Question forum dépannage chaudières : Problème chaudière Buderus G115 fuel
Bonjour.
Chaudière Buderus G 115 fuel.
Voilà le souci : J'ai une chute de pression sur le circuit en mode automatique et un défaut brûleur (le gicleur change en juillet 2015).
Par contre en manuel elle fonctionne normalement il y a juste ECS qui est un peu trop élevé.
Merci pour votre aide.
Chaudière Buderus G 115 fuel.
Voilà le souci : J'ai une chute de pression sur le circuit en mode automatique et un défaut brûleur (le gicleur change en juillet 2015).
Par contre en manuel elle fonctionne normalement il y a juste ECS qui est un peu trop élevé.
Merci pour votre aide.
21 mars 2016 à 09:45
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Problème chaudière Buderus G115 fuel
Invité

Bonjour.
Ma chaudière Buderus G115 s'était mise en erreur brûleur après un arrêt de 20 à 30 minutes.
Mon chauffagiste a diagnostiqué un désamorçage .
Il a changé le KIT aspiration crépine sur la cuve à fioul.
Tout est rentré dans l'ordre.
Salutations.
Ma chaudière Buderus G115 s'était mise en erreur brûleur après un arrêt de 20 à 30 minutes.
Mon chauffagiste a diagnostiqué un désamorçage .
Il a changé le KIT aspiration crépine sur la cuve à fioul.
Tout est rentré dans l'ordre.
Salutations.
05 janvier 2017 à 09:17