Réglage courbes de chauffe chaudière gaz Viessmann Vitodens 100
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
7319
Question Bricolage Chauffage : Réglage courbes de chauffe chaudière gaz Viessmann Vitodens 100
Invité

Bonjour,
Je souhaiterais savoir quelle est l'incidence exacte d'un réglage sur les courbes de chauffage chaudière gaz Viessmann Vitodens 100 à sonde extérieure.
Celles-ci sont censées adapter le chauffage de la chaudière à l'inertie et à l'isolation de la maison car il n'y a pas de sonde intérieure mais uniquement une sonde extérieure.
Il y a deux courbes de chauffage : une qui règle la température de l'eau de sortie de chaudière en fonction de la température extérieure (le réglage se fait sur la pente avec un réglage initial de de 1,4) pour une température ambiante désirée de 20°C, et l'autre qui décale parallèlement ces courbes lorsque la température ambiante désirée est différente.
Je désire savoir cela car j'ai programmé des heures de chauffage à température réduite différentes pendant la semaine et pendant le week end et la semaine il faut plusieurs heures avant d'atteindre la température souhaitée : j'ai programmé le passage de temps réduite à temps normale à 16h et il commence à faire 20 ° C vers 19h par contre le week end la température souhaitée est largement dépassée car les horaires de chauffage à température réduite ne se font que la nuit donc je chauffe à température normale pendant toute la journée.
J'ai une maison de 100 m2 (rez de chaussée + un étage) plutôt bien isolée avec des radiateurs dans chaque pièce (pas de plancher chauffant).
Merci de vos conseils.
Je souhaiterais savoir quelle est l'incidence exacte d'un réglage sur les courbes de chauffage chaudière gaz Viessmann Vitodens 100 à sonde extérieure.
Celles-ci sont censées adapter le chauffage de la chaudière à l'inertie et à l'isolation de la maison car il n'y a pas de sonde intérieure mais uniquement une sonde extérieure.
Il y a deux courbes de chauffage : une qui règle la température de l'eau de sortie de chaudière en fonction de la température extérieure (le réglage se fait sur la pente avec un réglage initial de de 1,4) pour une température ambiante désirée de 20°C, et l'autre qui décale parallèlement ces courbes lorsque la température ambiante désirée est différente.
Je désire savoir cela car j'ai programmé des heures de chauffage à température réduite différentes pendant la semaine et pendant le week end et la semaine il faut plusieurs heures avant d'atteindre la température souhaitée : j'ai programmé le passage de temps réduite à temps normale à 16h et il commence à faire 20 ° C vers 19h par contre le week end la température souhaitée est largement dépassée car les horaires de chauffage à température réduite ne se font que la nuit donc je chauffe à température normale pendant toute la journée.
J'ai une maison de 100 m2 (rez de chaussée + un étage) plutôt bien isolée avec des radiateurs dans chaque pièce (pas de plancher chauffant).
Merci de vos conseils.
15 décembre 2008 à 02:25
Conseils 1 Dépannage
Invité

Réglage courbes de chauffe chaudière gaz Viessmann Vitodens 100
Invité

Bonjour, tout d'abord il faut mettre un réduit d'environ - 2°C par rapport à la température jour, pas plus sinon vous allez mettre très longtemps à remonter et votre économie n'existera pas, de plus si vous réduisez plusieurs fois par jour votre température aura des difficultés à se stabiliser.
Si vous avez du plancher ne pas mettre de réduit. Votre courbe radiateur en théorique pour une température ambiante de 20°C d'ambiance est la suivante :
- pour +10°C ext départ à 40°C
- pour +/- 0°C ext départ à 60°C
- pour -10°C ext départ à 70/75°C
Mettez la courbe // à 0
Au fait votre régulation est par vanne mélangeuse ou en action sur brûleur ?
Vérifiez et revenez sur le site.
G. B.
Si vous avez du plancher ne pas mettre de réduit. Votre courbe radiateur en théorique pour une température ambiante de 20°C d'ambiance est la suivante :
- pour +10°C ext départ à 40°C
- pour +/- 0°C ext départ à 60°C
- pour -10°C ext départ à 70/75°C
Mettez la courbe // à 0
Au fait votre régulation est par vanne mélangeuse ou en action sur brûleur ?
Vérifiez et revenez sur le site.
G. B.
Conseils 2 Dépannage
Invité

Réglage courbes de chauffe chaudière gaz Viessmann Vitodens 100
Invité

Pour une courbe de chauffage, il faut respecter la pente.
Exemple : plancher chauffant elle est de 0.5 à 0.7. Pour radiateur basse température la pente est de 1.5 et pour radiateur acier de 2.5.
Je vous conseille de refaire correctement votre régule et votre mode réduit la nuit et les heures d'absence et enclenchement 1 heure avant que vous vous leviez ou que vous rentriez chez vous et contrôlez votre sonde d'ambiance. Bon courage. Steeve
Exemple : plancher chauffant elle est de 0.5 à 0.7. Pour radiateur basse température la pente est de 1.5 et pour radiateur acier de 2.5.
Je vous conseille de refaire correctement votre régule et votre mode réduit la nuit et les heures d'absence et enclenchement 1 heure avant que vous vous leviez ou que vous rentriez chez vous et contrôlez votre sonde d'ambiance. Bon courage. Steeve
Conseils 3 Dépannage
Invité

Réglage courbes de chauffe chaudière gaz Viessmann Vitodens 100
Invité

Bonjour, à la réponse N°2 de STEEVE, la courbe correspond également au type de la vanne suivant son KV, à la vitesse et au temps d'ouverture du servomoteur.
G. B.
G. B.
17 décembre 2008 à 02:34