Conseils évacuation des fumées
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
2953
Problèmes Chauffage : Conseils évacuation des fumées
Invité

Bonjour.
Quelles sont les distances, la pente, et le nombre de coudes maximum pour l'évacuation des gaz brûlés ; pour une chaudière murale, en appartement sans sortie à ventouse par une cheminée.
Merci pour vos conseils.
Quelles sont les distances, la pente, et le nombre de coudes maximum pour l'évacuation des gaz brûlés ; pour une chaudière murale, en appartement sans sortie à ventouse par une cheminée.
Merci pour vos conseils.
Réponse Forum 1
Invité

Conseils évacuation des fumées
Invité

On se raccorde sur un conduit individuel vertical (dévoiement possible).
Pour ce qui est des parties horizontales ou d'allure oblique, on ne peut pas dépasser, dixit le DTU 63.1:
3 m pour du rigide
2 m pour du flexible non extensible
1.5 m pour du flexible extensible
Si vous me donnez votre adresse mail, je vous envoie un .PDF plus précis à ce sujet.
Pour ce qui est des parties horizontales ou d'allure oblique, on ne peut pas dépasser, dixit le DTU 63.1:
3 m pour du rigide
2 m pour du flexible non extensible
1.5 m pour du flexible extensible
Si vous me donnez votre adresse mail, je vous envoie un .PDF plus précis à ce sujet.
Réponse Forum 2
Invité

Conseils évacuation des fumées
Invité

En respectant les longueurs maxi, on peut mettre :
- jusqu'à 3 coudes à 90° sur le raccordement,
- jusqu'à 4 coudes à 45° sur le conduit de fumées (vertical).
- jusqu'à 3 coudes à 90° sur le raccordement,
- jusqu'à 4 coudes à 45° sur le conduit de fumées (vertical).
Réponse Forum 3
Invité

Conseils évacuation des fumées
Invité

Sauf si vous modifiez le diamètre, là vous pouvez augmenter la distance.
05 avril 2009 à 00:58
Réponse Forum 4
Invité

Conseils évacuation des fumées
Invité

Bonjour, je suis intéressé par votre fichier PDF, merci de l'expédier sur ce forum à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Fabrice
Cordialement. Fabrice
17 avril 2012 à 16:33
Réponse Forum 5
Invité

Conseils évacuation des fumées
Invité

Bonjour,
Je suis aussi intéressé par le pdf, comment peut-on l'échanger ?
Je suis aussi intéressé par le pdf, comment peut-on l'échanger ?
29 octobre 2013 à 20:49