Question Forum Chauffage : Poêle sortie du flexible en toiture
Bonjour.
J'ai fait poser un poêle avec conduit flexible au printemps.
A chaque pluie, je retrouve de l'eau au pied du poêle : l'eau entre par le conduit, arrive dans le poêle et ressort en point bas.
J'ai demandé à l'installateur de venir constater. Pour lui, aucun problème d'exécution des travaux.
Le flexible ne dépasse pas de la sortie de cheminée (voir photo jointe).
En regardant dans le DTU, rien n'est spécifié dans la littérature, mais tous les schémas représentent le flexible dépassant de la sortie.
Pouvez-vous me confirmer qu'il y a malfaçon et si vous avez un texte officiel, c'est encore mieux.
Merci d'avance pour vos conseils et votre aide.
Gryse
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai fait poser un poêle avec conduit flexible au printemps.
A chaque pluie, je retrouve de l'eau au pied du poêle : l'eau entre par le conduit, arrive dans le poêle et ressort en point bas.
J'ai demandé à l'installateur de venir constater. Pour lui, aucun problème d'exécution des travaux.
Le flexible ne dépasse pas de la sortie de cheminée (voir photo jointe).
En regardant dans le DTU, rien n'est spécifié dans la littérature, mais tous les schémas représentent le flexible dépassant de la sortie.
Pouvez-vous me confirmer qu'il y a malfaçon et si vous avez un texte officiel, c'est encore mieux.

Merci d'avance pour vos conseils et votre aide.
Gryse
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 novembre 2019 à 09:57
Forum chauffage réponse 1
Poêle sortie du flexible en toiture
Bonjour.
Il me semble que la loi stipule que le conduit doit dépasser de 40 cm du faitage.
Il me semble que la loi stipule que le conduit doit dépasser de 40 cm du faitage.
07 novembre 2019 à 11:20
Forum chauffage réponse 2
Poêle sortie du flexible en toiture
De plus un chapeau aurait été conseillé en sortie de tubage.
07 novembre 2019 à 11:22
Forum chauffage réponse 3
Poêle sortie du flexible en toiture
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pourriez-vous nous transmettre des photos :
- Du cheminement intérieur du tubage et du conduit ?
- Du raccordement du tubage au tuyau de fumée ?
- Du raccordement au poêle ?
La référence en matière de conduit et de raccordement est le DTU 24.1. vous pouvez également trouver plein d'informations à l'adresse : https://www.poujoulat.fr/fr/energie-positive/reglementation/norme-nf-dtu-24-1-reglementation-des-conduits-de-fumee
Les règles de base pour la partie extérieure sont :
- La sortie du conduit de cheminée doit dépasser de 40 cm le faîtage principal du bâtiment ?
- La sortie ne doit présenter aucun obstacle dans un rayon de 8 mètres ?
Votre photo ne permet pas de pouvoir vérifier que ces règles sont bien respectées.
Concernant la mise en place du tubage, son raccordement et l'étanchéité entre l'extérieur du tubage et le conduit maçonné il existe bien des malfaçons (Voir DTU et document de mise en œuvre ci-joint) :
- Le tubage devrait dépasser de l'épaisseur minimum d'un collier (5 à 6 cm) le niveau du béton servant à boucher le vide entre l'extérieur du tubage et le conduit maçonné,
- Une plaque d'adaptation ou un solin intégrant une ventilation (haute) devrait être en place plutôt que un bouchage au béton,
- Une grille de ventilation devrait être mise en place en pied de conduit maçonné,
- Le tubage doit être équipé d'un chapeau chinois en sortie et/ou d'un té de purge en pied de conduit pour limiter les ruissellements d'eau dans le tubage en les collectant au pied du tubage et évacuer l'eau vers les eaux usées.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pourriez-vous nous transmettre des photos :
- Du cheminement intérieur du tubage et du conduit ?
- Du raccordement du tubage au tuyau de fumée ?
- Du raccordement au poêle ?
La référence en matière de conduit et de raccordement est le DTU 24.1. vous pouvez également trouver plein d'informations à l'adresse : https://www.poujoulat.fr/fr/energie-positive/reglementation/norme-nf-dtu-24-1-reglementation-des-conduits-de-fumee
Les règles de base pour la partie extérieure sont :
- La sortie du conduit de cheminée doit dépasser de 40 cm le faîtage principal du bâtiment ?
- La sortie ne doit présenter aucun obstacle dans un rayon de 8 mètres ?
Votre photo ne permet pas de pouvoir vérifier que ces règles sont bien respectées.
Concernant la mise en place du tubage, son raccordement et l'étanchéité entre l'extérieur du tubage et le conduit maçonné il existe bien des malfaçons (Voir DTU et document de mise en œuvre ci-joint) :
- Le tubage devrait dépasser de l'épaisseur minimum d'un collier (5 à 6 cm) le niveau du béton servant à boucher le vide entre l'extérieur du tubage et le conduit maçonné,
- Une plaque d'adaptation ou un solin intégrant une ventilation (haute) devrait être en place plutôt que un bouchage au béton,
- Une grille de ventilation devrait être mise en place en pied de conduit maçonné,
- Le tubage doit être équipé d'un chapeau chinois en sortie et/ou d'un té de purge en pied de conduit pour limiter les ruissellements d'eau dans le tubage en les collectant au pied du tubage et évacuer l'eau vers les eaux usées.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 novembre 2019 à 15:44
Forum chauffage réponse 4
Poêle sortie du flexible en toiture
Bonjour,
Merci pour vos réponses rapides.
Le problème n'est pas tant sur la conception de la cheminée (maison de 17 ans, achetée il y a 8 ans). Elle possède bien évidemment un chapeau mais n'est pas forcément à 40cm au-dessus du faîtage mais je ne vais la refaire...
Le soucis que j'ai est que j'ai déposé le gros insert des anciens propriétaires et je l'ai fait remplacer par un poêle, fourni, posé et tubé par un pro.
Le conduit maçonné était existant. Le pro a donc posé le poêle et a installé un flexible double peau dans le conduit maçonné.
Étant donné que de l'eau pénètre dans le conduit à chaque pluie, je me pose la question d'une malfaçon.
Mario répond que le tubage devrait dépasser de 5cm environ. Où peut-on lire cette préconisation ? Je ne trouve rien dans le DTU, si ce n'est des schémas qui représentent le dépassement.
Est-ce plutôt une bonne pratique (les règles de l'art) ou une imposition du DTU ?
Idem pour la plaque d'adaptation (ou solin). Est-ce que la maçonnerie qu'a fait le poseur est recevable ou faut-il impérativement une plaque ?
Je joins une partie des photos demandées par Mario.
Merci encore pour vos réponses.
Gryse
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci pour vos réponses rapides.
Le problème n'est pas tant sur la conception de la cheminée (maison de 17 ans, achetée il y a 8 ans). Elle possède bien évidemment un chapeau mais n'est pas forcément à 40cm au-dessus du faîtage mais je ne vais la refaire...
Le soucis que j'ai est que j'ai déposé le gros insert des anciens propriétaires et je l'ai fait remplacer par un poêle, fourni, posé et tubé par un pro.
Le conduit maçonné était existant. Le pro a donc posé le poêle et a installé un flexible double peau dans le conduit maçonné.
Étant donné que de l'eau pénètre dans le conduit à chaque pluie, je me pose la question d'une malfaçon.
Mario répond que le tubage devrait dépasser de 5cm environ. Où peut-on lire cette préconisation ? Je ne trouve rien dans le DTU, si ce n'est des schémas qui représentent le dépassement.
Est-ce plutôt une bonne pratique (les règles de l'art) ou une imposition du DTU ?
Idem pour la plaque d'adaptation (ou solin). Est-ce que la maçonnerie qu'a fait le poseur est recevable ou faut-il impérativement une plaque ?
Je joins une partie des photos demandées par Mario.
Merci encore pour vos réponses.
Gryse
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



08 novembre 2019 à 09:14
Forum chauffage réponse 5
Poêle sortie du flexible en toiture
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Comme je vous le précisais la sortie de votre tubage doit être équipée d'une plaque ventilée et votre tubage doit soit dépasser au dessus du niveau de cette plaque pour éviter que l'eau qui ruisselle sur cette plaque ne coule à l'intérieur du tubage soit être équipé d'une pièce de raccordement (doc. ci-jointe).
Votre pied de conduit doit également être équipé d'une grille de ventilation.
Ce type de raccordement permet d'assurer un étanchéité à l'eau et une aération de l'espace entre l'extérieur du tubage et le conduit maçonné.
En partie basse, lorsque vous enlevez la plaque de finition de votre plafond on devrait trouver, une plaque d'adaptation assurant un raccordement étanche du conduit et une isolation thermique et ignifugée (doc. jointe).
Pourquoi avez-vous du scotch alu à la liaison entre le tubage et le tuyau de fumée rigide ?
La simple vue de vos photos, plus vos explications, plus vos questionnements me confirment les anomalies et non conformités : êtes-vous vraiment sûr du pro qui a réalisé cette installation ?
Dans le doute demandez-lui ces attestations d'assurances, faites constater le résultat des travaux et prenez contact avec votre protection juridique pour qu'ils prennent le relai sur ce dossier.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre retour d'infos.
Comme je vous le précisais la sortie de votre tubage doit être équipée d'une plaque ventilée et votre tubage doit soit dépasser au dessus du niveau de cette plaque pour éviter que l'eau qui ruisselle sur cette plaque ne coule à l'intérieur du tubage soit être équipé d'une pièce de raccordement (doc. ci-jointe).
Votre pied de conduit doit également être équipé d'une grille de ventilation.
Ce type de raccordement permet d'assurer un étanchéité à l'eau et une aération de l'espace entre l'extérieur du tubage et le conduit maçonné.
En partie basse, lorsque vous enlevez la plaque de finition de votre plafond on devrait trouver, une plaque d'adaptation assurant un raccordement étanche du conduit et une isolation thermique et ignifugée (doc. jointe).
Pourquoi avez-vous du scotch alu à la liaison entre le tubage et le tuyau de fumée rigide ?
La simple vue de vos photos, plus vos explications, plus vos questionnements me confirment les anomalies et non conformités : êtes-vous vraiment sûr du pro qui a réalisé cette installation ?
Dans le doute demandez-lui ces attestations d'assurances, faites constater le résultat des travaux et prenez contact avec votre protection juridique pour qu'ils prennent le relai sur ce dossier.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 novembre 2019 à 12:54
Forum chauffage réponse 6
Poêle sortie du flexible en toiture
Mario,
Une nouvelle fois, merci pour le temps que vous consacrez à ma demande, c’est vraiment sympa.
Le scotch alu sert, a priori, pour assurer l’étanchéité entre un cône qui est placé à l’intérieur du tuyau de fumée rigide et le tubage réalisé en flexible.
La grille en partie basse existe (créée lors de la construction de la maison), elle se situe au 1er étage de la maison, un peu dans le principe de la doc que vous avez jointe.
Je vais appeler le "pro" (c’est une vraie société) pour avoir plus d’explications et lui demander de passer voir le travail de ces techniciens.
Je vous tiens informé.
Merci encore.
Gryse
Une nouvelle fois, merci pour le temps que vous consacrez à ma demande, c’est vraiment sympa.
Le scotch alu sert, a priori, pour assurer l’étanchéité entre un cône qui est placé à l’intérieur du tuyau de fumée rigide et le tubage réalisé en flexible.
La grille en partie basse existe (créée lors de la construction de la maison), elle se situe au 1er étage de la maison, un peu dans le principe de la doc que vous avez jointe.
Je vais appeler le "pro" (c’est une vraie société) pour avoir plus d’explications et lui demander de passer voir le travail de ces techniciens.
Je vous tiens informé.
Merci encore.
Gryse
08 novembre 2019 à 15:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Réglementation sortie ventouse poêle à granules
- N°6466 : Bonjour, il semble que la réglementation concernant l'évacuation des fumées d'un poêle à granules change. Je possède une chaudière propane à ventouse, et compte la remplacer par un poêle à pellets, je voulais bien sûr...
- 2. Comment étanchéifer toiture en sortie de tuyau poêle à bois
- N°7181 : Bonsoir, comment étanchéfier la toiture en sortie de tuyau de mon poêle à bois ? Merci.
- 3. Raccorder poêle à pellet sortie 80 sur un tube flexible de 155
- N°15011 : Bonsoir, tout est dans le titre. J'ai une cheminée tubée en flexible de 155mm sur 9m de haut, à cela je veux raccorder un poêle à pellet de sortie 80mm. Quelle solution me proposez-vous ? Merci.
- 4. Passage tubage toiture sortie en façade
- N°23667 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière gaz à condensation installée en 2020 avec tubage flexible et sortie en toiture via une cheminée. On a surélevé le bâtiment cette année et pas pu prolonger la cheminée, donc sortie...
- 5. Traverser une toiture en tubage simple de poêle à bois
- N°12827 : Bonjour Peut-on traverser une toiture en tubage simple de poêle à bois à travers un chevêtre de béton entre 2 chevrons ? Je viens d'acheter un poêle à bois vertical Invicta Sologne (style Godin, droit) pour chauffer le...
- 6. Dangers réducteur sortie poële
- N°469 : Bonjour, j'ai acheté un poële à bois de 13 KW pour remplacer mon vieux 7 KW... Le tube de sortie de mon ancien poële est de 130 mmm. Le constructeur du nouveau poële précise qu'il faut absolument 180 mm pour le nouveau...
- 7. Informations norme DTU 24-1 tubage sortie poêle
- N°11695 : Bonjour. J'ai acheté un poêle avec une sortie diamètre 180 et mon installateur veut me mettre un réducteur à la sortie du poêle pour passer de 180 à 150... On me dit qu'il est interdit de faire une réduction à la sortie...
- 8. Raccordement sortie poêle à bois à conduit de fumée
- N°3722 : Bonjour, je viens d'acheter un poêle à bois dont la sortie est de 97 mm, et le conduit de cheminée est de 230 mm. J'ai beaucoup de mal à trouver les réductions adaptées, y a t-il un autre moyen de faire le raccordement ?...
- 9. Emanation de fumée poêle Invicta
- N°7897 : Bonjour, Depuis plus d'un mois, nous avons installé un poêle à bois Invicta Modéna et rien ne fonctionne comme prévu. Notre maison sent la fumée dès lors que nous rechargeons le poêle, la vitre est toute noire, mauvais...
- 10. Conduit de poêle à bois qui coule
- N°996 : Bonjour. Lorsque mon poêle à bois fonctionne, il y a de l'eau salie de suie qui coule le long du conduit de cheminée. Pourtant il y a un chapeau au bout. Je ne comprends pas ce qui entraine ces coulures, mais cela salit le...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite