Chaudière Brotje erreur 153 s'arrête et ne redémarre plus
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
24349
Questions Forum Chauffage : Chaudière Brotje erreur 153 s'arrête et ne redémarre plus
Bonjour.
Nous avons une chaudière Brotje à condensation pour l'eau sanitaire et le chauffage gaz propane citerne.
Elle se met en erreur 153 et ne veut plus démarrer.
Nous réussissons quelquefois à la remettre en route mais jamais pour très longtemps.
Notre intervenant pour la révision n arrive pas à faire le nécessaire et est dépassé.
Auriez vous une idée pour cette erreur ?
Merci.
Nous avons une chaudière Brotje à condensation pour l'eau sanitaire et le chauffage gaz propane citerne.
Elle se met en erreur 153 et ne veut plus démarrer.
Nous réussissons quelquefois à la remettre en route mais jamais pour très longtemps.
Notre intervenant pour la révision n arrive pas à faire le nécessaire et est dépassé.
Auriez vous une idée pour cette erreur ?
Merci.
27 novembre 2024 à 11:17
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Brotje erreur 153 s'arrête et ne redémarre plus
Bonjour.
Visiblement votre prestataire a oublié les bases du métier, il aurait dû contrôler :
- Les pressions gaz (amont, aval, statique et dynamique) sachant qu'au propane la pression statique doit être inférieure à 41mbars et en dynamique stable à 37 mbars,
- Les tensions d'alimentations électriques (Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre),
- Les valeurs de l'hygiène de combustion en puissance maxi et mini,
A-t-il fait ces mesures et contrôles ? Avez-vous ces rapports d'interventions ? Pouvez-vous nous les transmettre ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Visiblement votre prestataire a oublié les bases du métier, il aurait dû contrôler :
- Les pressions gaz (amont, aval, statique et dynamique) sachant qu'au propane la pression statique doit être inférieure à 41mbars et en dynamique stable à 37 mbars,
- Les tensions d'alimentations électriques (Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre),
- Les valeurs de l'hygiène de combustion en puissance maxi et mini,
A-t-il fait ces mesures et contrôles ? Avez-vous ces rapports d'interventions ? Pouvez-vous nous les transmettre ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 novembre 2024 à 17:36