Chaudière gaz VAILLANT démarre pas sans chauffage
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
3655
FAQ Question chauffage : Chaudière gaz VAILLANT démarre pas sans chauffage
Invité

J'ai une chaudière mixte murale à gaz VAILLANT VCW20/1T3WD. Pour avoir de l'eau chaude aux robinets, je suis obligé de mettre le chauffage des radiateurs en service, sinon la chaudière ne démarre pas. Quelle peut-être l'origine du problème ?
Conseils Forum 1
Invité

Chaudière gaz VAILLANT démarre pas sans chauffage
Invité

Membrane vanne mélangeuse eau froide / eau chaude défectueuse. Membrane percée.
Conseils Forum 2
Invité

Chaudière gaz VAILLANT démarre pas sans chauffage
Invité

Entièrement d'accord avec la première réponse. Il existe un bouchon témoin noir situé au dessus de la membrane qui permet de savoir si cette dernière est percée ou non. Si présence d'eau à l'ouverture de ce bouchon = membrane percée. Prix membrane fourni directement par Vaillant inférieur à 10 . Temps de remplacement très court.
Conseils Forum 3
Invité

Chaudière gaz VAILLANT démarre pas sans chauffage
Invité

Il peut s'agir de la vanne 3 voies. Vous trouverez un cache au dessus de celle-ci. Enlevez-le et vérifiez si l'installation électrique n'est pas endommagée. Si c'est le cas, il faudra changer la vanne 3 voies.
16 février 2008 à 14:25
Conseils Forum 4
Invité

Chaudière gaz VAILLANT démarre pas sans chauffage
Invité

La vanne trois voies vient d'être changée ! Évidemment à part un mauvais câblage électrique ! La vanne trois voies est bonne ! Peut-être le bypass de bouché ou la thermistance sanitaire défectueuse.
22 octobre 2009 à 20:25
Conseils Forum 5
Invité

Chaudière gaz VAILLANT démarre pas sans chauffage
Invité

A votre place, avant de faire quoi que ce soit, vérifiez le raccordement électrique, respect de la phase et du neutre.
19 septembre 2011 à 23:01
Conseils Forum 6
Invité

Chaudière gaz VAILLANT démarre pas sans chauffage
Invité

C'est un problème de détecteur de débit sanitaire. Votre chaudière ne sait pas que vous demandez de l'eau chaude, je pense qu'il faut vérifier le débistat sanitaire.