Bonjour, je veux installer chaudière fuel existante avec chaudière bois, quels sont les principes ? Il existe un flexcon installe sur l'installation est-ce que je peux le jumeler avec un vase expansion ? Merci.
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Jumelage chaudière fuel avec chaudière bois
Invité

Sans aucun problème du moment que les 2 chaudières sont équipées de vannes pour les isoler l'une de l'autre.
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Jumelage chaudière fuel avec chaudière bois
Invité

L'idée de jumeler est très bonne, mais par contre pour l'installation de la chaudière bois, il faut prendre des précautions.
La chaudière bois peut s'emballer (monter très haut en température) comme un autocuiseur, le vase expansion à membrane ne suffira pas.
Si il explose ça va, mais si c'est un radiateur qui explose et qu'une personne est à côté c'est déjà moins bien.
Il existe deux principes, le plus simple est un vase d'expansion en acier ou inox à 3 orifices.
1) l'entrée
2) la sortie
3) le trop plein vers l'extérieur.
La chaudière bois peut s'emballer (monter très haut en température) comme un autocuiseur, le vase expansion à membrane ne suffira pas.
Si il explose ça va, mais si c'est un radiateur qui explose et qu'une personne est à côté c'est déjà moins bien.
Il existe deux principes, le plus simple est un vase d'expansion en acier ou inox à 3 orifices.
1) l'entrée
2) la sortie
3) le trop plein vers l'extérieur.
24 janvier 2009 à 02:00
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Jumelage chaudière fuel avec chaudière bois
Invité

Bonjour, premier point : votre chaudière fuel est-elle basse température ? Si c'est le cas, la chaudière bois doit être installée en aval de la chaudière fuel qui va préchauffer l'eau. Si l'eau de retour est supérieure à 50° votre chaudière fuel ne se mettra pas en route (économie de fuel).
Si la température de la maison est trop basse, toute lénergie de la chaudière bois sera dissipée, le retour à la chaudière fuel sera inférieur à 50°, celle-ci se mettra en route en sortant aux environs de 60° puis chauffée aux environs de 80° par la chaudière bois... les puissances s'additionnent... simple et logique. Attention, cela ne fonctionne pas pour les parquets chauffants mais pour les maisons équipées de radiateurs fonte.
Vous pouvez compliquer votre système par des vannes plus ou moins automatiques : votre chauffagiste devrait vous aider (il y a des chauffagistes compétents même si je n'en ai pas rencontré beaucoup...). Bonne chance.
Si la température de la maison est trop basse, toute lénergie de la chaudière bois sera dissipée, le retour à la chaudière fuel sera inférieur à 50°, celle-ci se mettra en route en sortant aux environs de 60° puis chauffée aux environs de 80° par la chaudière bois... les puissances s'additionnent... simple et logique. Attention, cela ne fonctionne pas pour les parquets chauffants mais pour les maisons équipées de radiateurs fonte.