Bonjour, je souhaiterais connaître le réglage de base pour un gicleur s60 60° pour mon brûleur Cuenod C4 car je l'ai remplacé et je n'ai pas la notice. Merci.
19 janvier 2009 à 04:31
Conseils Forum 1

Changement gicleur sur brûleur Cuenod C4


Invité
invité
J'ai la notice du CUENOD C4 (sans réchauffeur).
Pour gicleur 0,60 gal/h : pression 11 bars, volet air sur 5, et 7 mm du bout du "gueulard" au bout de l'accroche flamme.
Voir le schéma. Côté "C".
Si c'est un NC4 H101 : Pression 11, volet sur 10 et réglette qui dépasse à côté du réglage de l'air sur 5 mm.
Si le modérateur le permet, je peux transmettre une copie de la notice à l'internaute.

Voir le schéma du brûleur Cuenod C4
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
notice du brûleur Cuenod C4

Conseils Forum 2

Changement gicleur sur brûleur Cuenod C4


Invité
invité
Bonjour les amis, serait-il possible d'obtenir la notice complète du Cuenod C4 SVP car j'ai comme un bruit de roulement (par moment) qui semble interférer la bonne marche de ma chaudière.
Merci à vous.
14 décembre 2010 à 10:56
Conseils Forum 3

Changement gicleur sur brûleur Cuenod C4

yves4719
Membre inscrit
yves4719
4 messages
Bonjour à tous.

J'ai un brûleur Cuenod C4 ancienne génération, volet d'air gradué de 0 à 9.
Serait-il possible d'avoir la notice technique ?
Il manque de puissance de chauffe.
Je vous remercie.
24 novembre 2012 à 17:00
Conseils Forum 4

Changement gicleur sur brûleur Cuenod C4

bemu
Membre inscrit
bemu
519 messages
Bonjour à tous

Recherchez sur internet Google.
Les notices y sont.

A+
23 mars 2013 à 08:46

Proposer une réponse à Changement gicleur sur brûleur Cuenod C4



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Recherche notice technique brûleur Cuenod C4
    N°15336 : Bonsoir à tous, Je recherche la notice technique du brûleur Cuenod ancienne génération de 1992. Volet d'air gradué de 0 à 9. Je vous remercie. Cordialement.
  • 2. Changement de la pompe sur brûleur C4
    N°4716 : Bonjour, j’ai un brûleur CUENOD C4 et la pompe commence à faire un petit bruit anormal. Faut-il changer la pompe entière ou seulement quelques pièces ? Avez-vous une vue éclatée de la pompe ? Lors d’un arrêt prolongé + de...
  • 3. Recherche notice brûleur Cuenod C4
    N°11932 : Bonjour. Je recherche la notice du brûleur de marque Cuenod C4 que l'ancien propriétaire avait posé et que je voudrais régler. Je suis allé voir sur le site de Cuenod mais je n'ai rien trouvé. Si quelqu'un peut me dire...
  • 4. Recherche notice du brûleur Cuenod C4
    N°18028 : Bonjour. Je suis également intéressé par la notice d'un brûleur Cuenod C4. Merci d'avance.
  • 5. Notice technique brûleur fuel Cuenod C4
    N°2469 : Bonjour, Je souhaite remplacer le brûleur de ma chaudière à fuel par un modèle Cuenod C4 acheté d'occasion, mais je ne possède pas la notice, notamment le câblage du connecteur d'alimentation électrique. Si quelqu’un...
  • 6. Mise en sécurité brûleur Cuenod NC4
    N°19312 : Bonjour. Après un transvasement de cuve le brûleur Cuenod NC4 s'est mis en sécurité le chauffagiste après avoir nettoyé filtres gicleur électrodes m'a demandé de faire nettoyer la cuve ce qui fut fait vendredi samedi...
  • 7. Problème goudronnage chaudière fioul Ciney DM 1322
    N°16411 : Bonjour. Nouveau venu, j'ai besoin de votre science. Sur une chaudière fonte Ciney DM 1322 de 1980 j'ai fait changer le brûleur HS par un Cuenod C4 de 1986 avec le même gicleur que l'ancien brûleur 0.5 à 60°. J'ai...
  • 8. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
    N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
  • 9. Panne brûleur Cuenod NC4
    N°18950 : Bonsoir, Voilà j'ai un problème avec mon brûleur. Depuis quelque temps il ne se met plus en service qu'aléatoirement, je suis obligé d'appuyer sur le bouton rouge du groupe de sécurité. A l'origine de la panne pas de...
  • 10. Cherche mode d'emploi brûleur Cuenod C4
    N°12098 : Je cherche désespérément cette notice d'utilisation (brûleur Cuenod C4), mais pour l'instant sans succès. Quelqu'un pourrait-il me la faire parvenir. Merci beaucoup.
>>> Résultats suivants pour : Changement gicleur sur brûleur Cuenod C4 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite