Bonjour,
Je rencontre un problème avec ma chaudière qui se désamorce si elle n'a pas tourné depuis une dizaine d'heures.
J'ai un filtre mazout monotube. Lorsque je mets le tuyau d'entrée et de sortie dans un jerrican de fuel, je n'ai pas de soucis.
Cependant, lorsque cela ne fonctionne plus, je dévisse le filtre de la pompe Danfoss BFP 21 LG, je le remplis 3 à 4 fois et cela se réamorce.
La chaudière fonctionne sans soucis toute la journée, mais lorsque je la redémarre le lendemain matin, le problème se reproduit et je dois à nouveau la réamorcer.
Malheureusement, je n'ai pas accès au tuyau qui amène à la citerne car bâtiment dessus, et elle est en dessous d'un vide ventilé.
Cependant, je ne pense pas que le problème vienne de là car lorsque la chaudière est amorcée, elle fonctionne correctement. Pensez-vous qu'il faille changer le filtre mazout ou qu'il y ait une entrée d'air quelque part ?
Merci à tous ceux qui pourront m' aider.

Je rencontre un problème avec ma chaudière qui se désamorce si elle n'a pas tourné depuis une dizaine d'heures.
J'ai un filtre mazout monotube. Lorsque je mets le tuyau d'entrée et de sortie dans un jerrican de fuel, je n'ai pas de soucis.
Cependant, lorsque cela ne fonctionne plus, je dévisse le filtre de la pompe Danfoss BFP 21 LG, je le remplis 3 à 4 fois et cela se réamorce.
La chaudière fonctionne sans soucis toute la journée, mais lorsque je la redémarre le lendemain matin, le problème se reproduit et je dois à nouveau la réamorcer.
Malheureusement, je n'ai pas accès au tuyau qui amène à la citerne car bâtiment dessus, et elle est en dessous d'un vide ventilé.
Cependant, je ne pense pas que le problème vienne de là car lorsque la chaudière est amorcée, elle fonctionne correctement. Pensez-vous qu'il faille changer le filtre mazout ou qu'il y ait une entrée d'air quelque part ?
Merci à tous ceux qui pourront m' aider.


02 février 2025 à 12:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Dégazage cuve à fuel coût moyen
- N°3117 : Bonjour, Je vais certainement devenir propriétaire d'une maison qui contient une cuve à fuel au sous-sol de 3000 litres. Je souhaite la faire retirer et le seul moyen est de la découper. Pouvez-vous m'indiquer le coût...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic
- N°20190 : Bonjour, En mode manuel : l'eau du circuit de chauffage chauffe, mais je dois aller dans le garage régulièrement tourner le thermostat. En mode automatique : Sur la commande du régulateur Easymatic, les voyants brûleur et...
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 5. Problème circuit d'alimentation brûleur fuel
- N°219 : Bonjour, j'ai apparemment un problème avec le circuit d'alimentation de mon brûleur fuel. Lorsque la chaudière ne se met pas en route pendant un moment, je suis obligé d'aller appuyer à 2 ou 3 reprises sur le bouton de mise en...
- 6. Veilleuse chauffe eau s'éteint après un long temps de veille
- N°10165 : Lorsque je mets le chauffe-eau en route pas de souci. La veilleuse s'allume bien, et l'eau chaude arrive aussi. Seulement, après un certain temps elle s'éteint sans raison ? Quel peut être le problème ? Merci.
- 7. Remplacer chaudière fuel par chauffage géothermie
- N°34 : Bonjour, peut-on remplacer une chaudière fuel par une installation type géothermie et conserver les radiateurs et canalisations existantes ? Merci pour vos informations.
- 8. Mise en sécurité chaudière fuel De Dietrich GT 120 brûleur M100 S
- N°18527 : Bonjour, J'ai une installation (Novembre 2013) avec une PAC Alézio MIV II / H 11-16 en source principale associée à une chaudière GT 120 (brûleur M 100 S) en relève. Tout le matériel est neuf. Je n'ai pas d'eau chaude...
- 9. Problème réglage poêle à fuel mode d'emploi Godin
- N°4832 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un poêle à fuel et ce dernier s'encrasse TRÈS rapidement... en moins de dix minutes on ne voit plus rien au travers de la vitre ! La flamme est jaune / rouge et devient à peine bleue...
- 10. Ballon ECS très très long à monter en température
- N°21010 : Bonjour, Je possède une chaudière Zaegel Held BlueDens FC-29 (en fait c'est une Wolf COB-29 ...) avec un ballon ECS de 160 litres. Elle a été installée par mon cher chauffagiste de l'époque qui m'a vanté un produit...
- 11. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite