Problème chaudière Nexia
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
7318
Question Bricolage : Problème chaudière Nexia
Invité

Bonjour, j'ai un défaut sur ma chaudière Nexia 24ff : le code 50 de température clignote, ce qui fait que je relance à chaque fois la chaudière pour de l'eau chaude en appuyant sur le bouton reset.
Pouvez-vous m'aider à trouver une solution SVP ? Merci
Pouvez-vous m'aider à trouver une solution SVP ? Merci
15 décembre 2008 à 02:25
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Problème chaudière Nexia
Invité

Le code 50 clignotant indique un problème de débistat, généralement dû à un petit encrassage.
Si vous pouvez le faire vous-même, il suffit d'un petit démontage et d'un nettoyage et tout rentre dans l'ordre (en tout cas pour moi c'était le cas).
Pour ce faire il faut préalablement couper la chaudière, fermer les vannes d'arrivée et de départ.
Mettre un seau sous la chaudière, ouvrir le capuchon en le tenant bien car il reste de la pression dans la chaudière et cela va faire comme une bouteille de champagne bien secouée.
Maintenez le capuchon en laissant couler l'eau dans le seau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pression.
Sortir la "tige" et bien la nettoyer ainsi que le "récipient" qui la contient.
Tout remettre en place et ça devrait repartir sinon il faut envisager de changer la pièce.
Si vous pouvez le faire vous-même, il suffit d'un petit démontage et d'un nettoyage et tout rentre dans l'ordre (en tout cas pour moi c'était le cas).
Pour ce faire il faut préalablement couper la chaudière, fermer les vannes d'arrivée et de départ.
Mettre un seau sous la chaudière, ouvrir le capuchon en le tenant bien car il reste de la pression dans la chaudière et cela va faire comme une bouteille de champagne bien secouée.
Maintenez le capuchon en laissant couler l'eau dans le seau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pression.
Sortir la "tige" et bien la nettoyer ainsi que le "récipient" qui la contient.
Tout remettre en place et ça devrait repartir sinon il faut envisager de changer la pièce.
26 octobre 2010 à 17:41
Conseils 2 Réparation Chauffage 2
Invité

Problème chaudière Nexia
Invité

J'ai le même problème... seulement je n'ai pas compris ce que vous voulez dire par "la tige", pouvez-vous expliciter je vous prie ? Merci.
18 décembre 2010 à 14:31