Chaudière constamment en chauffe ?
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21816
Question Forum Chauffage : Chaudière constamment en chauffe ?
Bonjour.
Navré pour la question si elle parait stupide mais en position chauffage, même si je n'utilise pas d'eau chaude ou si la consigne du thermostat est sur off (là je parle même du OFF forcé) la chaudière (De Dietrich city 2.24) reste en chauffe à une température basse (40).
En position été elle chauffe bien entendu seulement lors de la demande d'eau chaude.
Mon appartement est plutôt bien isolé et j'arrive à garder 20° sans trop de problèmes. Du coup mon thermostat est souvent sur off mais la chaudière constamment en chauffe. Est-ce normal, cela n'entraine t'il pas une consommation et de l'usure inutile (au prix du gaz en plus !) ?
Du coup j'ai tendance à la repasser en position été une fois l'appartement chauffé (pas l’idéal et cela me fait sentir idiot).
Navré pour la question si elle parait stupide mais en position chauffage, même si je n'utilise pas d'eau chaude ou si la consigne du thermostat est sur off (là je parle même du OFF forcé) la chaudière (De Dietrich city 2.24) reste en chauffe à une température basse (40).
En position été elle chauffe bien entendu seulement lors de la demande d'eau chaude.
Mon appartement est plutôt bien isolé et j'arrive à garder 20° sans trop de problèmes. Du coup mon thermostat est souvent sur off mais la chaudière constamment en chauffe. Est-ce normal, cela n'entraine t'il pas une consommation et de l'usure inutile (au prix du gaz en plus !) ?
Du coup j'ai tendance à la repasser en position été une fois l'appartement chauffé (pas l’idéal et cela me fait sentir idiot).
30 décembre 2021 à 19:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière constamment en chauffe ?
Je viens de "résoudre le problème". Il faut démonter l'unité de commande et sous le cache avec les connecteurs pour le fil pilote se trouve un interrupteur 3 positions pour le mode de pompe en mode hiver.
1. (celui qui était sélectionné) : toujours actif.
2. (celui que je viens de mettre) : actif pendant 15 min après coupure chauffage.
3. actif pendant 5 sec après coupure chauffage.
1. (celui qui était sélectionné) : toujours actif.
2. (celui que je viens de mettre) : actif pendant 15 min après coupure chauffage.
3. actif pendant 5 sec après coupure chauffage.
31 décembre 2021 à 17:07