Invité

Bonjour à tous, j'ai installé un thermostat (Digi2 de chez FLASH) qui commande la pompe de circulation 4 voies. Je n'arrive pas à trouver le compromis entre le réglage de la vitesse de la pompe et la consommation de fuel. Le problème que j'ai, est le suivant : mon installation des radiateurs se fait sur deux étages et les radiateurs les plus éloignés de la chaudière sont pratiquement toujours froids sauf si j'augmente la température ambiante. Quelqu'un pourrait-il m'aider dans mes réglages ? Merci d'avance. Cordialement. Erick
15 avril 2008 à 12:50
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Réglage chaudière fuel avec thermostat FLASH
Invité

Bonsoir, ne pas confondre circulateur et vanne 4 voies. Pour le problème de vos radiateurs, commencez à procèder à un équilibrage de l'installation. Si vous avez une vanne 4 voies, laissez tourner votre circulateur en permanence et règlez votre température de départ par le sabot de la vanne, vous aurez ainsi un débit constant dans l'installation. G.B.
16 avril 2008 à 16:38