Question Forum Chauffage : Chaudière Diematic DTG 120 problème sélection programme

Nonno
Membre inscrit
Nonno
2 messages
Bonjour,

Je possède une chaudière Diematic DTG 120.
Je n'arrive plus à sélectionner mon programme personnel P4, la chaudière reste bloquée sur le E, température été/hiver alors il faut 12° température extérieure.
Quelqu'un a-t-il une solution ?
20 octobre 2022 à 21:44
Réponse 1 du forum-chauffage

Chaudière Diematic DTG 120 problème sélection programme

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Si votre régulation est bloquée sur E c'est que le seuil de température été/hiver a été atteint :
- Quelle est la valeur de réglage de la TEMP ETE/HIVER ?
- Quelle est la température réelle extérieure actuellement ?
- Quelle est la température mesurée par la sonde extérieure ?

Avec la météo capricieuse et les grosses variations de température extérieure, le passage automatique ETE/HIVER peut-être perturbé.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
21 octobre 2022 à 11:54
Réponse 2 du forum-chauffage

Chaudière Diematic DTG 120 problème sélection programme

Nonno
Membre inscrit
Nonno
2 messages
Bonjour,
D'abord je vous remercie pour l'intérêt porté à ma question.
Je connais le signification du E. Je suis de Metz et comme je le disais dans le message la température était de 12°. Le problème devait venir d'ailleurs, peut-être une courant de courant la veille.
J'ai coupé le courant pendant une minute pensant qu'une réinitialisation se ferait mais non. J'ai tout éteint et changé d'activité. 3/4h plus tard j'ai refait un essai et tout fonctionne à merveille.
Il fallait peut-être un laps de temps pour long pour réinitialiser la chaudière !
En attendant un grand merci.
21 octobre 2022 à 14:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Chaudière Diematic DTG 120 problème sélection programme >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage chaudierebricovideochauffage chaudiere bv01fdpventouse chaudiere inox



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite