Invité
invité
Bonjour, je voudrai savoir quel est en litre le débit normal de rejet de condensat journalier d'une chaudière à condensation ? Merci. Je trouve excessive la quantité qui sort de ma chaudière qui se situe entre 4 et 5 litres / 24 heures.
Conseils Forum chauffage 1

Rejet de condensat de chaudière anormal


Invité
invité
4/5 litres par jour est tout à fait normal voire plus, pas d'inquiétude à avoir.
Conseils Forum chauffage 2

Rejet de condensat de chaudière anormal


Invité
invité
C'est même apparemment beaucoup trop faible ! Ce qui signifie que cette chaudière à condensation... ne condense pas beaucoup... et donc ne récupère pas grand chose !
09 décembre 2011 à 20:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Est-il possible de réduire le rejet d'une chaudière ?
    N°15993 : Bonjour, Je voudrais mettre une chaudière chez moi mais le rejet est en 110 ! Cela est t-il possible de réduire le rejet chaudière de 125 en 110 ? Mon voisin l'a fait et me dit que c'est possible et que sa chaudière n'a...
  • 2. Bruit anormal chaudière gaz elm acléa
    N°3650 : Sur chaudière murale elm acléa, quand le chauffage est en fonctionnement, celle-ci émet un bruit (sorte de grognement très fort) quand on fait une demande d'eau chaude sur évier, lavabo ou douche. D'où peut provenir le...
  • 3. Sifflement anormal à la mise en route chaudière Rotex
    N°18000 : Bonjour. Suite à l'achat d'une superbe chaudière Rotex, celle-ci siffle à la première mise en fonctionnement le matin. C'est une chaudière Rotex A1 BO 27-e achetée décembre 2015. Le bruit part dès le deuxième...
  • 4. Traitement neutralisation des condensats avant rejet
    N°9434 : Lors de l'installation d'une chaudière GAZ, à condensation, sortie ventouse, est-il obligatoire (une LOI n° ?) de traiter les condensats avant rejet dans évacuation en fonte puis égout ? Certains installateurs prétendent que...
  • 5. Évacuation condensat foyer chaudière Rotex GSU 520S
    N°20154 : Bonjour. Je possède une chaudière Rotex GSU 520S couplée à 4 panneaux solaires depuis 8 ans sans aucun soucis avec une économie gaz de 50% par an. Cette année j'ai la chambre de combustion qui se remplit d'eau de...
  • 6. Ronflement anormal chaudière gaz Edena 28 kW
    N°20472 : Bonjour. Il est arrivé une anomalie sur ma chaudière au sol gaz Chappée Edena 1101/28 LE (année 2000). 28 kW. Un ronflement (grondement) anormal avec des fortes odeurs de combustion dans la pièce (buanderie). Deux des...
  • 7. Fuite ou évacuation condensat importante
    N°15655 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec chaudière gaz au sol "De Dietrich Elidens DTG 1300 Eco NOx Plus / V130". Je me suis aperçu que le tuyau servant à évacuer les condensats coule en permanence (un filet assez...
  • 8. Besoin d'avis pour identifier durite condensat
    N°21168 : Bonjour, J'ai besoin d'un avis pour identifier ce qui se nomme "durites de condensat" dans ma chaudière THEMAPLUS CONDENS F 25 A 1 Saunier Duval. Ci-joint plan de la chaudière. Sont-ce les 2 tuyaux entourés en rouge sur les...
  • 9. Bruit anormal et pas de chauffage
    N°1673 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière murale au gaz de ville, et depuis hier elle fait un bruit anormal. A chaque fois elle essaye de s'enclencher, mais sans y arriver. La pression d'eau est tombée à 1 bar environ. Je l'ai...
  • 10. Bruit anormal concernant ma chaudière
    N°16908 : Bonjour, Ma chaudière fait un bruit anormal lorsqu'elle se met en service, ce bruit vient de la partie supérieure. Ce même bruit est présent lorsque je tire de l'eau chaude. Quelles en sont les causes ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Rejet de condensat de chaudière anormal >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
recuperation chauffageballon tampon chauffagenettoyer vitre insert chauffage nettoyage vitres inserts chauffageastucesbruleur granule de bois 700kw transformation chaudi



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite