Bonjour,

Je vais m'équiper du système Honeywell Evohome.
Ma chaudière est une Chappée Mutine Fuel avec une vanne mélangeuse 4 voies manuelle Thermador VC4V20.
Je souhaite acheter un servomoteur Thermador SME 130.
Ce servomoteur est-il compatible avec le module BDR91 de chez Honeywell qui fait le relais entre la chaudière et le thermostat d’ambiance Evohome.
Sur la documentation du servomoteur SME 130 il est indiqué que "la commande se fait par des systèmes de régulation 3 points usuels".
Le BDR91 est-il un système de régulation 3 points usuels ?
Merci par avance pour vos réponses.
20 octobre 2017 à 18:24
Réponse 1 du forum chauffage

Brancher Honeywell 91 avec servomoteur Thermador SME 130

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Avez-vous solutionné votre problème ?
Si non, le BDR91 n'est pas prévu pour piloter un moteur de vanne 3 points (ouverture & fermeture) vous devez passer par un HM80 de chez HONEYWELL.

Dans l'attente de votre retour.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 janvier 2018 à 14:42
Réponse 2 du forum chauffage

Brancher Honeywell 91 avec servomoteur Thermador SME 130

JOJO17
Membre inscrit
JOJO17
2 messages
Bonsoir,

Merci. Meilleurs vœux à vous également.
Oui j'ai solutionné mon problème.
En fait le BDR91 pilote bien ma chaudière et j'ai laissé ma vanne en manuel.
Je gère la chauffe et le BDR91 fait le reste.
Cela fonctionne parfaitement.
Cordialement.
Joël
18 janvier 2018 à 23:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Comment brancher thermostat Honeywell T6360 230 V
    N°21901 : Bonjour. Branchement thermostat Honeywell T6360 230 V. Le schéma de montage n'est pas clair. Il y a plusieurs bornes mais 2 fils à 230 Volts que je ne sais pas relier aux bornes R24 Volts de la chaudière. Quelqu'un a eu...
  • 2. Comment brancher thermostat Honeywell à la place thermostat 2 fils
    N°12787 : Je viens d'acheter un thermostat Honeywell CM927RF que je voudrais remplacer par un thermostat basique, mais je n'ai que deux fils de contact et je sais pas où le brancher. Je me demande s'il ne faut pas une alimentation ? Merci.
  • 3. Installer thermostat Evohome chaudière Saunier Duval
    N°19702 : Bonjour, Sur ma chaudière Saunier Duva ThemaPlus Condens F30-A Je veux brancher le module chaudière BDR 91A sur la chaudière (pour Evohome ATP921R3100). Comment faire. Cordialement.
  • 4. Installation servomoteur ESBE et régulation plancher chauffant
    N°19257 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne et nous avons constaté que le plancher chauffant (basse température) est branché directement depuis la chaudière c'est à dire il reçoit une température de 65° alors qu'il...
  • 5. Cherche thermostat Honeywell AQ6000
    N°11803 : Bonjour, Je cherche désespérément un thermostat Honeywell AQ6000. Le mien est HS suite à la fuite d'une pile. Je ne trouve pas de thermostat de ce modèle ni un modèle plus récent capable de prendre en charge la...
  • 6. Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
    N°4836 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 5007 s'arrête en sécurité CO2 au bout d'une dizaine de minutes. La pièce est ventilée, pourriez-vous me donner la marche à suivre, merci.
  • 7. Brancher thermostat d'ambiance sur chaudière ELM Leblanc Egalis
    N°15929 : Bonjour, J'ai un thermostat avec horloge analogique que je voudrai brancher sur une chaudière murale ELM Leblanc modèle Egalis. Elle alimente les radiateurs et produit l'eau chaude sanitaire. Je ne trouve aucune information...
  • 8. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 9. Raccordement thermostat Netatmo chaudière De Dietrich GT/GTM 130
    N°23380 : Bonjour. J'ai une chaudière De Dietrich GT/GTM 130 et je veux brancher un thermostat Netatmo. J'ai essayé de bancher les 2 fils du thermostat sur les bornes 11 et 12 mais rien de ne se passe lorsque je déclenche le relai du...
  • 10. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
    N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
>>> Résultats suivants pour : Brancher Honeywell 91 avec servomoteur Thermador SME 130 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum chauffage depannage climatisation reversibleimages bricolage chauffagetubage inox chemineeforum chauffage installation climatisation reversible



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite