Evacuation chaudière à tirage forcé
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
1338
Question Forum Chauffage : Evacuation chaudière à tirage forcé
Invité

Bonjour, je dois installer une chaudière à ventouse. Je sais qu'il y a des mesures à respecter concernant l'évacuation(CO2) de celle-ci vers l'extérieur (exemple : à une certaine distance du toit, de la fenêtre...), mais il m'est encore impossible de les trouver. Pourriez-vous m'aider ? Merci d'avance !
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Evacuation chaudière à tirage forcé
Invité

Pour les obstacles, le constructeur a ses exigences. Généralement, entre 0.50m et 1m en tout sens, pour la fenêtre c'est 0.40, pour une entrée d'air c'est 0.60m.
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

Evacuation chaudière à tirage forcé
Invité

Attention la réglementation dit qu'il faut 50 centimètres autour de la buse. Moins de 50 cm = installation non conforme.
03 mars 2008 à 13:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème mauvais tirage et refoulement chaudière gaz
- N°15741 : Bonjour. Je viens de faire gainer ma conduite évacuation de ma chaudière à gaz Elm Leblanc Acléis (par une société de fumisterie) mais j'ai toujours un mauvais tirage et des refoulements qui mettent en défaut la...
- 2. Evacuation fumées sur chaudière Riello Domus 24 kW à tirage naturel
- N°12710 : Bonjour, j'ai une question à propos d'une chaudière Riello Domus 24 kW à tirage naturel : Le tuyau d'évacuation des fumées se branche à l'arrière de la chaudière sur un caisson, sur ma chaudière le côté inférieur de ce...
- 3. Réduire tirage insert cheminée
- N°1700 : Bonjour. Comment réduire le tirage d'un insert d'une cheminée ? Merci pour vos conseils.
- 4. Emanation de fumée poêle Invicta
- N°7897 : Bonjour, Depuis plus d'un mois, nous avons installé un poêle à bois Invicta Modéna et rien ne fonctionne comme prévu. Notre maison sent la fumée dès lors que nous rechargeons le poêle, la vitre est toute noire, mauvais...
- 5. Poêle Jotul f 600 problème de tirage
- N°7038 : Je viens d'installer un poêle Jotul F 600 mais si je veux avoir une température correcte il faut que je laisse le tirage ouvert à fond. Quelqu'un a-t-il eu ce problème et comment le résoudre ? Est-ce que je dois tuber ma...
- 6. Mauvais tirage de cheminée pour chaudière gaz
- N°17603 : Bonjour. Voici le cas que je soumets à vos réflexions. Appartement dans immeuble 1955, avec chauffage central INDIVIDUEL par chaudière gaz (GN) murale 25 KW classique produisant aussi l’eau chaude. Le conduit...
- 7. Évacuation gaz brûlés chaudière murale
- N°3220 : Bonjour, j'ai un souci avec la société Savelys, je leur ai fait contrôler l'évacuation de ma chaudière, dont l'aspect est douteux. Ils m'ont dit aucun problème monsieur. Les connaissant j'ai ensuite vérifié moi-même....
- 8. Problème mauvais tirage poêle à bois
- N°13874 : Bonsoir, mon poêle à bois (sortie 125 tubage 153) a un mauvais tirage. Que puis-je faire ? Merci de vos réponses.
- 9. Bonne évacuation des gaz carboniques
- N°2089 : J'ai installé un chauffage à gaz de ville à la maison, et ce que je souhaiterais savoir SVP, comment acheminer l'évacuation du gaz brûlé ? Est-ce qu'il faut de préférence utiliser plusieurs coudes ou de les limiter ? Et...
- 10. Problème blocage allumage chaudière gaz sur évacuation cheminée
- N°566 : J'ai une chaudière Eurotherm qui fonctionnait très bien depuis 4 hivers, mais depuis quelques jours elle ne cesse de se mettre en sécurité allumage. En tournant le bouton sur "reset", j'arrive à la faire repartir . Elle peut...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite