Problème Forum Chauffage : Chaudière fuel Aquastat ou Thermostat sur NC4


Invité
invité
Bonjour à tous. Nous venons de faire l'acquisition d'un pavillon dont la chaudière d'origine (20 ans), située au sous-sol, consomme énormement : estimation 4000 litres en 4 mois. Le brûleur est neuf (CUENOD NC4). Je constate un cycle de chauffe trop rapproché. La chaudière se met en route toutes les 15 minutes environ. Le point sur notre installation :
- Thermostat d'ambiance à l'étage commandant le circulateur (pompe à eau).
- Aquastat sur brûleur.
- 8 radiateurs fonte étages + robinet thermostatique.
- 4 radiateurs fonte sous-sol + robinet thermostatique.
Est-ce optimal, et ne faudrait-il pas brancher le thermostat d'ambiance sur le brûleur, car il arrive que le circulateur soit coupé par le thermostat et que la chaudière produise quand même (et là ça chauffe énormément, je ne pense pas que ce soit bon) ? Mon installateur de brûleur n'aurait-il pas dû me conseiller à ce sujet ? Merci pour vos réponses.
Conseil Réparation 1 Chauffage

Chaudière fuel Aquastat ou Thermostat sur NC4


Invité
invité
Déjà, concernant le gicleur NC4 Cuenod, plus il est gros, plus il va consommer du fuel. Je présume que votre brûleur est avec capot orange (Cuenod c'est du bon matériel). Réglez votre thermostat de chaudière à 70° et votre thermostat intérieur à 20°. A mon avis, vérifiez votre thermostat de chaudière, il est peut-être défaillant.
Conseil Réparation 2 Chauffage

Chaudière fuel Aquastat ou Thermostat sur NC4


Invité
invité
Vu l'âge de votre chaudière, je suppose que votre installation fonctionnait avant sans accélérateur. Le fait d'avoir un thermostat qui coupe la pompe n'empêche pas la chaudière de démarrer, car l'installation marchait en thermosiphon. Solution : soit thermostat coupe le brûleur, soit installer un clapet anti- thermosiphon qui empêche l'eau de circuler une fois la pompe coupée.
Conseil Réparation 3 Chauffage

Chaudière fuel Aquastat ou Thermostat sur NC4


Invité
invité
Non, non et non il y a 20 ans toutes les installations de chauffage fonctionnaient avec un circulateur, il manque trop de paramètres pour évaluer la consommation. La région, la surface à chauffer, le type d'isolation... De toute façon un bon brûleur (Cuenod nc4 - blanc) ne compense pas une chaudière dépassée.
Conseil Réparation 4 Chauffage

Chaudière fuel Aquastat ou Thermostat sur NC4


Invité
invité
Tout d'abord 4000 litres en 4 mois ouille ! Déjà il faut couper le brûleur avec le TA. De plus avez-vous besoin d'une telle puissance car aujourd'hui vous avez amélioré votre pavillon et donc vous n'avez plus besoin d'autant de puissance.
Un petit calcul que j'utilise : si votre pavillon est bien isolé alors utiliser 20 Watts du m3, 40 Watts moyennement isolé, et 60 Watts non isolé. Ce qui veut dire qu'une maison de 200 m² bien isolée (double vitrage + isolation murale) vaut 200 x 2.5 m = 500 m3 x 20 Watts ce qui vous donne à peu près la puissance de votre chaudière soit 10000 Watts ou 10 Kw.
Si vous avez avec un gicleur énorme et je pense que cela doit être le cas en vue des nombreuses coupures de votre chaudière, faites le remplacement de celui-ci par un plus petit. Car plus la chaudière tourne, meilleur est le rendement et donc meilleur est votre consommation.
Conseil Réparation 5 Chauffage

Chaudière fuel Aquastat ou Thermostat sur NC4


Invité
invité
Bonjour et pas de panique ! S'il n'y a pas d'ECS produite par la chaudière, tout simplement faire commander directement le brûleur par le thermostat d'ambiance et laisser le circulateur fonctionner en continu tant que la chaudière fonctionne. Faire en plus, placer un relais temporisé à la coupure qui coupera le circulateur un peu plus tard après l'arrêt du brûleur par le thermostat d'ambiance, le temps qu'il ait évacué les calories résiduelles de la chaudière et les ait distribuées dans les radiateurs encore ouverts (s'ils sont munis de robinets thermostatiques).
Régler en plus l'aquastat de la chaudière sur 60°C et ne l'augmenter QUE lorsque votre confort n'est plus atteint ! pas quand il va vous sembler qu'elle ne suivra plus. Monter par 5°C, si absolument nécessaire, sans dépasser les 70°C au plus froid de l'hiver, toujours et uniquement si elle ne suit pas ! Fin de printemps et début de l'automne, n'hésitez pas à descendre à 55 °C. S'il y a des robinets thermostatiques sur les radiateurs dans la pièce où se trouve le thermostat, assurez-vous qu'ils sont ouverts à fond ! Le thermostat coupera plus vite ! Même si le restant de la maison ne chauffe pas plus que dans la pièce témoin, c'est la manière la plus économique de se chauffer ! S'il y a des piles dans le thermostat, contrôlez-les et changez-les par des alcalines et NON rechargables !
Quelle est la puissance annoncée de votre chaudière et quelle en est la marque et le modèle ? Acier ou fonte ? Quel est le type de gicleur installé sur votre brûleur ? (ex: 0,75/45, 0,75/60, 100/45...). Dans 4 mois, vous nous direz de combien votre consommation aura chuté ! Et vous serez fixé quant à la réelle nécessité de remplacer votre chaudière ! Donc pas de précipitation !
Bon confort et bonnes économies !
Conseil Réparation 6 Chauffage

Chaudière fuel Aquastat ou Thermostat sur NC4


Invité
invité
D'accord avec la réponse 5. Vous pouvez aussi vérifier si sur le bornier de raccordement de la chaudière il n'y a pas la position pour commander le circulateur. De plus, il y a souvent incohérence entre thermostat d'ambiance et têtes thermostatiques. Je m'explique, lorsqu'on fonctionne avec des têtes thermostatiques sur les radiateurs on utilise le thermostat interne de la chaudière pour gérer les démarrages de celle-ci. Alors que, dans le cas de l'utilisation d'un thermostat d'ambiance, le démarrage doit être gérer par lui. De plus, Ouvrir en grand les têtes de chaque radiateur et mettre en fonctionnement continu le circulateur ou prendre un relais temporisé à l'arrêt pour minimiser le fonctionnement de celui-ci.
18 décembre 2008 à 03:59
Conseil Réparation 7 Chauffage

Chaudière fuel Aquastat ou Thermostat sur NC4


Invité
invité
Je crois que tous ces blabla ne servent à rien, pensez à changer votre chaudière par une chaudière très basse température et vous ferez des économies qui vous permettront d'amortir rapidement votre investissement et en plus vous bénéficierez des primes de l'État.
03 octobre 2009 à 09:11
Conseil Réparation 8 Chauffage

Chaudière fuel Aquastat ou Thermostat sur NC4

MDR84
Membre inscrit
MDR84
94 messages
Bonjour. Votre brûleur NC4 Cuenod est un excellent brûleur, et même l'un des meilleurs sur le marché français depuis de longues années, et par conséquent n'est pas en cause dans cette affaire ; il serait intéressant de savoir quel type de chaudière vous avez, il est possible qu'elle ne soit pas performante, d'ailleurs, votre installateur aurait dû faire le test du rendement lors du remplacement de ce brûleur. Tous les thermostats ou autres accessoires de ce type ne changeront rien à votre consommation, car si le brûleur tourne, c'est qu'il y a une demande de calories.
Donnez plus de précisions sur votre installation. A bientôt peut-être.
12 septembre 2010 à 18:28
Conseil Réparation 9 Chauffage

Chaudière fuel Aquastat ou Thermostat sur NC4


Invité
invité
Bonjour. 90% des installations en France ne possèdent pas de vannes de régulation de débits !
Idem pour les radiateurs qui ne sont pas régulés en débits ! Et bien sûr il y a robinets thermostatiques de qualité et d'autres bon marché mais qui souvent ne possèdent pas de réglage de débits !
Savoir régler le débit d'une installation est l'affaire de spécialiste, la plupart des chauffagistes ne savent pas le faire, et la plupart vous diront que ça ne sert à rien ! Ce qui prouve leur méconnaissance sur les désordres hydrauliques, idem pour les circulateurs à efficience A, nos voisins allemands et suisses installent le TRIPLE, c'est normal, ils ont la connaissance, les patrons sont obligés d'avoir le brevet de maîtrise ! Et ils ont l'obligation de résultat !
Une bonne analyse de votre installation de chauffage commence d'abord par les déperditions du bâtiment ! Là encore affaire de gens du métier, et ensuite une analyse de votre rendement de chaudière, il faut savoir que 90% des chaudières en France sont sur-dimensionné ! Ils ont été installés sans calcul de dimensionnement, alors encore parler de débits ! Idem pour la plupart des radiateurs, mais là le sur-dimensionnement est maintenant un avantage ! Ça permet de baisser la température de départ, une chaudière fuel condensation atteint son rendement si les températures de retour chauffage sont très basses souvent plus de 30% d’économie, rajouter une vanne d'équilibrage hydraulique, régler le débit des radiateurs, une régulation en fonction de la température extérieure, un circulateur à efficience A, qui s'adapte aux besoins hydrauliques de votre installation, avec en prime une économie souvent de plus de 150 € sur votre facture EDF, et si votre chaudière a des températures de fumée qui ne dépassent pas les 185 °c il est possible de l'équiper d'un échangeur, et ceci sans grand travaux et souvent à moins de 2000 € conduit de fumée inclus, cela dépend bien sûr de la puissance à installer.
Cordialement. Roger
29 octobre 2010 à 16:30

Proposer une réponse à Chaudière fuel Aquastat ou Thermostat sur NC4



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Thermostat ambiance chaudière fuel
    N°20408 : Bonjour, J'ai une chaudière Fioul Franco-Belge Optima 4135 B qui a environ 15 ans (je viens de racheter la maison). Chaudière basse température, corps de chauffe en acier. Elle est montée avec une vanne 4 voies, suivi d'un...
  • 2. Installer thermostat d'ambiance pour chaudière fuel
    N°675 : Je recherche une personne qui aurait l'expérience de l'installation d'un thermostat d'ambiance (programmable, sans fil) "Danfoss TP5.2 et RX1 pour réguler une chaudière fuel. Le branchement est bon en classique, l'émetteur envoie...
  • 3. Optimisation chaudière fuel avec thermostat et point de rosée
    N°16878 : Bonjour à tous ! Je suis nouveau sur ce forum et je vous écris car j'ai besoin de votre aide pour optimiser mon système de chauffage au fuel. Je viens d'acquérir une maison qui a donc ce type de chauffage et je suis à la...
  • 4. Démarrages intempestifs chaudière fuel Franco Belge Optima 3000
    N°18770 : Bonsoir, Je possède une chaudière fuel de la marque Franco Belge Optima 3000 qui a environ une vingtaine d'années. Elle a toujours bien fonctionné (entretien courant de nettoyage + changement gicleur) tant en production...
  • 5. Branchement thermostat d'ambiance
    N°463 : Bonjour, j'ai voulu installer le chauffage central en ma demeure. Ma question : le thermostat d'ambiance est installé sur le circulateur et pas sur le brûleur (brûleur fuel récent - Cuenot NC4+ chaudière très ancienne avec son...
  • 6. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
    N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
  • 7. Brancher thermostat Domline sur chaudière fuel CHAPPEE
    N°4315 : Bonjour, Ma chaudière fonte fuel n'est plus toute jeune, s'agissant d'une CHAPPEE PYRENE-S (version chauffage uniquement). J’ai acheté un thermostat digital programmable DOMLINE T101, mais je ne sais pas comment le brancher...
  • 8. Installer thermostat chaudière fuel et radiateurs
    N°2754 : Je souhaiterais installer un thermostat pour éviter que ma chaudière à fuel ne fonctionne continuellement à plein régime. Mes radiateurs sont assez anciens et n'ont pas de bouton marche/arrêt. Peut-on installer un thermostat...
  • 9. Thermostat sur chaudière Vaillant écoTOP
    N°20460 : Bonjour à tous. Je suis un petit bricoleur qui me débrouille dans pas mal de choses mais là je suis un peu dépassé. Je viens d'acquérir un thermostat Siemens RDS 110 que j'aimerais adapter à ma chaudière Vaillant...
  • 10. Impossible de régler la température de chauffe chaudière fuel
    N°19961 : Bonsoir. Je suis nouveau sur ce forum et j'aurais besoin de vos aides. J'ai mis en route ma chaudière fioul HS TARM FB-O MK 2 et je ne peux pas régler la température de chauffe. Le brûleur s’arrête quand la température...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière fuel Aquastat ou Thermostat sur NC4 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
erreur 404 bricolagechauffage au soldepannage chaudiere ideal standardchanger circulateur



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite