Panne Chauffage : Traitement circuit d'eau de chauffage


Invité
invité
Bonjour, je souhaite connaître quel produit à ajouter dans mon circuit d'eau de chauffage pour éviter de le purger totalement. En effet, lorsque je purge mes radiateurs, l'eau est marron (oxydée). Le PH de l'eau doit être de quelle valeur acceptable ? Mon installation a 5 ans au gaz de ville. Et par où dois-je l'insérer dans le circuit ? Merci d'avance.
Conseil Forum 1

Traitement circuit d'eau de chauffage


Invité
invité
Le fait que votre eau de chauffage soit noire n'est pas un problème car c'est un circuit fermé. Mais effectivement vous pouvez vidanger de temps en temps votre installation ; dans ce cas mettre un réducteur d'oxygène, type CCL 2. Pour l'installer : isoler un radiateur. le vider de moitié, démonter le purgeur ; puis, à l'aide d'un entonnoir, verser le produit directement dedans.
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Paillettes de rouilles dans circuit d'eau
    N°3122 : Suite à un problème de surchauffe de la chaudière et baisse de la pression, le chauffagiste a également retrouvé des paillettes de rouille dans l'eau du circuit. Il propose la vidange du circuit et un traitement. Question :...
  • 2. Traitement eau chauffage pb électrolyse radiateurs alu
    N°5277 : Bonjour, sur une installation d'une dizaine d'années, comportant des radiateurs alu et acier, j'ai toujours eu des bruits d'air dans le circuit. Depuis quelques mois, le phénomène s'amplifie et s'associe à une perte de...
  • 3. Circuit d'eau pour plancher chauffant monte à 60 degrés
    N°20120 : Bonsoir / bonjour à tout le monde. Mon problème est dans le titre : le circuit d'eau chaude pour plancher chauffant monte à 60 degrés. L'eau est aussi à 60 degrés pour les radiateurs qui sont à l'étage mais ça c'est...
  • 4. Problème arrivée d'eau circuit radiateur dans eau maison
    N°4441 : Bonjour, quand j'ouvre mes robinets d'eau chaude dans la maison c'est de l'eau qui provient du circuit des radiateurs qui sort. L'odeur de cette eau est reconnaissable. Je voudrais savoir d'où vient le problème et si il est...
  • 5. Bruits circulation eau radiateurs
    N°349 : Bonjour, Existe-t-il un moyen pour limiter le phénomène bruyant de résonance du circulateur d'eau au niveau des radiateurs (agaçant surtout dans la chambre) ?
  • 6. Désembouer installation de chauffage volume d'eau dans un circuit
    N°8354 : Bonjour à tous, Je parcours avec intérêt ce forum riche de renseignements, malheureusement il m'en manque un pour pouvoir désembouer un circuit de chauffage, il faut un certain % de produit, mais comment savoir la quantité...
  • 7. Pression dans circuit eau chaude et vase expansion
    N°17853 : Bonjour, Dans une résidence avec chauffage au sol (années 60) le vase d'expansion est étanche à membrane et situé dans la chaufferie au sous-sol. Le vase est neuf. Il est gonflé à 1,5 bar. Une fuite est apparue dans le...
  • 8. Changer l'eau circuit plancher chauffant après 10 ans
    N°5284 : Bonjour. Est-il nécessaire de changer l'eau du circuit sur un plancher chauuffant après 10 ans de fonctionnement ? Merci.
  • 9. Erreur E164 chaudière Luna Duo 3 circuit d'eau chaude
    N°19828 : Bonjour à tous, Chaudière Gaz à condensation Chappée LUNA DUO 3.33 FF HTE Mon nouvel appartement est équipé de cette chaudière, installée en 2008 ou 2009. Pendant un an aucun souci. J'ai fait effectuer l'entretien...
  • 10. Traitement de l'eau de chauffage
    N°17269 : Bonsoir à tous, Je reviens vers vous pour une autre question car j'ai été très satisfait des réponses qui m'ont été apportées sur un autre sujet !! :) Voilà, j'aimerais savoir dans les détails pourquoi est-il...
>>> Résultats suivants pour : Traitement circuit d'eau de chauffage >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bruleur a granules de boiserreur 404 bricolageforum chauffage acces chemineeforum chauffage electrique



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite