Question Forum Chauffage : Informations fonctionnement chaudière Wolf NG-2P-23

nicogali
Membre inscrit
nicogali
1 message
Bonjour.

Je suis à la recherche de conseils concernant une chaudière Wolf sur ce forum.
Nous venons d'emménager début mars dans une maison équipée d'une chaudière NG-2P-23 de la marque Wolf qui date de 1993 (voir photos).

Cette chaudière permet de chauffer l'eau sanitaire et l'eau du chauffage au sol.
Le chauffage au sol se trouve au rez de chaussée et à l'étage.
Un système de vannes permet de régler le débit d'arrivée d'eau (voir photos) dans les différentes pièces.

J'ai remarqué beaucoup d'inertie sur le système de chauffe à notre arrivée sur la fin de l'hiver.
Le système s'arrête de chauffer alors qu'il fait déjà trop chaud dans la maison.
Pour pallier à cela, il nous faut sans arrêt modifier les réglages manuels du boîtier de contrôle pour ajuster.

Le chaudière ne semble asservie qu'à un seul capteur de température extérieur situé sur le mur nord de la maison (voir photo).
De plus, la maison est équipée d'un insert que je souhaite utiliser souvent l'hiver prochain.

Je me demande donc comment les 2 systèmes de chauffage vont cohabiter.
En effet, si je chauffe avec la cheminée, comment la chaudière va-t-elle réguler correctement sachant que le capteur de température est à l'extérieur ?

Est-il donc pertinent de rajouter un capteur de température à l'intérieur ?
Si oui, quel capteur et comment faire le branchement?
Pensez-vous en dernier recours qu'il faille plutôt remplacer la chaudière par un autre système ?
SI oui, lequel conseillez vous?

Même si cette chaudière possède un rendement plus faible que les systèmes actuels, elle me parait robuste et durable, et je pense pertinent de la garder encore quelques années...
Help.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 0695img 0693img 0697img 0696img 0700img 0699img 0698img 0701img 0702

26 juin 2024 à 09:21
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Informations fonctionnement chaudière Wolf NG-2P-23

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 021 messages
Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Citation :
J'ai remarqué beaucoup d'inertie sur le système de chauffe

Les systèmes thermiques quels qu'ils soient ont une inertie thermique ... il faut le temps que cela chauffe ou refroidisse.
Vous avez un chauffage par le sol donc un système comportant une très grande inertie !

Je n'évoquerai pas ici les avantages du chauffage par le sol mais ses inconvénients dont le principal est le manque de réactivité ( du à la grande inertie )
C’est un système à basse température. Ainsi l’eau envoyée dans le circuit a une température modérée, ralentissant la vitesse de chauffe.
La grande dimension du circuit. Afin de couvrir l’ensemble d’une ou plusieurs pièces, ce chauffage nécessite un réseau de tuyaux importants. L’eau met alors un certain temps à réchauffer l’ensemble du circuit.
La structure du système. En effet le chauffage au sol doit en premier lieu réchauffer le sol avant de propager la chaleur à l’air ambiant. Une couche thermique supplémentaire est donc nécessaire.

Il en va de même pour refroidir. Un certain temps est nécessaire pour que l’eau dans le système refroidisse.
Ce type de chauffage est en difficulté face à des changements brutaux de températures.
Le chauffage par le sol est prévu pour assurer le chauffage en continu ( inertie ).
Citation :
il nous faut sans arrêt modifier les réglages manuels du boîtier de contrôle pour ajuster

Étant donnée la très grande inertie il ne convient pas de modifier constamment les réglages ... il faudrait trouver le réglage adéquat et ne plus y toucher. Le réglage d'un tel système est un jeu de patience cela peut prendre beaucoup de temps avant de trouver l'équilibre souhaité. Modifiez un réglage et l'équilibre est rompu !

Faites-vous aider par un homme de l'art.
Pour info sans aucune publicité pour la marque : https://www.vaillant.ch/particuliers/guide-du-chauffage/conseils-de-chauffage/regler-correctement-le-chauffage-au-sol/

Par le passé j'ai eu un système de chauffage par le sol et pour augmenter de 1°C la température ambiante il fallait entre 30 minutes et 1h30. Etait-il bien réglé ? ... mystère.

Concernant l'utilisation d'un chauffage complémentaire ( insert ) je laisse l'avis aux spécialistes mais étant donnée l'inertie du système sol garder une température confortable risque d'être difficile.
Une solution serait de laisser le système sol à une température basse et d'utiliser l'insert pour atteindre la température de confort.
Encore une fois je ne suis pas spécialiste, j'espère n'avoir pas trop déliré dans ma réponse !

Cordialement, Martien-071
28 juin 2024 à 10:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 2. Chaudière gaz sol Wolf atmosphérique ne démarre plus
    N°23534 : Bonjour. Je possède une chaudière au gaz sol Wolf NG-4E 23 installée en 2000. Je n'ai jamais eu aucune panne et je l'ai toujours entretenue moi-même. Sauf qu'il y a 15 jours, le voyant brûleur s'est allumé en rouge et...
  • 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 4. Installation thermostat d'ambiance sur chaudière Wolf
    N°19903 : Bonjour, Je possède une chaudière fioul à condensation Wolf qui date d'environ 10 ou 15 ans je dirais. Dessus est installé un module de régulation qu'ils appellent R3. Étant donné que ce dernier est installé sur la...
  • 5. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
    N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
  • 6. Compatibilité chaudière Wolf thermostat connecté Nest
    N°22441 : Bonjour à tous. Je souhaite connaitre la compatibilité d'une chaudière Wolf CGB-K-20 murale mixte avec l'installation d'un thermostat connecté Nest 3éme génération (en pièce jointe la notice de la chaudière). Je ne...
  • 7. Problème fonctionnement chaudière à condensation De Dietrich
    N°19867 : Bonjour. J’ai une chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 installée en Septembre 2005. Elle a donc 14 ans. Depuis le début, j’ai accumulé les pannes, surtout au début Au début l’entretien était effectué par mon...
  • 8. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 9. Erreur b chaudière De Dietrich Twineo EGC 25
    N°23902 : Bonjour, J'ai un code erreur qui s'affiche toutes les 10 secondes avec la lettre b, j'ai un logo avec une trompette et quand j'appuie dessus, il me demande de rentrer un code avec une valeur entre 0 et 999... J'ai lu la...
  • 10. Vice caché dans chauffage géothermique
    N°3161 : Quel recours quand la garantie décennale est finie et que les tubes aluminium ont été troués par l'électrolyse cuivre-alu de mon chauffage géothermique ? L'entreprise spécialisée en chauffage qui a réparé et facturé les...
>>> Résultats suivants pour : Informations fonctionnement chaudière Wolf NG-2P-23 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite