Bonjour.
Je cherche des infos et conseils pour trouver la source de panne sur notre chaudière RADSON HRC3060.
Suite à une perte d'eau dans le système, la pompe a calé et le boitier s'est mis en arrêt.
Un "reset" du boitier a enclenché l'allumage jusqu'à l’arrêt par le thermostat maximale de sécurité.
Après la remise de pression, réenclenchement du circulateur et purge du circuit, le module se met en erreur 9 (clignotant) à la mise sous tension.
Un reset du boitier met l'affichage à 0, passe un court instant sur 4, actionne de même pour une seconde le ventilateur, coupe tout et se remet à clignoter sur 9.
Ceci se produit à l'identique avec un boitier de rechange, qui laisse supposer, que le défaut est sur la chaudière.
La vanne 3 voies est libérée sur production d'eau chaude en bloquant le bouton "Reset".
Le thermostat "Maximale" est électriquement ouvert, le thermostat de fonctionnement 63/90° est fermé.
La résistance de câble haut tension est de 938 Ohm.
Le condensateur pour le moteur du ventilateur est en bon état. La phase de l'alimentation est bien sur la bonne borne.
Pas encore testé : le pressostat. La bougie d'allumage reste à vérifier et éventuellement nettoyer.
Éventuellement cette situation est-elle connue de quelqu’un ? Je serais preneur pour des conseils.
Merci.
Je cherche des infos et conseils pour trouver la source de panne sur notre chaudière RADSON HRC3060.
Suite à une perte d'eau dans le système, la pompe a calé et le boitier s'est mis en arrêt.
Un "reset" du boitier a enclenché l'allumage jusqu'à l’arrêt par le thermostat maximale de sécurité.
Après la remise de pression, réenclenchement du circulateur et purge du circuit, le module se met en erreur 9 (clignotant) à la mise sous tension.
Un reset du boitier met l'affichage à 0, passe un court instant sur 4, actionne de même pour une seconde le ventilateur, coupe tout et se remet à clignoter sur 9.
Ceci se produit à l'identique avec un boitier de rechange, qui laisse supposer, que le défaut est sur la chaudière.
La vanne 3 voies est libérée sur production d'eau chaude en bloquant le bouton "Reset".
Le thermostat "Maximale" est électriquement ouvert, le thermostat de fonctionnement 63/90° est fermé.
La résistance de câble haut tension est de 938 Ohm.
Le condensateur pour le moteur du ventilateur est en bon état. La phase de l'alimentation est bien sur la bonne borne.
Pas encore testé : le pressostat. La bougie d'allumage reste à vérifier et éventuellement nettoyer.
Éventuellement cette situation est-elle connue de quelqu’un ? Je serais preneur pour des conseils.
Merci.
18 avril 2013 à 20:34
Conseils chaudière Radson 1
Chaudière Radson HRC3060 Erreur 9 clignotant
Bonjour
Pour info.
Je viens de trouver la pièce défectueuse.
C’était le thermostat maximum, qui doit être fermé à froid.
Avec un nouveau thermostat la chaudière fonctionne parfaitement, même après 18 ans de service.
Pour info.
Je viens de trouver la pièce défectueuse.
C’était le thermostat maximum, qui doit être fermé à froid.
Avec un nouveau thermostat la chaudière fonctionne parfaitement, même après 18 ans de service.
20 avril 2013 à 14:18
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière Radson MaxiCom code erreur EO
- N°15047 : Bonjour, Je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider, le plombier ne trouve rien, il veut que je change de chaudière ou remplacer des pièces qu'il n'est pas sûr qu'il faille changer d'autant plus que cette marque a fait...
- 2. Poêle à pétrole Kero 3007 Arrêts fréquents erreur CO2
- N°6486 : Bonjour, Depuis quelques jours, mon poêle à pétrole de marque Kero 3007 acheté il y a presque 2 ans et nettoyé l'année dernière, s'arrête régulièrement avec le message CO2. Cela peut survenir au bout de 5 min comme au...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 5. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
- N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
- 6. Thermostat TRL 7.26 RF en erreur avec thermomètre clignotant
- N°23222 : Bonjour. Sur une installation ELM Leblanc qui fonctionne depuis plusieurs années, tout d'un coup, le thermostat s'est mis en erreur avec l'icône du thermomètre (à gauche de l'écran) qui clignote. La notice ne dit rien à...
- 7. Problème chaudière Chappée initia 3 2.24FF affiche erreur E10
- N°12370 : Bonjour, Je possède une chaudière Chappée initia 3 2.24FF et j'ai un problème depuis hier. Le code erreur E10 s'affiche sur l'écran. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
- 8. Chaudière De Dietrich MCX erreur 9 le reset ne marche pas
- N°21416 : Bonjour à tous, Voici ma situation : J’ai eu l’erreur “9” sur ma chaudière De Dietrich MCX. J’ai suivi les étapes pour le remplissage car j’étais en dessous de 1 bar. Au moment de faire reset en appuyant 3...
- 9. Panne chaudière à gaz murale Radson
- N°2963 : Ma chaudière à gaz murale Radson NOxHRC3060PF s'est mise en "stand by" en clignotant sur le chiffre 4 (production d'eau chaude sanitaire). En appuyant sur le bouton "reset" elle bloquait toujours au même niveau. je l'ai...
- 10. Chaudière Oertli panne code erreur 9
- N°22540 : Bonjour. Je vous écris concernant la chaudière Oertli toujours en code erreur 9, je remplis toujours de l'eau il commence à faire froid dans la maison car je ne peux pas les allumer car faut toujours mettre de l'eau. Quelle...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite