FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Brancher thermostat d'ambiance Wiser chaudière sur chaudière Chappée

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 628 questions dans le forum chauffage


23696

Question Forum Chauffage : Brancher thermostat d'ambiance Wiser chaudière sur chaudière Chappée

franck51m
Membre inscrit
franck51m
2 messages
Bonjour.

Je voulais savoir s'il est possible d'intégrer et de changer le "THR de Chappée" Réglage dans mon salon de ma chaudière :

Modèle : Chappée DUO 3.24 FF HTE
Cod : HPN457243581
Matr. N° : C00890171

Je souhaite changer le contrôle de la chaudière par le modèle Wiser de Schneider qui est soit communiquant par bus OpenTherm ou Contact ON/OFF.

Actuellement, j'ai un thermostat (AVS77.204) sur le port 1 et 2. Il y a également un câble 1 paire en 3 et 4. J'ai un pont en 1 et 2 de couleur jaune.
Dois-je rajouter une carte OpenTherm ou autre ?

Merci à vous.
20 décembre 2023 à 19:54
Réponse 1 du forum chauffage

Brancher thermostat d'ambiance Wiser chaudière sur chaudière Chappée

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour.

Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?

Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!

La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).

Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement).
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.

Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle auto-nettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.

Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.

Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde extérieure + sa sonde d’ambiance (souvent en option) :

"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communication des régulations climatiques des chaudières condensation."

Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off) !!!

La sonde d’ambiance, elle, dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!

En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Auto-nettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation).

Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode, alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et/ou régulations climatiques. Ils vantent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles, les informations collectées par les serveurs informatiques servent à piloter votre thermostat et a nourrir ses algorithmes mais elles sont aussi exploitable par le prestataire (thermostats connectés wifi).
C’est ainsi qu’ils savent les périodes de chauffe, de production d’ECS, les consignes de températures ce qui pose de vrai question sur la protection de la vie privée et de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.

Ce qui n'est pas normal, si votre AVS et bien dans l'ambiance de votre logement, c'est d'avoir encore le shunt jaune entre 1 et 2 !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 décembre 2023 à 20:24
Réponse 2 du forum chauffage

Brancher thermostat d'ambiance Wiser chaudière sur chaudière Chappée

franck51m
Membre inscrit
franck51m
2 messages
Merci pour toutes ces informations. Vraiment très techniques.

Pensez-vous que ce modèle de chaudière est susceptible d'accepter un bus OpenTherm afin d'avoir plus de réglage précis sur la température dans mes radiateurs ou dans l'eau courante, et que cela soit compatible à distance (WiFi IoT et cloud) même si je conçois que des données sont susceptibles d'être utilisées à d'autres fins par Schneider avec le produit Wiser ?

Merci encore pour votre rapidité et votre expertise.
20 décembre 2023 à 20:33

Proposer une réponse à Brancher thermostat d'ambiance Wiser chaudière sur chaudière Chappée



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Branchement thermostat d'ambiance sur chaudière Chappée Edena 1001/SE 32kw
    N°16981 : Bonjour, J'aurais besoin d'un peu d'aide pour brancher mon nouveau thermostat d'ambiance programmable sur ma chaudière : une Chappée Edena 1001/SE de 32 kW/h. À l'heure actuelle il y un petit thermostat tout simple de...
  • 2. Installation thermostat programmable chaudière gaz Chappée
    N°16784 : Bonjour, Ma chaudière à gaz est une Chappée EDENA 1101/24SE. J'ai aussi un thermostat d'ambiance programmable sans fil DELTA DORE 8.3. Il se compose deux parties : - Un émetteur qui me sert à programmer la température...
  • 3. Brancher thermostat d'ambiance Delta Dore sur chaudière Chappée Malaga
    N°17406 : Bonjour amis bricoleurs ! Je cherche quelqu'un qui pourrait me renseigner sur le branchement d'un thermostat d'ambiance sans fil modèle Delta Dore TBOX 33 sur une chaudière Chappée Malaga il y a 4 fils phase, neutre et les 2...
  • 4. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
    N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
  • 5. Changer thermostat d'ambiance chaudière Chappée Edena 32 kW
    N°16383 : Bonsoir, J'ai une chaudière Chappée Edena 32 kW qui ne sert que pour chauffer le plancher chauffant couplée à une sonde extérieure et un thermostat d'ambiance filaire (simple) dans la maison. Le disque horaire...
  • 6. Remplacement thermostat chaudière Chappée XR1 EFI
    N°19077 : Bonjour, Nous voulons installer un thermostat programmable filaire (de marque Blyss, acheté chez Castorama) sur une chaudière Chappée XR1 EFI. Or, l'ancien thermostat TA2 qui a été démonté lors de travaux de rénovation...
  • 7. Thermostat d'ambiance programmable chaudière
    N°570 : Bonjour. Je possède une chaudière Elm Leblanc Aclea et j'aurais voulu savoir s'il était possible d'y rajouter un thermostat d'ambiance programmable ou tout autre système qui me permettrait de pouvoir régler l'arrêt et le...
  • 8. Brancher thermostat ambiance chauffage au sol
    N°3656 : Je possède un chauffage au sol avec une chaudière basse température, je voudrais mettre un thermostat d'ambiance dans mes chambres, car il y fait trop chaud pour dormir. Je voudrais savoir où le brancher sur la chaudière ?
  • 9. Choix thermostat d'ambiance chaudière murale gaz Chappée HTE
    N°22949 : Bonjour. Je suis un particulier, bricoleur, non chauffagiste. Deux questions : Quelle est la courbe de chauffe de la chaudière décrite ci-après ? Quel Thermostat d'ambiance choisir pour affiner la régulation ? Ma...
  • 10. Brancher thermostat chaudière Chappée Mutine Évolution 26 kW
    N°21714 : Bonjours à tous. Je cherche à brancher un thermostat sur une chaudière Chappée Mutine Évolution 26 kW. J'ai déjà tiré 4 fils en les deux, comme il y a déjà un thermostat sur la chaudière comment faire ? Je dois...
>>> Résultats suivants pour : Brancher thermostat d'ambiance Wiser chaudière sur chaudière Chappée >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage chaudiere bv fdp6forumchauffage depannage chaudieredepannage chaudiere ideal standardconduits cheminees inox tubage conduits chemin



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite