Bonjour,
J'en appelle à votre bienveillance car depuis une semaine un bruit dans mes radiateurs m'empêche de dormir la nuit.
J'ai une chaudière à gaz qui doit avoir 13ans environ (Saunier Duval), qui me sert aussi pour l'eau chaude sanitaire.
On entends avec la quasi même intensité dans tous les radiateurs de la maison un bruit de "goutte", parfaitement cadencé (1 goutte/sec), qui est parfaitement audible la nuit.
Que faire
Merci pour votre réponse. Claude (25/06/10)
J'en appelle à votre bienveillance car depuis une semaine un bruit dans mes radiateurs m'empêche de dormir la nuit.
J'ai une chaudière à gaz qui doit avoir 13ans environ (Saunier Duval), qui me sert aussi pour l'eau chaude sanitaire.
On entends avec la quasi même intensité dans tous les radiateurs de la maison un bruit de "goutte", parfaitement cadencé (1 goutte/sec), qui est parfaitement audible la nuit.
Que faire
Merci pour votre réponse. Claude (25/06/10)
25 juin 2010 à 10:10
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Bruit de goutte dans les radiateurs
Bonjour
Je n'ai aucune solution miracle à vous donner, mais peut-être quelques pistes...
1 - Il est parfaitement impossible de localiser un bruit sur le circuit chauffage.
2 - Je pense que chez vous le chauffage est arrêté... A mon avis, ce que vous interprétez comme un bruit de "goutte" n'est pas dû à l'eau du circuit de chauffage car il faudrait qu'elle y entre ou en sorte.
Or, 1 ml d'eau représente 20 gouttes et donc, en une semaine il serait entré ou sorti 30 litres d'eau selon vos chiffres, et ça ne peut pas passer inaperçu !
4 - Réfléchissez à ce qui a pu se passer au moment du début du bruit (par exemple, placer une horloge qui toucherait un tuyau).
5 - Un soir, et pour la nuit puisque le chauffage est coupé, stoppez électriquement votre chaudière, coupez l'eau, videz les chasses d'eau, et ouvrez un robinet (eau chaude et eau froide). Ça orientera vos recherches, que le bruit cesse ou persiste.
Bonne chance.
Je n'ai aucune solution miracle à vous donner, mais peut-être quelques pistes...
1 - Il est parfaitement impossible de localiser un bruit sur le circuit chauffage.
2 - Je pense que chez vous le chauffage est arrêté... A mon avis, ce que vous interprétez comme un bruit de "goutte" n'est pas dû à l'eau du circuit de chauffage car il faudrait qu'elle y entre ou en sorte.
Or, 1 ml d'eau représente 20 gouttes et donc, en une semaine il serait entré ou sorti 30 litres d'eau selon vos chiffres, et ça ne peut pas passer inaperçu !
4 - Réfléchissez à ce qui a pu se passer au moment du début du bruit (par exemple, placer une horloge qui toucherait un tuyau).
5 - Un soir, et pour la nuit puisque le chauffage est coupé, stoppez électriquement votre chaudière, coupez l'eau, videz les chasses d'eau, et ouvrez un robinet (eau chaude et eau froide). Ça orientera vos recherches, que le bruit cesse ou persiste.
Bonne chance.
25 juin 2010 à 14:20
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Bruit de goutte dans les radiateurs
Invité

En fait un ami aurait identifié ce bruit dans l'arrivée d'eau générale. Elle touche le tuyau de chauffage.
Je ne l'entends qu'à l'intérieur sur les tuyaux de cuivre et pas sur les tuyaux plastiques.
J'ai fait la manipulation au niveau du compteur et on n'entend pas.
Question de milieu de propagation peut-être. Mais là je n'en peux plus, je dors 3 heures par nuit.
C'est infernal. J'ai même envisagé de déménager.
Je suis propriétaire mais là c'est trop. Ce qui me fait peur c'est de ne pas trouver de solution.
Je ne l'entends qu'à l'intérieur sur les tuyaux de cuivre et pas sur les tuyaux plastiques.
J'ai fait la manipulation au niveau du compteur et on n'entend pas.
Question de milieu de propagation peut-être. Mais là je n'en peux plus, je dors 3 heures par nuit.
C'est infernal. J'ai même envisagé de déménager.
Je suis propriétaire mais là c'est trop. Ce qui me fait peur c'est de ne pas trouver de solution.
28 juin 2010 à 22:22
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Bruit de goutte dans les radiateurs
Invité

Si je comprends bien votre réponse, quand vous coupez le général le bruit cesse ? ...
Dans ce cas, c'est une piste qu'il faut suivre. Le seul point de contact entre ce circuit et le circuit chauffage est la chaudière.
Logiquement sous la chaudière vous avez une vanne d'isolation, plus ou moins visible, qui permet d'y couper l'entrée de l'eau froide. Fermez-la (sans fermer le général). Laissez ouvert un robinet d'eau chaude qui normalement ne doit plus couler et voyez si le bruit cesse au bout d'un moment ou pas.
Bon courage
GC
Dans ce cas, c'est une piste qu'il faut suivre. Le seul point de contact entre ce circuit et le circuit chauffage est la chaudière.
Logiquement sous la chaudière vous avez une vanne d'isolation, plus ou moins visible, qui permet d'y couper l'entrée de l'eau froide. Fermez-la (sans fermer le général). Laissez ouvert un robinet d'eau chaude qui normalement ne doit plus couler et voyez si le bruit cesse au bout d'un moment ou pas.
Bon courage
GC
29 juin 2010 à 08:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Bruits circulation eau radiateurs
- N°349 : Bonjour, Existe-t-il un moyen pour limiter le phénomène bruyant de résonance du circulateur d'eau au niveau des radiateurs (agaçant surtout dans la chambre) ?
- 2. Bruit dans radiateurs
- N°583 : En fait, je suis locataire et j'ai des problèmes de bruit dans mes chauffages, comme si on frappait avec un marteau dessus. J'ai bien essayé de purger et puis on est venu me changer les vannes thermostatiques au mois d'avril et le...
- 3. Bruit de chasse d’eau dans les radiateurs
- N°21697 : Bonjour. Mon propriétaire a fait changer la chaudière et depuis, les radiateurs font un bruit monstre. Comme quand on tire la chasse d’eau. Sur les radiateurs, les mitigeurs s’ils sont ouverts à fond provoquent ce...
- 4. Bruit de tic tic tic sur panneaux rayonnants Concorde
- N°15631 : Bonjour, J'ai acheté des panneaux rayonnants hier de marque Concorde, et sur les six, deux font un bruit de tic tic tic. Je ne comprends pas pourquoi ? Pouvez-vous me renseigner et que faire ? Merci.
- 5. Bruit dans radiateurs alu
- N°3225 : Quand la chaudière se remet en route, j'ai certains radiateurs alu qui font du bruit (limpression que le radiateur se remplit). Le chauffagiste a mis un produit, mais le bruit persiste. Linstallation est récente (5 ans) et ce...
- 6. Radiateurs bruyants chaudière gaz
- N°19798 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une maison. Mauvaise surprise les radiateurs (fonte alu) font beaucoup de bruit (bruit de chasse d'eau). Trois installateurs étaient venus pour devis. L'un a tout de suite évoqué de...
- 7. Problème de bruit radiateurs thermostat
- N°2238 : Voilà je viens de mettre en fonctionnement mon installation de chauffage et je me suis rendu compte que dans les radiateurs, de temps à autre un bruit se fait entendre. Dès que l'on touche le thermostat, le bruit s'arrête....
- 8. Bruit strident de goutte à goutte et de cliquetis dans les tuyaux de chauffage
- N°15314 : Bonjour, Je suis propriétaire dans quelques jours d'un appartement dans lequel on entend des bruits de goutte à goutte ou de claquement dans les tuyaux de chauffage même quand les radiateurs sont éteints. Je me suis...
- 9. Bruit radiateurs en fonte
- N°1406 : Pourquoi deux de mes radiateurs en fonte pour chauffage central n'arrêtent pas de faire du bruit (genre goutte d'eau qui tombe ou alors petit craquement) ? Il n'y a pas d'air à l'intérieur. Ceci quand la chaudière reprend sa...
- 10. Chaudière pulsatoire bruit et résonance très gênants
- N°1878 : Bonjour, ma nouvelle chaudière pulsatoire Auer-gianola me désespère car elle fait trop de bruit lorsqu'elle se met en route (elle peut se mettre en route 4 à 5 fois en 8 minutes). Le bruit, assez strident, se répercute dans...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite