Vidanger chaudière au fioul
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
880
Question Forum : Vidanger chaudière au fioul
Invité

Nous avons une chaudière au fioul Buderus Logamatic. Nous devons nous absenter durablement. Comment vidanger la chaudière et le circuit d'eau chaude ? Comment le remplir à notre retour ? Merci.
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Vidanger chaudière au fioul
Invité

Bonjour, vous devez pour vidanger vous servir d'un tuyau d'arrosage raccordé sur le tuyau de vidange de la chaudière. Prendre le soin d'ouvrir robinets et purgeurs des radiateurs, si des radiateurs sont raccordés par le haut il faut les vider séparément par le bouchon de purge situé en bas des radiateurs.
Autre solution l'antigel dans le circuit qui en fonction du pourcentage ré-introduit évite de vider le circuit. Attention au coût cependant.
Autre solution l'antigel dans le circuit qui en fonction du pourcentage ré-introduit évite de vider le circuit. Attention au coût cependant.
Conseils Dépannage Chauffage 2
Invité

Vidanger chaudière au fioul
Invité

Bonsoir, il faut éviter de vidanger une installation de chauffage. Il y a une fonction hors gel.
Conseils Dépannage Chauffage 3
Invité

Vidanger chaudière au fioul
Invité

La réponse 2 est juste, sinon vous pouvez avoir un phénomène d'oxydation et, à la reprise et mise en eau du circuit, une rupture de tuyau ; ou fragiliser l'installation, surtout si elle est ancienne.