Invité

Bonjour, ma chaudière Elm se coupe de temps en temps lorsque que j'utilise l'eau chaude.
Lorsque je veux la rallumer j'appuie sur le bouton de gaz puis sur le bouton pour l'étincelle, mais dès que je lâche le bouton de gaz la flamme s'éteint, et au bout d'un certain temps j'arrive à la redémarrer.
Si quelqu'un peut m'aider ? Salutations.
Lorsque je veux la rallumer j'appuie sur le bouton de gaz puis sur le bouton pour l'étincelle, mais dès que je lâche le bouton de gaz la flamme s'éteint, et au bout d'un certain temps j'arrive à la redémarrer.
Si quelqu'un peut m'aider ? Salutations.
18 novembre 2008 à 05:34
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Problème chaudière Elm à gaz
Invité

Si ça fait plus de deux ans qu'elle n'a pas été ramonée, ça serait bien de le faire ; sinon ça pourrait être un problème d'électrode ou d'arrivée de gaz. mat
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Problème chaudière Elm à gaz
Invité

Oui vérifier mais aussi autre chose : problème de surchauffe du corps de chauffe en sanitaire ; celui ci doit être entartré donc sécurité surchauffe qui coupe puisque en sanitaire la chaudière développe toute la puissance.
Cela serait bien d avoir un peu plus de détails sur le type de chaudière ventouse, atmo.
etx
Cela serait bien d avoir un peu plus de détails sur le type de chaudière ventouse, atmo.
etx
25 novembre 2008 à 04:59
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Problème chaudière Elm à gaz
Invité

Bonjour, la veilleuse peut se couper durant une utilisation pour plusieurs raisons.
- Mauvais tirage, faire ramoner et contrôler le tirage
- Manque de pression dans le circuit chauffage, mettre 1 à 1,5 bar
- Corps de chauffe entartré ou emboué, voire les deux.
- Plaque alumine-céramique gauche dans la chambre de combustion abimée qui laisserait passer de la chaleur sur le thermostat 120°
- Veilleuse encrassée qui panacherait avec l'augmentation de chaleur lors de l'utilisation.
Voilà, bon courage.
- Mauvais tirage, faire ramoner et contrôler le tirage
- Manque de pression dans le circuit chauffage, mettre 1 à 1,5 bar
- Corps de chauffe entartré ou emboué, voire les deux.
- Plaque alumine-céramique gauche dans la chambre de combustion abimée qui laisserait passer de la chaleur sur le thermostat 120°
- Veilleuse encrassée qui panacherait avec l'augmentation de chaleur lors de l'utilisation.
Voilà, bon courage.