Question Bricolage Chauffage : Chaudière gaz qui ne s'allume plus


Invité
invité
Bonjour, j'ai une chaudière gaz ventouse murale Leblanc Aclea qui ne s'allume plus. La veilleuse s'éteint dès que je relâche le thermocouple, même si je reste appuyé longtemps. Une idée ? Merci.

Conseils 1 Dépannage

Chaudière gaz qui ne s'allume plus


Invité
invité
Changer le thermostat limitateur 120°C sur le corps de chauffe. Faire un essai. Si celà ne marche pas, changer thermocouple et thermostat limitateur.
Conseils 2 Dépannage

Chaudière gaz qui ne s'allume plus


Invité
invité
Pas de problème, changer le thermocouple, celui-ci est HS. Cdlt.
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 3. Chaudière gaz De Dietrich ELITEC DTG 130 ne s'allume pas
    N°18982 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec une chaudière à gaz De Dietrich ELITEC DTG 130, il y a quelques temps elle essaye de s'allumer (bruit d’étincelles pour allumer les brûleurs mais il n'arrive pas) je l'avais...
  • 4. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
    N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
  • 5. Veilleuse chaudière Vaillant qui ne s'allume pas
    N°21645 : Bonjour. Tout d'abord veuillez m'excuser car je suis jeune et pas du tout bricoleuse. Je dispose d'une chaudière Vaillant Thermocompact VCW 180 il me semble je ne connais pas le modèle précisément mais je vous transmets...
  • 6. Chauffe eau à gaz junkers hydropower 7L nouveau modèle ne s'allume pas affiche F0
    N°11712 : Bonjour, J'ai un chauffe eau à gaz junkers 7L hydropower digit, nouveau modèle avec afficheur. Je l'ai acheté d'occasion il a été utilisé en Europe, et maintenant je veux l'utiliser ici, au Maroc. Il ne s'allume pas, il...
  • 7. Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 2000 ne s’allume pas
    N°23174 : Bonjour. Je viens sur ce forum car je tourne en rond avec ma chaudière et je n'arrive pas à comprendre ce qui ne fonctionne pas. Il s'agit d'une Frisquet Hydromotrix 23 2000, dont le numéro de série est...
  • 8. Insert Auer Merapi 9 C ne s'allume pas.
    N°21759 : Bonjour. Remis en route après un long arrêt, mon insert gaz n'a tourné que 24h00. Il n'y a pas de gaz en sortie du bloc alimentant la veilleuse. J'ai vérifié la continuité de la sécurité anti retour des fumées, la...
  • 9. Chaudière gaz fuit et s'allume souvent
    N°6351 : Bonjour, pouvez-vous m'aider svp ? Voilà, j'ai emménagé dans un appartement qui a une chaudière pour chauffer l'eau et le chauffage. J'ai signé un contrat d'entretien chaudière (une ELM Leblanc), et il y avait des...
  • 10. Chaudière gaz s'allume et se met en sécurité
    N°2301 : Bonjour, j'ai une chaudière Frisquet Gazliner 23 kW mais celle-ci n'arrête pas de s'éteindre, elle se met en position de mise en sécurité du brûleur (voyant rouge allumé). Quelqu'un peut-il m'aider. Merci d'avance.
  • 11. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
    N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière gaz qui ne s'allume plus >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bonne annee 2012poele a bois danoisforum depannage chaudieressortie ventouse chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite