° C ==> ~ 6 KOhms (6000 Ohms)
50° C ==> ~ 4 KOhms (4000 Ohms)
Avant de chercher ou remplacer la sonde, je vous propose de vérifier sa résistance.
C'est à dire ?
La valeur affichée était trop haute par rapport à la température extérieure ?
=> il peut y avoir de l'humidité ou de l'eau dans le boitier de la sonde ou un problème de câble.
La valeur était trop basse par rapport à la température extérieure ?
=> il peut y avoir des problèmes au niveau des connexions notamment à l'extérieur (oxydation, vis mal serrées, ..) ou un problème de câble (coupure).
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Les sondes extérieures à deux fils pour chauffage sont en général constituées d'un seul composant électronique appelé CTN ou NTC. Ce composant se comporte comme une résistance dont la valeur varie avec la température mais avec un "coefficient" négatif, c'est à dire que plus la température augment plus la valeur diminue et inversement.
NTC 10KOhm signifie qu'il s'agit d'un modèle qui a une résistance de 10KOhm ( 10000 Ohms ) à 25°C.
Il est facile de vérifier ce type de capteur avec un multimètre en position Ohmmètre.
Quelques valeurs de R en fonction de la t° :
- 20°C ==> ~ 100 KOhms (100000 Ohms) (congélateur)
-10° C ==> ~ 55 KOhms (55000 Ohms)
0° C ==> ~30 KOhms (30000 Ohms)
10° C ==> ~ 20 KOhms (20000 Ohms)
20° C ==> ~ 13 KOhms (12000 Ohms)
30° C ==> ~ 9 KOhms (9000 Ohms)
40° C ==> ~ 6 KOhms (6000 Ohms)
50° C ==> ~ 4 KOhms (4000 Ohms)
Avant de chercher ou remplacer la sonde, je vous propose de vérifier sa résistance.
Citation :
je me suis rendu compte que la température extérieure affichée était erronée.
C'est à dire ?
La valeur affichée était trop haute par rapport à la température extérieure ?
=> il peut y avoir de l'humidité ou de l'eau dans le boitier de la sonde ou un problème de câble.
La valeur était trop basse par rapport à la température extérieure ?
=> il peut y avoir des problèmes au niveau des connexions notamment à l'extérieur (oxydation, vis mal serrées, ..) ou un problème de câble (coupure).
Cordialement, Martien-071
29 décembre 2024 à 11:50
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Compatibilité sonde extérieure chaudière Viessmann Vitodens
Bonjour Martien !
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Problème réglé.
J'ai connecté la nouvelle sonde bon marché (NTC 10 KOHM), et les températures extérieures sont à nouveau exactes! J'ai pris le risque de le faire sans vérification supplémentaire car à 18 euros la sonde (au lieu de 150 pour le modèle Viessman, je le rappelle), je ne risquais pas grand chose.
Ce qui confirme bien l'hypothèse de l'ancienne sonde défectueuse (elle a l'air visiblement oxydée).
Pour répondre à vos questions : La température erronée affichée me donnait des valeurs caniculaires alors qu'il faisait quelques degrés au dessus de 0 : 28 à la place de 4, etc.
J'avais connecté l'ancienne sonde directement à la sortie de la chaudière pour exclure l'hypothèse "connections extérieures, coupures du câble etc"
Cordialement.
Louis
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Problème réglé.
J'ai connecté la nouvelle sonde bon marché (NTC 10 KOHM), et les températures extérieures sont à nouveau exactes! J'ai pris le risque de le faire sans vérification supplémentaire car à 18 euros la sonde (au lieu de 150 pour le modèle Viessman, je le rappelle), je ne risquais pas grand chose.
Ce qui confirme bien l'hypothèse de l'ancienne sonde défectueuse (elle a l'air visiblement oxydée).
Pour répondre à vos questions : La température erronée affichée me donnait des valeurs caniculaires alors qu'il faisait quelques degrés au dessus de 0 : 28 à la place de 4, etc.
J'avais connecté l'ancienne sonde directement à la sortie de la chaudière pour exclure l'hypothèse "connections extérieures, coupures du câble etc"
Cordialement.
Louis
30 décembre 2024 à 23:57