Question Bricolage Chauffage : Fréquence de démarrage pompe à chaleur
Invité

J'ai fait installer une pompe à chaleur air-eau de marque CIAT Aqualis sur mon installation de chauffage avec radiateurs fontes.
Deux problèmes apparaissent :
1- Il est impossible de dépasser la température de 17° dans la maison (tests effectués avec une température extérieure de 6°)
2- La pac se met en route toutes les 5 mn pendant 2 mn. D'après l'installateur c'est normal, mais le constructeur m'affirme que ceci va entraîner l'usure prématurée de ma pac.
En outre, je ne dispose pas de ballon d'appoint d'eau. D'après l'installateur ce n'est pas utile, d'après CIAT ce devrait l'être (mais aucun écrit de la part du constructeur). Qui a raison ? Que dois-je faire ? Merci.
Deux problèmes apparaissent :
1- Il est impossible de dépasser la température de 17° dans la maison (tests effectués avec une température extérieure de 6°)
2- La pac se met en route toutes les 5 mn pendant 2 mn. D'après l'installateur c'est normal, mais le constructeur m'affirme que ceci va entraîner l'usure prématurée de ma pac.
En outre, je ne dispose pas de ballon d'appoint d'eau. D'après l'installateur ce n'est pas utile, d'après CIAT ce devrait l'être (mais aucun écrit de la part du constructeur). Qui a raison ? Que dois-je faire ? Merci.
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Fréquence de démarrage pompe à chaleur
Invité

Vous pouvez avoir au moins 20° et vous devez absolument faire installer un ballon d'appoint d'eau par un professionnel du chauffage.
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Fréquence de démarrage pompe à chaleur
Invité

Quelle est la puissance de la PAC ? Quelle surface à chauffer et quelle puissance de radiateur ? Merci.
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Fréquence de démarrage pompe à chaleur
Invité

Bonjour, il est urgent de poser un ballon tampon d'au moins 200 litres, votre pompe va retrouver un fonctionnement normal et va pouvoir vous satisfaire et devrait vous faire monter la température à 20° voir même 23°. Salutations.
Réponse 4 Forum Chauffage
Invité

Fréquence de démarrage pompe à chaleur
Invité

Moi j'ai toujours entendu dire que les PAC ne sont pas très compatibles avec les radiateurs en fonte ! Pour ma part j'ai installé moi-même une vieille pompe de 25 ans de 6 kW restituée (Palmyr 60 de chez Leroy Sommer). Je l'ai simplement monté avec un bi-passe et je chauffe à 19° par des températures de l'ordre de 0 à 1°, les 160 m² de mon habitation, par contre mes radiateurs sont en tôle.
Réponse 5 Forum Chauffage
Invité

Fréquence de démarrage pompe à chaleur
Invité

J'ai une partie ancienne dans ma maison et une partie neuve que je construis moi-même (total environ 180 m²). J'ai également fait installer une PAC CIAT Z50, j'obtiens une température 20/21° (malgré que tous les planchers chauffant ne soient pas réalisés) et j'ai le même problème, l'installateur (qui n'a fait qu'une partie de l'installation) me dit que c'est normal qu'elle s'enclenche très souvent pour des durées courtes, comme je n'étais pas satisfait j'ai fait faire un ballon tampon en inox de 200 litres et je suis entrain de l'installer mais je rencontre d'autres soucis, en tôle de 1.5 malgré des cloisons... Il se déforme avec la pression (1.5 seulement) et au niveau réglementation je ne suis pas sûr que l'on ait le droit de le fabriquer (mise en épreuve ?), mais je l'ai fait fonctionner sur une journée et ça avait l'air de mieux réguler (je suis en Indre et Loire).
Réponse 6 Forum Chauffage
Invité

Fréquence de démarrage pompe à chaleur
Invité

Mesurer le delta t° départ/retour de la Pac (max 7°). Si le delta est supérieur, vous avez un problème de débit sur le primaire chauffage.
03 avril 2008 à 15:55
Réponse 7 Forum Chauffage
Invité

Fréquence de démarrage pompe à chaleur
Invité

Attention avec votre ballon maison, ça peut être très dangereux, il est pas assez épais, il faut l'éprouver à 10 bars voir 15 bars, lui installer sur votre installation une soupape 3 bars sur le dessus du ballon avec son purgeur. Il faut 20 litres par kilofrigorifique (exemple une 10kw = 200 litres tampon).
Réponse 8 Forum Chauffage
Invité

Fréquence de démarrage pompe à chaleur
Invité

Pour la réponse 5 :
Pourquoi réaliser le ballon, alors que l'on peut trouver à pas cher (occasion ou neuf) un chauffe eau électrique que l'on ne branche pas et qui présente l'avantage suivant : isolé, revêtement anti corrosion, stratification des niveaux, fait pour résister à la pression ! et qui pourra être changé facilement en cas de problème dans le temps.
C'est peut être loufoque à première vue, mais je suis sûr que ça peut marcher.
Pourquoi réaliser le ballon, alors que l'on peut trouver à pas cher (occasion ou neuf) un chauffe eau électrique que l'on ne branche pas et qui présente l'avantage suivant : isolé, revêtement anti corrosion, stratification des niveaux, fait pour résister à la pression ! et qui pourra être changé facilement en cas de problème dans le temps.
C'est peut être loufoque à première vue, mais je suis sûr que ça peut marcher.
Réponse 9 Forum Chauffage
Invité

Fréquence de démarrage pompe à chaleur
Invité

D'après la documentation de ma PAC de 8 kW, un ballon d'eau isolé de type bouteille de mélange (mini 30 litres, maxi 80 litres) est à installer "pour éviter les cycles courts".
"Le ballon est obligatoire sous peine de déchéance de la garantie, notamment en relève de chaudière".
"Le ballon est obligatoire sous peine de déchéance de la garantie, notamment en relève de chaudière".
04 janvier 2009 à 03:56
Réponse 10 Forum Chauffage
Invité

Fréquence de démarrage pompe à chaleur
Invité

Fréquence de démarrage pompe à chaleur
J'ai une CIAT Aqualis 60H, donc un peu plus puissante, chez-moi, elle a été réglée de façon à avoir des cycles de 15mn environ espacés au minimum de 5mn.
Côté température, j'ai testé (juste pour vérifier le fonctionnement à la mise en route)à 26°C ! Normalement mes thermostats sont à 18° et 20° lorsqu'on a besoin de sentir la chaleur (plancher chauffant au RDC).
Par contre, gros soucis côté bruit, je l'avais retenue car le constructeur annonçait 47dB, alors qu'elle monte à 58dB avec une modulation pénible d'environ 0.3Hz.
Quelqu'un a-t-il déjà mesuré le niveau sonore de ce modèle ? (à 5m)
J'ai une CIAT Aqualis 60H, donc un peu plus puissante, chez-moi, elle a été réglée de façon à avoir des cycles de 15mn environ espacés au minimum de 5mn.
Côté température, j'ai testé (juste pour vérifier le fonctionnement à la mise en route)à 26°C ! Normalement mes thermostats sont à 18° et 20° lorsqu'on a besoin de sentir la chaleur (plancher chauffant au RDC).
Par contre, gros soucis côté bruit, je l'avais retenue car le constructeur annonçait 47dB, alors qu'elle monte à 58dB avec une modulation pénible d'environ 0.3Hz.
Quelqu'un a-t-il déjà mesuré le niveau sonore de ce modèle ? (à 5m)
17 novembre 2009 à 16:06
Réponse 11 Forum Chauffage
Invité

Fréquence de démarrage pompe à chaleur
Invité

J'habite dans l'est département 51. J'ai depuis septembre en remplacement de chaudière une pac ciat Aqualis 60h ballon tampon 150litres + réchauffeur de boucle de 5kw sur radiateur fonte maison ancienne isolée 100m2, coté température 22°par -18,5°au mois de décembre niveau bruit 49db à 5m. pas de problème.
29 janvier 2010 à 10:00
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 2. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 3. Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur Daikin
- N°19801 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis. On m'a fait une proposition pour remplacer ma vieille chaudière au sol plus de 20 ans je pense (car je viens d'acheter la maison). Le souci c'est qu'elle consomme énormément je vais...
- 4. Avis pompe à chaleur Mitsubishi
- N°3795 : Bonjour, que pensez du matériel de marque Mitsubishi pour une PAC air/eau ? Merci de vos avis.
- 5. Pompe à chaleur problème de chauffe
- N°1019 : Bonjour, je suis possesseur d'une pompe à chaleur Soltherm (ERIX 101) depuis 1999, avec plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage. j'ai remarqué, à la mise en service cet hiver, que certaines boucles du plancher sont...
- 6. Pompe à chaleur en défaut HP
- N°18392 : Bonjour, J'ai une pompe à chaleur Avenir énergie sol/ eau qui a 8 ans et qui se met en défaut HP. Le circulateur du circuit de chauffage était bouillant. J'ai donc arrêté la pompe, vidangé le circuit d'eau, démonté ce...
- 7. Coupler pompe à chaleur à chaudière fuel
- N°169 : Bonjour, je désire coupler une pompe à chaleur solaire ou air / eau à ma chaudière fuel 35kW, radiateur fonte alu. Peut-on me donner des schémas et des conseils ? Quel choix faire, j'habite dans le Gard (vallée du Rhône) ?...
- 8. Pompe à chaleur et baisses de tension
- N°4707 : Bonjour à tous, nous sommes les "heureux" possesseurs d'une pome à chaleur de marque Chappée (Exolia 0, 6/1 BT). En ces temps de grands froids, notre pompe à chaleur ne fonctionne pas. En fait elle s'arrête de fonctionner dès...
- 9. Consommation électrique pompe à chaleur
- N°2992 : Bonjour. Je viens de rénover une maison conformément aux normes. Pour le chauffage, j'ai fait installer, par un professionnel, une PAC 8KW pour 140 m². Celle-ci n'arrête pas de tourner et mon compteur électrique s'affole....
- 10. Réparateur pompe à chaleur
- N°6034 : Bonjour, Je recherche, urgent, un réparateur pour une PAC EMMETI EH 15. Installée il y a environ une année, par une défunte société, je ne trouve pas un Technicien compétent. Elle est en panne depuis 2 mois (elle se met...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite