Chauffage thermodynamique remplacer R404A
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
21260
Question Forum Chauffage : Chauffage thermodynamique remplacer R404A
Bonjour.
J'utilise un système de chauffage thermodynamique Sofath avec capteurs enterrés et plancher chauffant.
L'option climatisation n'a pas été installée.
Le fluide frigorigène circulant dans les capteurs et du R404A.
Ce dernier est désormais interdit lors de l'installation de nouveaux équipements.
A terme je pense qu'il sera tout simplement interdit.
Quelles sont les solutions actuellement envisageables pour remplacer le R404A ?
Merci pour vos réponses.
J'utilise un système de chauffage thermodynamique Sofath avec capteurs enterrés et plancher chauffant.
L'option climatisation n'a pas été installée.
Le fluide frigorigène circulant dans les capteurs et du R404A.
Ce dernier est désormais interdit lors de l'installation de nouveaux équipements.
A terme je pense qu'il sera tout simplement interdit.
Quelles sont les solutions actuellement envisageables pour remplacer le R404A ?
Merci pour vos réponses.
21 mai 2021 à 12:31
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Chauffage thermodynamique remplacer R404A
Bonjour,
Votre problème est hélas très courant et beaucoup de propriétaire de ce type de système de chauffage (plancher chauffant à détente direct de marque SOFATH ou autre) vont être confrontés à cette interdiction de ces fluides frigorigènes trop polluant.
Pour effectuer une mutation vers un autre fluide il faut :
- Tenir compte des puissances de chauffe installées,
- De la puissance du condenseur (normalement le plancher chauffant),
- De la puissance de l'évaporateur (normalement le capteur enterrés,
- Du nombre de circuits et de compresseurs,
- Des diamètres des tubes frigos,
- De la nature d'huile dans le compresseur,
Le choix du bon fluide se fera selon ces différents critères dans une liste comme du R134a, du R407F, du R448A, du R455A.
Faite appel à un professionnel frigoriste et titulaire de l'attestation de capacité à manipuler les fluides frigorigènes.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Votre problème est hélas très courant et beaucoup de propriétaire de ce type de système de chauffage (plancher chauffant à détente direct de marque SOFATH ou autre) vont être confrontés à cette interdiction de ces fluides frigorigènes trop polluant.
Pour effectuer une mutation vers un autre fluide il faut :
- Tenir compte des puissances de chauffe installées,
- De la puissance du condenseur (normalement le plancher chauffant),
- De la puissance de l'évaporateur (normalement le capteur enterrés,
- Du nombre de circuits et de compresseurs,
- Des diamètres des tubes frigos,
- De la nature d'huile dans le compresseur,
Le choix du bon fluide se fera selon ces différents critères dans une liste comme du R134a, du R407F, du R448A, du R455A.
Faite appel à un professionnel frigoriste et titulaire de l'attestation de capacité à manipuler les fluides frigorigènes.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
22 mai 2021 à 11:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Remplacer chaudière fuel par chauffage géothermie
- N°34 : Bonjour, peut-on remplacer une chaudière fuel par une installation type géothermie et conserver les radiateurs et canalisations existantes ? Merci pour vos informations.
- 2. Problème chauffe eau thermodynamique Solterm 56450 à Theix
- N°16664 : Bonjour. Solterm ne répond plus. Connaissez-vous les coordonnées de la société qui a repris leur activité ? Premier pépin avec ce chauffe eau installé il y a 10 ans. Le cumulus semble-t-il, étanchéité. Quelqu'un...
- 3. Poêle à bois remplacer feuille de mica
- N°213 : Bonjour, Je cherche vainement de trouver une feuille de mica pour remplacer celle détériorée de mon poêle à bois. Où puis-je en trouver dans le commerce ? Merci. Patricia
- 4. Remplacer sonde filaire par sonde radio
- N°19933 : Bonjour. J'ai actuellement une sonde d'ambiance QAA50 reliée en filaire sur un régulateur Weishaupt wrd 0.2. Je souhaite déplacer celle-ci dans une autre pièce, mais je ne voudrais pas tirer les fils. Donc je me dis qu'une...
- 5. Boiler gaz vs boiler thermodynamique vs panneaux solaires
- N°22131 : Bonjour. Je fais appel à votre expérience pour vous poser la question suivante : Actuellement j’ai une chaudière gaz à condensation Viessmann de 2009 avec un boiler d’eau chaude sanitaire relié. Vu le prix du gaz qui...
- 6. remplacer vase d'expansion type flexcon
- N°28 : Je dois réparer une vieille installation de chauffage central au mazout, un vase d'expansion étant situé au grenier à environ 7 mètres au dessus de la chaudière. Ce vase (en acier) est fissuré. Peut-on le remplaçer par un vase...
- 7. Montage moteur de pompe à fioul
- N°15724 : Bonjour à tous ! J'aurais voulu avoir quelques conseils car je dois changer le moteur de la pompe à fioul qui commence à être sérieusement grippé ! La pompe a été changée par un pro il y a 15 jours mais ça n'a pas...
- 8. Remplacer chaudière classique par chaudière à condensation
- N°20314 : Bonjour. Installation actuelle, chaudière Bi 30kW haute température, radiateurs fontes d'alu, cheminée rigide inox. La production d'eau chaude est maintenant produite autrement. En remplacement est-il possible d'installer...
- 9. Remplacer régulation Tetramatik Viessmann par Vitotronic 200
- N°19139 : Bonjour à tous. Je viens vous demander des conseils pour une chaudière fioul Viessmann VITOLA –BIFERRAL à double brûleur (deux brûleurs superposés) qui est pilotée par une Viessmann Tetramatik référence 7058851 Les...
- 10. Remplacer brûleur Tigra 2 a la place d'un M10S de Dietrich
- N°19387 : Bonjour. Suite a un brûleur M10S en fin de vie, et au regard du prix des pièces, j'ai cédé au chant des sirènes, concernant les louanges de simplicité d'installation d'un tigra 2 CF 510 (sans réchauffeur)... Hélas la...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite