Bonjour, je souhaite rallonger le conduit d'évacuation de gaz de ma chaudière car je fais une véranda juste devant cette sortie de conduit. Actuellement le tuyau traverse le mur sur une longueur de 30 cm, je voudrais l'allonger de 1m environ. Il n'y aura pas de coude, le tuyau de base est en pvc, donc :
1 Suis-je autorisé à rallonger ce tuyau sans déclencher les sécurités de la chaudière ?
2 Puis-je prolonger avec du pvc standard ou dois-je remplacer par un tuyau en inox ?
Merci de votre réponse car je ne voudrais pas avoir de soucis avec mon assurance.
1 Suis-je autorisé à rallonger ce tuyau sans déclencher les sécurités de la chaudière ?
2 Puis-je prolonger avec du pvc standard ou dois-je remplacer par un tuyau en inox ?
Merci de votre réponse car je ne voudrais pas avoir de soucis avec mon assurance.
Conseils Forum 1
Invité

Rallonger conduit évacuation chaudière gaz
Invité

Il s'agit bien d'une chaudière à ventouse ? En ce cas rapprochez-vous de ce qu'il y a de marqué dans la notice d'installation du constructeur. Apparemment oui, utilisez toutefois des pièces "constructeur".