Question Forum Chauffage : Chaudière Auer pas d'enclenchement du chauffage

MADI07140
Membre inscrit
MADI07140
2 messages
Bonjour à tous.

Depuis quelques temps, ma chaudière Auer n'enclenche pas le chauffage après que l'eau sanitaire est en température.
Le thermostat fonctionne, mais la chaudière ne passe pas en mode chauffage après le cycle de chauffage de l'eau sanitaire.
Merci pour votre aide.
Didier
24 mai 2022 à 10:02
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière Auer pas d'enclenchement du chauffage

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 juin 2022 à 17:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Renseignements sur chaudière Pulsatoire AUER
    N°5152 : Bonjour à tous, je dois remplacer ma chaudière. Je suis très intéressé par la chaudière Pulsatoire d'AUER. Ce brevet d'adapter un pulso-réacteur comme producteur de chaleur me séduit. Mais la grande question que je me pose...
  • 2. Pièces détachées insert AUER
    N°2408 : Bonjour, Où pourrais-je trouver la plaque en fonte du haut à l'intérieur d'un insert de marque AUER ref FI 701 B ? Je suis allé sur le site d'AUER mais ils ne proposent pas grand chose, je suis de la région de...
  • 3. Chaudière pulsatoire bruit et résonance très gênants
    N°1878 : Bonjour, ma nouvelle chaudière pulsatoire Auer-gianola me désespère car elle fait trop de bruit lorsqu'elle se met en route (elle peut se mettre en route 4 à 5 fois en 8 minutes). Le bruit, assez strident, se répercute dans...
  • 4. Sonde départ chauffage Auer pulsatoire 20i
    N°19763 : Bonjour. Est-ce que si la sonde départ de la chaudière est HS, la chaudière ne chauffe plus ? Chaudière Auer pulsatoire 20i. Merci.
  • 5. Bruit de raisonnance des murs chaudière pulsatoire Auer
    N°17818 : Bonjour, J'ai changé ma chaudière (Auer pulsatoire), celle-ci est installée dans une chaufferie (agrandissement) accolée à la maison (mur en pierre des années 30). Depuis le remplacement de ma chaudière je ne dors plus...
  • 6. Problème ventilateur chaudière pulsatoire Auer
    N°21606 : Bonjour. J'ai une chaudière pulsatoire Auer depuis 2006 et je change le ventilateur environ tous les 18 mois. J'en suis au 8ème. Le coût des premiers ventilateurs étaient d'environ 80€. Depuis 2 ans, un nouvel...
  • 7. Conseils et infos sur le radiateur Auer RN8A
    N°17088 : Bonjour, Je m'apprête à faire une offre pour un appartement mais ce dernier (73m carré) est équipé d'un seul chauffage central au Gaz de marque Auer dont la référence est RN8A. Il est de 1958. Qui pourrait m'indiquer...
  • 8. Insert Auer Merapi 9 C ne s'allume pas.
    N°21759 : Bonjour. Remis en route après un long arrêt, mon insert gaz n'a tourné que 24h00. Il n'y a pas de gaz en sortie du bloc alimentant la veilleuse. J'ai vérifié la continuité de la sécurité anti retour des fumées, la...
  • 9. Fuite cuve du répartiteur de chauffage au sol Thorix Auer Ginola
    N°9767 : Bonjour, la cuve acier du répartiteur de chauffage est percée (marque Auer Ginola modèle Thorix), la fuite ne se trouve ni sur un joint ni sur une soudure mais au milieu de la cuve (trou dans la cuve). Le technicien me propose...
  • 10. Mise en sécurité quotidienne chaudière Auer Gianola Rembrandt REG 25
    N°17089 : Bonjour, Je suis très ennuyée, car ma chaudière qui est neuve (posée en octobre 2013), éteinte les 4 mois d'été car ballon d'eau chaude indépendant, se met régulièrement en sécurité, environ 2 fois par semaine...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Auer pas d'enclenchement du chauffage >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ventouse chaudiere gazchauffage bois canadienssortie ventouse chaudiereforum chauffage acces cheminee



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite