Problème production d'eau chaude chaudière GEMINOX
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
4631
Problème Forum Chauffage : Problème production d'eau chaude chaudière GEMINOX
Invité

Bonjour, je possède une chaudière GEMINOX type TL 20S production eau chaude intégrée. Lorsque le ballon d'eau chaude se met en pression, mon clapet de sécurité taré à 7 bars se déclenche et coule en permanence. Le circuit possède à l'entrée eau froide un réducteur de pression. J'ai remarqué que lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude, j'ai pendant quelques secondes, beaucoup plus de pression que sur l'eau froide. Le groupe sécurité a été changé mais rien y fait. Que faire ? Merci.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problème production d'eau chaude chaudière GEMINOX
Invité

L'eau en chauffant va s'expanser. Dans un milieu clos, la pression va donc augmenter. Votre groupe de sécurité vous protégera d'une surpression avec in fine un risque d'éclatement, en effectuant une chasse jusqu'à obtenir une pression de fermeture. Votre problème est plutôt la température de l'eau lié à la sonde de température, ou à votre régime de chauffe. LVE
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Surconsommation chaudière production eau chaude GEMINOX
- N°4941 : Bonjour, je consomme 4000 à 4500L de fuel à l'année. Je chauffe à 20° 100m² habité par une personne. La maison est isolée (double vitrage, isolation grenier, etc.). Je possède une chaudière TL20S GEMINOX (production...
- 2. Problème de production eau chaude sur chaudière Geminox Serane
- N°14390 : Bonjour, j'ai une chaudière Geminox Serane vieille de 10 ans qui me pose des problèmes de production d'eau chaude. Elle fournit de l'eau chaude qu'environ 5 minutes et après la température diminue progressivement. Pouvez-vous...
- 3. Problème production eau chaude
- N°1644 : Bonjour. Je possède une chaudière murale Saunier Duval type Themaplus C23E. Lorsque je veux une production d'eau chaude, il faut que mon chauffage fonctionne en position été, lorsque je prends une douche tous les radiateurs...
- 4. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
- N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
- 5. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 6. Problème production eau chaude chaudière Geminox Serane 30 S
- N°18297 : Bonsoir, Ma chaudière me pose un problème sur la production ECS. Lorsque j'ouvre un robinet au maximum, je n'ai pratiquement pas d'eau chaude. En revanche, si je réduis le débit j'arrive à retrouver une température d'eau...
- 7. Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E
- N°16296 : Bonsoir. Je me retrouve dans une belle galère avec ma femme et mes deux enfant depuis vendredi. sweat Ma chaudière Deville RBC 20 E ne produit plus d'eau chaude.... Le chauffage fonctionne correctement (ouf), mais pour ce...
- 8. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 9. Problème chauffe-eau gaz Vaillant
- N°19845 : Bonjour, Je possède un chauffe-eau instantané au gaz de marque Vaillant. Voici mon problème : J'ai mis des mitigeurs (de marque Grohe) pour la baignoire, le lavabo et l'évier de la cuisine. Lorsque je prends de l'eau...
- 10. Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet évolution Hydromotrix
- N°19575 : Bonjour, Après avoir eu une ancienne chaudière Frisquet ayant fonctionné 18 ans, j'ai opté pour l’achat d'une Frisquet évolution Hydromotrix mixte 25 kW en nov. 2012. Je chauffe un appartement de 90 m² avec 3...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite