Panne Chauffage : Protéger tubage insert sortie cheminée par chapeau


Invité
invité
De combien de centimètres le tubage d'un insert doit-il sortir d'une cheminée ?
Doit-il être protégé par un chapeau ?
Les assurances tiennent-elles compte de ces obligations en cas de problème ?
Merci de vos réponses.
18 août 2009 à 10:34
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question

Protéger tubage insert sortie cheminée par chapeau


Invité
invité
Bonjour !
Le tubage doit dépasser du conduit maçonné de 5 à 10 cm. Le dépassement doit permettre la mise en place de la plaque d'étanchéité ventilée et du chapeau qui doit empêcher les entrées d'eau dans le conduit.
Prévoir un chapeau d'un diamètre supérieur de 30 cm minimum au diamètre du tubage.
Si vous avez un dégât des eaux lié à l'absence de chapeau, il n'est pas impossible que votre assurance applique un abattement sur le montant de l'indemnité.
Cordialement.
19 août 2009 à 08:44
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question

Protéger tubage insert sortie cheminée par chapeau


Invité
invité
Bonjour, à la réponse N°1, en cas de sinistre, l'assureur fera même un très gros abattement car l'installation n'est pas faites par un PRO qui lui, est assuré ! pas vous !
G. B.
19 août 2009 à 22:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. conseils installation raccord insert et cheminée
    N°166 : Auriez-vous des conseils pour installer correctement le raccord entre un insert et une cheminée ? Je compte faire le tubage de ma cheminée avec un tube en inox rigide. Quelles sont les difficultés que je peux rencontrer pendant...
  • 2. Pièces tubage cheminée
    N°4722 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un poêle à bois INVICTA de 14 KW "chamane", sachant que le poêle sera au 1er étage diamètre sortie 180 mm, le trou qui rejoint le conduit est à 1m50 de la sortie du poêle, le conduit...
  • 3. Problème mauvaise odeur cheminée
    N°1417 : On a installé un foyer fermé à l'automne, et j'ai un problème d'odeur de plastique lorsque je charge un peu plus la cheminée en bois. Le fabricant m'a prévenu qu'au départ ça arrivait, mais cela fait 3 mois que je chauffe...
  • 4. Conduit de poêle à bois qui coule
    N°996 : Bonjour. Lorsque mon poêle à bois fonctionne, il y a de l'eau salie de suie qui coule le long du conduit de cheminée. Pourtant il y a un chapeau au bout. Je ne comprends pas ce qui entraine ces coulures, mais cela salit le...
  • 5. Tubage de cheminée
    N°1117 : Bonjour, je dois tuber mon conduit de cheminée pour pouvoir faire fonctionner un insert. J'aimerais savoir si quelqu'un peut me donner le prix du tubage d'environ 8M50 de longueur en diamètre 230 double parois. Existe-t-il un...
  • 6. Tubage conduit cheminée insert tube inox à double paroi
    N°312 : Pour tuber un conduit de cheminée destiné à évacuer la fumée d'un insert, est-il obligatoire d'utiliser un tube inox à double paroi ? En cas d'incendie, puis-je avoir des problèmes avec mon assurance ? D'avance merci pour la...
  • 7. Isolation insert cheminée
    N°19 : Isolation d'un insert de cheminée : mon neveu vient de monter une cheminée avec insert et il veut savoir si le fait de mettre de la laine de roche tout autour de l'insert est recommandé car il trouve celà bizarre ?
  • 8. Conduit cheminée coulures de suie
    N°2243 : Bonjour, depuis quelques temps j'ai des coulures sur le conduit de ma cheminée au-dessus de l'insert, des coulures de suie. Cela sent très mauvais et je ne sais comment m'en débarrasser. Quand je fais une flambée ces suies...
  • 9. Installation insert tubage cheminée normes
    N°2231 : Mon couvreur a tubé la cheminée avec un tube souple de 155 mm (paroi de la cheminée 230 mm). L'installateur de l'insert m'a dit que l'insert qu'il me propose possède une sortie en 180 mm. Est-ce dans les normes de mettre une...
  • 10. Départ de feu sortie de insert
    N°364 : Bonjour à tous ! Question très importante, nous avons une cheminée tubée avec insert, ramonée 2 fois par hiver. Récemment, nous avons eu un départ de feu, à la sortie de l'insert sur 60cm environ. Nous avons fait venir les...
>>> Résultats suivants pour : Protéger tubage insert sortie cheminée par chapeau >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage au solthermometre radiateurrobinet radiateur danfossimages bricolage chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite