Bonjour
J'ai actuellement un insert raccordé sur un tuyau inox flexible double peau mais le ramonage exécuté par mes soins, à l'aide d'un ramoneur en fibre plastique, semble avoir endommagé l'intérieur du conduit.
Les parois métalliques se sont légèrement relevées par endroits.
Y a t-il un risque d'incendie si je continue à utiliser mon insert dans ces conditions ?
Merci.
J'ai actuellement un insert raccordé sur un tuyau inox flexible double peau mais le ramonage exécuté par mes soins, à l'aide d'un ramoneur en fibre plastique, semble avoir endommagé l'intérieur du conduit.
Les parois métalliques se sont légèrement relevées par endroits.
Y a t-il un risque d'incendie si je continue à utiliser mon insert dans ces conditions ?
Merci.
01 octobre 2009 à 11:47
Réponse 1 aux problèmes chauffage
Invité

Conduit de fumée inox flexible endommagé par ramonage
Invité

Bonsoir,
Si le légèrement signifie un bâillement de 2 à 3mm sur 1 à 1.5cm de longueur cela ne devrait pas présenter de risque car c'est la peau intérieure qui est soulevée.
Si les bâillements sont plus prononcés il peut y avoir dessertissage et fuite.
Certains professionnels (fumistes, ramoneurs, cheministes...) sont équipés de caméras permettant d'examiner les conduits.
Si vous avez un doute, faites appel à l'un d'eux. Il est possible aussi que ce type de matériel soit en location dans des entreprises louant aux entreprises du bâtiment.
Il existe aussi des fumigènes traceurs pour contrôler l'étanchéité des conduits, mais il faut pouvoir examiner la paroi extérieure.
Tout cela n'est pas très facile pour un particulier - Voyez un professionnel.
Cordialement.
Si le légèrement signifie un bâillement de 2 à 3mm sur 1 à 1.5cm de longueur cela ne devrait pas présenter de risque car c'est la peau intérieure qui est soulevée.
Si les bâillements sont plus prononcés il peut y avoir dessertissage et fuite.
Certains professionnels (fumistes, ramoneurs, cheministes...) sont équipés de caméras permettant d'examiner les conduits.
Si vous avez un doute, faites appel à l'un d'eux. Il est possible aussi que ce type de matériel soit en location dans des entreprises louant aux entreprises du bâtiment.
Il existe aussi des fumigènes traceurs pour contrôler l'étanchéité des conduits, mais il faut pouvoir examiner la paroi extérieure.
Tout cela n'est pas très facile pour un particulier - Voyez un professionnel.
Cordialement.