Changement gicleur sur brûleur Cuenod C4
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
8062
Questions Forum Chauffage : Changement gicleur sur brûleur Cuenod C4
Invité

Bonjour, je souhaiterais connaître le réglage de base pour un gicleur s60 60° pour mon brûleur Cuenod C4 car je l'ai remplacé et je n'ai pas la notice. Merci.
19 janvier 2009 à 04:31
Conseils Forum 1
Invité

Changement gicleur sur brûleur Cuenod C4
Invité

J'ai la notice du CUENOD C4 (sans réchauffeur).
Pour gicleur 0,60 gal/h : pression 11 bars, volet air sur 5, et 7 mm du bout du "gueulard" au bout de l'accroche flamme.
Voir le schéma. Côté "C".
Si c'est un NC4 H101 : Pression 11, volet sur 10 et réglette qui dépasse à côté du réglage de l'air sur 5 mm.
Si le modérateur le permet, je peux transmettre une copie de la notice à l'internaute.
Voir le schéma du brûleur Cuenod C4
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour gicleur 0,60 gal/h : pression 11 bars, volet air sur 5, et 7 mm du bout du "gueulard" au bout de l'accroche flamme.
Voir le schéma. Côté "C".
Si c'est un NC4 H101 : Pression 11, volet sur 10 et réglette qui dépasse à côté du réglage de l'air sur 5 mm.
Si le modérateur le permet, je peux transmettre une copie de la notice à l'internaute.
Voir le schéma du brûleur Cuenod C4
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Conseils Forum 2
Invité

Changement gicleur sur brûleur Cuenod C4
Invité

Bonjour les amis, serait-il possible d'obtenir la notice complète du Cuenod C4 SVP car j'ai comme un bruit de roulement (par moment) qui semble interférer la bonne marche de ma chaudière.
Merci à vous.
Merci à vous.
14 décembre 2010 à 10:56
Conseils Forum 3
Changement gicleur sur brûleur Cuenod C4
Bonjour à tous.
J'ai un brûleur Cuenod C4 ancienne génération, volet d'air gradué de 0 à 9.
Serait-il possible d'avoir la notice technique ?
Il manque de puissance de chauffe.
Je vous remercie.
J'ai un brûleur Cuenod C4 ancienne génération, volet d'air gradué de 0 à 9.
Serait-il possible d'avoir la notice technique ?
Il manque de puissance de chauffe.
Je vous remercie.
24 novembre 2012 à 17:00
Conseils Forum 4
Changement gicleur sur brûleur Cuenod C4
Bonjour à tous
Recherchez sur internet Google.
Les notices y sont.
A+
Recherchez sur internet Google.
Les notices y sont.
A+
23 mars 2013 à 08:46