Compatibilité sonde extérieure chaudière Viessmann Vitodens
Actuellement
24 580
questions dans le
forum chauffage
24436
Questions Réponses Chauffage : Compatibilité sonde extérieure chaudière Viessmann Vitodens
Bonjour à tous.
Je vous préviens d'emblée, je suis totalement novice dans le milieu du chauffage.
Je possède une chaudière Viessmann Vitodens 200-W.
Il y a quelques temps, le rendement est devenu quasi nul.
En cherchant dans le menu, je me suis rendu compte que la température extérieure affichée était erronée.
J'en ai donc déduit que la sonde extérieure était HS.
J'ai donc enlevé cette dernière (histoire d'avoir du chauffage quand même).
Il s'avère que pour remplacer cette sonde par la même référence de Viessmann, il fallait débourser 150 euros.
J'ai néanmoins trouvé sur le net des sondes extérieures qui, j'ai l'impression, pourraient être compatible, mais pour un prix bien moins élevé.
Mon ancienne sonde a un système de NTC 10KOHM.
En connectant la nouvelle de la même manière que l'ancienne, est ce que ça pourrait fonctionner ?
Ou il faut absolument celle du fabriquant ?
Merci.
Je vous préviens d'emblée, je suis totalement novice dans le milieu du chauffage.
Je possède une chaudière Viessmann Vitodens 200-W.
Il y a quelques temps, le rendement est devenu quasi nul.
En cherchant dans le menu, je me suis rendu compte que la température extérieure affichée était erronée.
J'en ai donc déduit que la sonde extérieure était HS.
J'ai donc enlevé cette dernière (histoire d'avoir du chauffage quand même).
Il s'avère que pour remplacer cette sonde par la même référence de Viessmann, il fallait débourser 150 euros.
J'ai néanmoins trouvé sur le net des sondes extérieures qui, j'ai l'impression, pourraient être compatible, mais pour un prix bien moins élevé.
Mon ancienne sonde a un système de NTC 10KOHM.
En connectant la nouvelle de la même manière que l'ancienne, est ce que ça pourrait fonctionner ?
Ou il faut absolument celle du fabriquant ?
Merci.
28 décembre 2024 à 23:50
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Compatibilité sonde extérieure chaudière Viessmann Vitodens
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Les sondes extérieures à deux fils pour chauffage sont en général constituées d'un seul composant électronique appelé CTN ou NTC. Ce composant se comporte comme une résistance dont la valeur varie avec la température mais avec un "coefficient" négatif, c'est à dire que plus la température augment plus la valeur diminue et inversement.
NTC 10KOhm signifie qu'il s'agit d'un modèle qui a une résistance de 10KOhm ( 10000 Ohms ) à 25°C.
Il est facile de vérifier ce type de capteur avec un multimètre en position Ohmmètre.
Quelques valeurs de R en fonction de la t° :
- 20°C ==> ~ 100 KOhms (100000 Ohms) (congélateur)
-10° C ==> ~ 55 KOhms (55000 Ohms)
0° C ==> ~30 KOhms (30000 Ohms)
10° C ==> ~ 20 KOhms (20000 Ohms)
20° C ==> ~ 13 KOhms (12000 Ohms)
30° C ==> ~ 9 KOhms (9000 Ohms)
40° C ==> ~ 6 KOhms (6000 Ohms)
50° C ==> ~ 4 KOhms (4000 Ohms)
Avant de chercher ou remplacer la sonde, je vous propose de vérifier sa résistance.
C'est à dire ?
La valeur affichée était trop haute par rapport à la température extérieure ?
=> il peut y avoir de l'humidité ou de l'eau dans le boitier de la sonde ou un problème de câble.
La valeur était trop basse par rapport à la température extérieure ?
=> il peut y avoir des problèmes au niveau des connexions notamment à l'extérieur (oxydation, vis mal serrées, ..) ou un problème de câble (coupure).
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Les sondes extérieures à deux fils pour chauffage sont en général constituées d'un seul composant électronique appelé CTN ou NTC. Ce composant se comporte comme une résistance dont la valeur varie avec la température mais avec un "coefficient" négatif, c'est à dire que plus la température augment plus la valeur diminue et inversement.
NTC 10KOhm signifie qu'il s'agit d'un modèle qui a une résistance de 10KOhm ( 10000 Ohms ) à 25°C.
Il est facile de vérifier ce type de capteur avec un multimètre en position Ohmmètre.
Quelques valeurs de R en fonction de la t° :
- 20°C ==> ~ 100 KOhms (100000 Ohms) (congélateur)
-10° C ==> ~ 55 KOhms (55000 Ohms)
0° C ==> ~30 KOhms (30000 Ohms)
10° C ==> ~ 20 KOhms (20000 Ohms)
20° C ==> ~ 13 KOhms (12000 Ohms)
30° C ==> ~ 9 KOhms (9000 Ohms)
40° C ==> ~ 6 KOhms (6000 Ohms)
50° C ==> ~ 4 KOhms (4000 Ohms)
Avant de chercher ou remplacer la sonde, je vous propose de vérifier sa résistance.
Citation :
je me suis rendu compte que la température extérieure affichée était erronée.
C'est à dire ?
La valeur affichée était trop haute par rapport à la température extérieure ?
=> il peut y avoir de l'humidité ou de l'eau dans le boitier de la sonde ou un problème de câble.
La valeur était trop basse par rapport à la température extérieure ?
=> il peut y avoir des problèmes au niveau des connexions notamment à l'extérieur (oxydation, vis mal serrées, ..) ou un problème de câble (coupure).
Cordialement, Martien-071
29 décembre 2024 à 11:50
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Compatibilité sonde extérieure chaudière Viessmann Vitodens
Bonjour Martien !
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Problème réglé.
J'ai connecté la nouvelle sonde bon marché (NTC 10 KOHM), et les températures extérieures sont à nouveau exactes! J'ai pris le risque de le faire sans vérification supplémentaire car à 18 euros la sonde (au lieu de 150 pour le modèle Viessman, je le rappelle), je ne risquais pas grand chose.
Ce qui confirme bien l'hypothèse de l'ancienne sonde défectueuse (elle a l'air visiblement oxydée).
Pour répondre à vos questions : La température erronée affichée me donnait des valeurs caniculaires alors qu'il faisait quelques degrés au dessus de 0 : 28 à la place de 4, etc.
J'avais connecté l'ancienne sonde directement à la sortie de la chaudière pour exclure l'hypothèse "connections extérieures, coupures du câble etc"
Cordialement.
Louis
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Problème réglé.
J'ai connecté la nouvelle sonde bon marché (NTC 10 KOHM), et les températures extérieures sont à nouveau exactes! J'ai pris le risque de le faire sans vérification supplémentaire car à 18 euros la sonde (au lieu de 150 pour le modèle Viessman, je le rappelle), je ne risquais pas grand chose.
Ce qui confirme bien l'hypothèse de l'ancienne sonde défectueuse (elle a l'air visiblement oxydée).
Pour répondre à vos questions : La température erronée affichée me donnait des valeurs caniculaires alors qu'il faisait quelques degrés au dessus de 0 : 28 à la place de 4, etc.
J'avais connecté l'ancienne sonde directement à la sortie de la chaudière pour exclure l'hypothèse "connections extérieures, coupures du câble etc"
Cordialement.
Louis
30 décembre 2024 à 23:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Brancher thermostat Netatmo chaudière Vitodens 333 WS3A
- N°23317 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière Vitodens 333 WS3A. Il semble que ce soit un modèle de chaudière à condensation de qualité raisonnable, même s'il n'est pas tout à fait récent. Est-ce le...
- 2. Compatibilité Viessmann Vitodens 100-W et Opentherm
- N°22418 : Bonjour, Je souhaite installer un thermostat modulant sans fil avec une chaudière Viessmann Vitodens 100-W installée en 2020. Je vois que la chaudière a un bus OpenTherm (OT sur le schéma électrique). Sur le blog de...
- 3. Chaudière Viessmann Vitodens 222-F et thermostat filaire
- N°23585 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un chaudière Viessmann Vitodens 222-F à gaz (FS2A), équipée d'une sonde extérieure. Je voudrais débrancher cette sonde extérieure et y brancher un thermostat filaire...
- 4. Brancher thermostat filaire chaudière Viessmann Vitodens 222-F
- N°24123 : Bonjour. J'ai une chaudière Viessmann Vitodens 222-F à gaz (FS2A), équipée d'une sonde extérieure. Je souhaiterais débrancher cette sonde extérieure et y brancher un thermostat filaire d'intérieur. En effet, la...
- 5. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 6. Défaut 14 sur chaudière Viessmann Vitodens 200
- N°3892 : Bonjour, je possède une chaudière ventouse VIESSMANN VITODENS 200 et j'ai constaté un défaut 14 dans le menu. Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond ? Merci d'avance.
- 7. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
- N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
- 8. Chaudière Viessmann Vitodens 200
- N°3118 : Sur une chaudière Viessmann Vitodens 200 installée en septembre 2006, j'ai constaté le problème suivant : en position hiver, à la fin de la production d'eau chaude, la chaleur va alimenter les radiateurs alors que le...
- 9. Panne intermittente chaudière Viessmann Vitodens 111-F B1SF-32
- N°23089 : Bonjour. Depuis l'installation de la chaudière en décembre 2021, nous rencontrons une panne "intermittente" décrite ci-dessous : 1) En fin de journée, nous constatons une baisse de la température dans la maison et, en...
- 10. Comment régler la courbe sur chaudière Viessmann Vitodens 200
- N°7666 : Bonjour, Je possède une chaudière Viessmann Vitodens 200. J'ai un problème d'écart de température entre ma demande et la réalité de température intérieur. Ma chaudière est équipée d'une sonde extérieure et selon...
- 11. Thermostat compatible pour Viessmann VITODENS 333
- N°3461 : Bonjour, Je viens de faire installer, par un homme de l'art, une chaudière gaz à condensation VIESSMANN type VITODENS 333 (avec production ECS) en remplacement d'une vieille chaudière à gaz basique. L'ECS, sur l'ancienne...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite