Bonjour.
J'ai changé une vieille chaudière fuel des années 70 pour une chaudière gaz de ville à condensation plus performante.
Il s'agit d'une Vergne ventouse.
Depuis la mise en fonctionnement en mode chauffage, des claquements se font entendre dans toute la maison.
Ils proviennent de la chaudière qui (pète) lors de la mise en chauffe.
Mon installateur m'a tout d'abord demandé de purger les radiateurs ainsi que le corps de chauffe de la chaudière.
Il paraîtrait que cela provient de l'air contenu dans les tuyaux.
Après plusieurs purges et deux vidanges complètes du circuit, cela continue encore.
Les bruits de claquement se renouvellent de façon irrégulière au gré des départs de la chaudière, ils sont impressionnants à proximité de celle-ci.
Aux dernières nouvelles et après installation inefficace d'un vase d'expansion, cela viendrait de la présence dans la vieille tuyauterie de sable ou d'impuretés.
Nous avons effectivement des eaux calcaires, mais nous possédons un adoucisseur censé améliorer cela.
On nous propose de procéder à un nettoyage avec un produit décapant le circuit de chauffage.
Quelqu'un a t-il eu ce genre de problème sur une chaudière de ce type ? Connaissez-vous des solutions ?
J'ai changé une vieille chaudière fuel des années 70 pour une chaudière gaz de ville à condensation plus performante.
Il s'agit d'une Vergne ventouse.
Depuis la mise en fonctionnement en mode chauffage, des claquements se font entendre dans toute la maison.
Ils proviennent de la chaudière qui (pète) lors de la mise en chauffe.
Mon installateur m'a tout d'abord demandé de purger les radiateurs ainsi que le corps de chauffe de la chaudière.
Il paraîtrait que cela provient de l'air contenu dans les tuyaux.
Après plusieurs purges et deux vidanges complètes du circuit, cela continue encore.
Les bruits de claquement se renouvellent de façon irrégulière au gré des départs de la chaudière, ils sont impressionnants à proximité de celle-ci.
Aux dernières nouvelles et après installation inefficace d'un vase d'expansion, cela viendrait de la présence dans la vieille tuyauterie de sable ou d'impuretés.
Nous avons effectivement des eaux calcaires, mais nous possédons un adoucisseur censé améliorer cela.
On nous propose de procéder à un nettoyage avec un produit décapant le circuit de chauffage.
Quelqu'un a t-il eu ce genre de problème sur une chaudière de ce type ? Connaissez-vous des solutions ?
03 février 2008 à 15:59
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Invité

Claquements chaudière gaz condensation Vergne innovation
Invité

Vous devez flasher tout le système chauffage. Il faut faire ça vite sinon votre chaudière risque de tomber en panne (pompe). Il doit y avoir de la boue dans le circuit chauffage due à la corrosion des métaux (radiateur fonte, tuyaux en acier).
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Invité

Claquements chaudière gaz condensation Vergne innovation
Invité

Bonjour, vous avez acheté une chaudière Vergne et c'est bien. Maintenant si elle claque, c'est que votre installateur n'a pas nettoyé correctement l'installation avant la pose de celle-ci, et les boues existantes dans les tuyaux sont venues obstruer les passages de fluide au sein du corps de chauffe. Une seule solution : remplacer le corps de chauffe en ayant auparavant démonté un à un chaque radiateur et en les nettoyant au Kärcher. Votre installateur ayant dû recevoir une formation, était au courant de ce travail et aurait dû le faire avant la pose et la mise en route.
27 septembre 2008 à 00:29
Réponse 3 du forum chauffage Bricovidéo
Invité

Claquements chaudière gaz condensation Vergne innovation
Invité

J'ai la même chaudière et aucun problème depuis 1 an.
Bonne chance.
Bonne chance.
11 janvier 2011 à 11:45
Réponse 4 du forum chauffage Bricovidéo
Invité

Claquements chaudière gaz condensation Vergne innovation
Invité

Je suis chauffagiste et je pose que ce type de chaudière, on a déjà eu le cas chez plusieurs personnes mais le claquement était différent.
1 avec les éléments du corps de chauffe décollé,
1 avec une pompe affaiblie,
1 avec problèmes circulation dans installation (boue dans le circuit et tout en thermostatique).
A voir aussi si un filtre à tamis qui est obligatoire a été posé sur l'installation.
1 avec les éléments du corps de chauffe décollé,
1 avec une pompe affaiblie,
1 avec problèmes circulation dans installation (boue dans le circuit et tout en thermostatique).
A voir aussi si un filtre à tamis qui est obligatoire a été posé sur l'installation.
21 janvier 2011 à 20:04
Réponse 5 du forum chauffage Bricovidéo
Invité

Claquements chaudière gaz condensation Vergne innovation
Invité

1 - Pour nettoyer des radiateurs il faut le faire avec un appareil approprié et non un nettoyeur haute pression qui sera inefficace.
2 - Le claquement est sûrement du aux boues effectivement.
3 - Si le problème n'est pas solutionné rapidement c'est la chaudière qu'il faudra rechanger.
4 - J'espère que votre artisan ne vous a pas fait payer ses prestations supplémentaires qui sont inefficaces.
Bon courage.
2 - Le claquement est sûrement du aux boues effectivement.
3 - Si le problème n'est pas solutionné rapidement c'est la chaudière qu'il faudra rechanger.
4 - J'espère que votre artisan ne vous a pas fait payer ses prestations supplémentaires qui sont inefficaces.
Bon courage.
24 mai 2011 à 19:58
Réponse 6 du forum chauffage Bricovidéo
Invité

Claquements chaudière gaz condensation Vergne innovation
Invité

Bonjour, j'ai eu le même problème après l'installation d'une chaudière Vergne.
Cela vient des vannes d'eau (robinets rouge et bleu) sous le corps de chauffe qu'il faut ouvrir à fond.
En effet, à la livraison ces vannes sont fermées et donc à l'installation, vous devez les ouvrir en entier.
Problème résolu...
Cela vient des vannes d'eau (robinets rouge et bleu) sous le corps de chauffe qu'il faut ouvrir à fond.
En effet, à la livraison ces vannes sont fermées et donc à l'installation, vous devez les ouvrir en entier.
Problème résolu...
10 février 2012 à 18:47
Réponse 7 du forum chauffage Bricovidéo
Invité

Claquements chaudière gaz condensation Vergne innovation
Invité

Bonjour.
Moi mon problème, je n'ai plus d'écran mais l’extracteur fonctionne, quelle peut être cette panne ?
Merci pour vos retours.
Moi mon problème, je n'ai plus d'écran mais l’extracteur fonctionne, quelle peut être cette panne ?
Merci pour vos retours.