Problème production eau chaude chaudière Riello
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
3281
Questions Forum : Problème production eau chaude chaudière Riello
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière avec production d'eau sanitaire de marque Riello 29F à ventouse fonctionnant au fuel. Cela fait plusieurs fois que je suis obligé de la faire redémarrer en appuyant sur le petit interrupteur prévu à cet effet. Ce matin, en voulant tirer de l'eau chaude, j'ai constaté qu'elle était encore arrêtée, j'ai appuyé sur l'interrupteur, elle s'est remise en route mais s'arrête à environ 40°. Bien évidemment, j'ai vérifié le bouton de régulation et il est au maximum. Quelqu'un connait-il la solution ? Merci.
Réponse Forum 1
Invité

Problème production eau chaude chaudière Riello
Invité

Bonjour, faites vérifier votre brûleur.
Réponse Forum 2
Invité

Problème production eau chaude chaudière Riello
Invité

Nettoyer d'abord ou changer le gicleur même si il est récent.
28 décembre 2007 à 03:26
Réponse Forum 3
Invité

Problème production eau chaude chaudière Riello
Invité

Voir la sonde de régulation de température d'eau ? Jai eu le même problème sur une RIELLO à GAZ depuis changement de la sonde = RAS.
Réponse Forum 4
Invité

Problème production eau chaude chaudière Riello
Invité

Ma solution :
- Couper le gaz ou le fuel.
- Arrêter la chaudière.
- Couper l'électricité.
- Précaution : penser à repérer l'emplacement des fils et autres durites (prendre des photos).
- Ôter la partie supérieure de lextraction des fumées de la chaudière.
- Démonter le pressostat dévacuation des fumées (souffler et aspirer dans les deux durites pour entendre le «clapet»).
- Désolidariser le ventilateur du tuyau dextraction des fumées.
- Sur le tuyau il y a deux durites.
- Au bout dune des deux durits il y a une petite pièce qui a une forme de « T ».
- Démonter cette pièce, la nettoyer, sassurer que lair circule parfaitement dans la pièce et dans les durites.
- Remonter tout (grâce aux photos ou à votre mémoire).
- Remettre le gaz ou le fuel, lélectricité.
- Démarrer la chaudière.
Depuis ce petit nettoyage, la chaudière fonctionne normalement.
- Couper le gaz ou le fuel.
- Arrêter la chaudière.
- Couper l'électricité.
- Précaution : penser à repérer l'emplacement des fils et autres durites (prendre des photos).
- Ôter la partie supérieure de lextraction des fumées de la chaudière.
- Démonter le pressostat dévacuation des fumées (souffler et aspirer dans les deux durites pour entendre le «clapet»).
- Désolidariser le ventilateur du tuyau dextraction des fumées.
- Sur le tuyau il y a deux durites.
- Au bout dune des deux durits il y a une petite pièce qui a une forme de « T ».
- Démonter cette pièce, la nettoyer, sassurer que lair circule parfaitement dans la pièce et dans les durites.
- Remonter tout (grâce aux photos ou à votre mémoire).
- Remettre le gaz ou le fuel, lélectricité.
- Démarrer la chaudière.
Depuis ce petit nettoyage, la chaudière fonctionne normalement.